есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной. при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват. заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров. что делать? откидывать землю насоса?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

zverek написал :
откидывать землю насоса?

И ходить вокруг в диэлектрических ботах, а краники открывать в диэлектрических перчатках.

zverek написал :
провод греется хорошо

Ну Вы же наверняка сами понимаете, что это не нормально. Нужно искать причину, пока никого не убило. Ремонтировать или менять насос. Или в другом месте косяк.

И помните, что местное заземление без применения УЗО не способно обеспечить электробезопасность.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

zverek написал :
заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров

Измерить сопротивление заземлителя.
Измерить сопротивление глубинного заземлителя - насоса.
Измерить сопротивление изоляции насоса.
Измерить ток в проводе заземления.

zverek написал :
сечение 0,75

"Не мало-ль будет?"

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ВТБ! Разве не это главное

ВТБ! написал :
Измерить сопротивление изоляции насоса.

?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ВТБ! написал :
Измерить сопротивление заземлителя.
Измерить сопротивление глубинного заземлителя

Негуманный совет

А другие эл.приемники рядом есть?
Может они тоже берут землю через данный проводник.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

zverek написал :
заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров.

???

  • То есть у Вас был проект устройства заземления и молниезащиты, сделанный в привязке к Вашему дому, но Вы не выполнили требование проекта по измерению величины сопротивления заземления?
  • тогда это точно не по всем правилам...

zverek написал :
при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват

  • моего коллегу убило насосом "Малыш", двое детей (1,5 и 4 годика) осталось сиротами в 3 метрах от его дома...
  • может жизнь дороже плохого насоса и отсутствия правильного заземления?

Геннадий Б написал :
Разве не это главное

2.5А не смогли бы ощутимо нагреть провод 0.75кв.мм - а ток утечки в любом случае заметно меньше рабочего.

Более вероятно, что у автора TN-C-S и насос служит глубинным заземлителем PEN ВЛ - ток в десяток ампер вполне реален.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

nikee написал :
А другие эл.приемники рядом есть?
Может они тоже берут землю через данный проводник.

  • Скорее всего именно так- из-за какой-то бяки с заземлителем, кстати,0,7 метра глубины для него может быть недостаточно...

Геннадий Б

Или имелся ввиду пробой фазы на корпус?
Да, это приоритетная угроза по возможным последствиям.

Valeryko написал :
0,7 метра глубины для него может быть недостаточно

Трёхметровые штыри, 0.7 - заглубление контура обварки.

zverek написал :
есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной. при подключении заземляющего проводника на шину зеземленя, провод греется хорошо. сечение 0,75 мощн насоса 550 ват. заземление сделано по всем правилам т.е. уголоки забиты 50*50 длинной 3м, полоса проверена, все на глубине 0,7м, в тени (земля не пересыхает). только нет замеров. что делать? откидывать землю насоса?

Двигатель насоса пробивает на корпус.

ВТБ! написал :

и чтов таком случае делать? скорее всего так и есть, потому что на входе стоит узо и не матюкаеться. а утечка едет с других потребителей.

єто к ВТБ и его версии про :
Более вероятно, что у автора TN-C-S и насос служит глубинным заземлителем PEN ВЛ - ток в десяток ампер вполне реален.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2946

Без схемы и подробного описания конструктива сложно советовать.
Нужно либо разбираться с размещением\качеством повторных заземлителей, либо переходить на систему ТТ.

Да проложите отдельную толстую PE или используйте разделительный трансформатор, если трубу жаль. С УЗО для страховки (двумя-тремя последовательно ).

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

zverek написал :
есть насос в системе водоснабжения стоит в котельной, качает из скважины 40 метров глубиной.

Как он умудряется стоять в котельной и качать с глубины 40 метров? котельная что глубоко под землей?

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

zverek написал :

Какой марки насос стоит? Даже непонятно какого типа(глубинный и тд). 40 метров- это не шутка!

zverek написал :
чтов таком случае делать? скорее всего так и есть, потому что на входе стоит узо и не матюкаеться. а утечка едет с других потребителей.

Ремонтировать статор нужно, определить место пробоя и заменить катушку. Или просушить статор в печи, пропитать электротехническим лаком, просушить сново.