#573416

Дом новый. В комнате была проводка под 2-х клавишный выключатель. Сказал ремонтникам сделать так, чтобы одна клавиша включала центральную люстру, вторая - галогенки 12в по периметру комнаты. Все было сделано и потолок зашит гипсокартоном.
В итоге имеем:
Включаю 1-ю клавишу - загораются галогенки.
Включаю 2-ю клавишу - загорается люстра, а галогенки отключаются.
Если сначала включить люстру, а потом галогенки, то они вообще не загораются!
Короче по отдельности все работает, вместе - нет, причем приоритет почему-то у люстры.

Подскажите, почему так? Я что-то никак не пойму, как надо ошибится, чтобы получить такой эффект? Такое впечатление, что второй выключатель закорачивает и исключает цепь первого.
Не понятно, это мои ремонтники напортачили, или строители неправильно проводку скоммутировали?

И самый главный вопрос. Как это исправить, не испортив гипсокартонный потолок?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Serg500 написал :
Не понятно, это мои ремонтники напортачили, или строители неправильно проводку скоммутировали?

И самый главный вопрос. Как это исправить, не испортив гипсокартонный потолок?
Пожаловаться на это сообщение

Вероятно, при подключении двухклавишника они и напортачили. Проверьте сами или попросите кого-либо проверить подключение.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Serg500 написал :
Как это исправить,

Вполне может быть, что у Вас установлен проходной выключатель. Нужно выключатель снять, определить из трех проводов фазный, фазный провод закорачивать с остальными двумя, убедившись в правильности распайки проводов. Если все ОК, нужно правильно подключить двухклавишник

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Палецкий написал :
Вполне может быть, что у Вас установлен проходной выключатель.

Самый реальный вариант. Тем более, что клемма подвижного контакта одной группы находится с одной стороны с клеммами неподвижных контактов другой. Если эти электрики раньше переключателей не видели, то могли вполне перемычку сделать по одной стороне механизма.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2avmal

Палецкий написал :
Вполне может быть, что у Вас установлен проходной выключатель

Они бывают двухклавишными?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Геннадий Б написал :
Они бывают двухклавишными?

Конечно.

Геннадий Б написал :
Они бывают двухклавишными?

Например Легранд переключатель на 2 направления

Вроде эту тему обсуждали год назад...даже схемы рисовали
Вердикт Напутали в проводах
Приходящую фазу подключили на выход

Холостяк написал :
Приходящую фазу подключили на выход

ну если верить словам автора и характеру включения и выключения, то там нечто иное

Палецкий написал :
ну если верить словам автора

Если верить...то есть ещё один выключатель

Serg500 написал :
Такое впечатление, что второй выключатель закорачивает и исключает цепь первого

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Serg500 А не дополните ли свой вопрос. При различных вариантах включения наблюдается различная яркость свечения люстры?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
При различных вариантах включения наблюдается различная яркость свечения люстры?

присоединяюсь такое наблюдается при попутаных проводах на простом двухклавишнике

Холостяк написал :
то есть ещё один выключатель

кто знает, может там и два механизма установлено

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Палецкий Разве из приведенного Вами рисунка видно, что переключатели ДВУХКЛАВИШНЫЕ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Палецкий написал :
Например Легранд переключатель на 2 направления

Это два одноклавишных переключателя, а спрашивали про ОДИН двухклавишный.

2Геннадий Б 2avmal все верно, ошибочка вышла...извиняюсь , вот это то что надо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Палецкий написал :
2Геннадий Б 2avmal все верно, ошибочка вышла...извиняюсь , вот это то что надо

И эти тоже не надо - это два одноклавишных с подсветкой.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Палецкий Вы не могли бы привести и СХЕМУ включения. Не пойму, зачем для ОДНОЙ нагрузки иметь ДВЕ клавиши в каждом месте?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Переключатель двухклавишный серии Valena 7743 08. Об этом очевидно, речь

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :
И эти тоже не надо

Точно

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2sergey_sav

sergey_sav написал :
Переключатель двухклавишный серии Valena 7743 08. Об этом очевидно, речь

Проходной? Обеспечивает возможность включения с разных мест двух нагрузок независимо?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Геннадий Б написал :
Не пойму, зачем для ОДНОЙ нагрузки иметь ДВЕ клавиши в каждом месте?

А тут про одну нагрузку никто и не заикался - с самого начала речь идет о двух независимых нагрузках. Которые, вернее, должны быть независимыми.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Двойной переключатель на два направления
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=29690&stc=1&d=1196946648
У автора может стоять один, но всё же , лучше дождаться его ответа по поводу яркости светильников....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav
Фигасе...крокодил

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2sergey_sav Теперь согласен. Но чтобы применить такой вместо обычного выключателя без предварительной прозвонки...

avmal написал :
И эти тоже не надо

мдааа ....плохо быть деревянным (о себе)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

Никто не даст простого совета... 2Serg500 Надо снять крышку смонтированного выключателя и сравнить его с картинкой в #23.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Геннадий Б написал :
Но чтобы применить такой вместо обычного выключателя без предварительной прозвонки...

Вот именно ... Много ума для этого не надо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2avmal Да нет. Человека, который хотя бы пару раз монтировал обычный выключатель, должен был удивить внешний вид этого. Но, имея тестерок, и этот, видимо, можно применить было успешно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Геннадий Б написал :
Человека, который хотя бы пару раз монтировал обычный выключатель, должен был удивить внешний вид этого.

А чего там удивляться? Те же самые клавишки, те же самые дырочки. Воткнул - не горит - значит не правильно. Воткнул - горит - правильно. О каком тестерке вы еще говорите? Метод тыка самый надежный.