#590973

Перелопатил весь форум, но так однозначного ответа и не нашел.
Дано: в общеквартирном щитке (тот, где стоят счетчики) установлен дифавтомат с УЗО 25А, 30MA (ABB DS 941 AC) - (дифавтомат - я так понимаю - это защита от КЗ + УЗО) - адрес в каталоге ()

Требуется подключить стиралку (сименс), в инструкции которой строго требуется подключать через УЗО класса не АС, а A или AC-A - класс не написан, а нарисован значок: переменный ток (синусоида) и обрезанная снизу синусоида (возможно, импульсный переменный), все в одном прямоугольнике.
На УЗО (которая в щитке соответственно) нарисована только синусоида, хотя в инструкции например (ссылка выше), которая также шла и в коробке с моим автоматом, все характеристики написаны про DS 941 AC-A.
Имеет ли какое-либо существенное значение (реально) использование автомата, указанного в инструкции стиралки и может все же 1 существующий автомат подходит. Если не подходит, я могу подключить второй автомат последовательно, уже в распред. коробке, которая в самой квартире, чтобы не трогать основной щиток?

Заранее большое спасибо!

В дополнение: подключить второй автомат, естественно, подходящий для данной стиралки

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Посмотрел специально на паспорт своей машинки Индезит... ни слова о характеристиках УЗО. А в Вашем случае я бы не лепил новых, а подключил бы к уже стоящему дифу АВ 10А.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

sergey_sav написал :
Посмотрел специально на паспорт своей машинки Индезит... ни слова о характеристиках УЗО.

Производитель страхуется...

2Walkman DS941 есть типов А и АС. У вас установлен АС. 941-й тип А очень сильно постараться надо, чтобы найти...
Да и ценник на тип А весьма и весьма...

Насчет 941 AC - он тоже недешевый - 1600р отдал. Но УЗО монтировалось до покупки стиралки, поэтому сейчас вопрос стоит - или выкинуть 941 AC и поставить 941 A, или поставить уже в квартире, в щитке второе узо (распредкоробка все равно уже есть) ампер на 10-16 специально для стиралки, а потенциальный кондишн питать до этого, второго УЗО стиралки - т.е. сразу после первого УЗО типа AC).
Поэтому и вопрос - насколько принципиальна разница типов A и AC?
Что может такое случиться, что AC не сработает, а A сработает - если не сложно, на пальцах
Т.е. судя по тому, что тип "A" - еще и постоянный ток, то получается, в стиралке стоит выпрямитель (например, для питания движка и схемы управления) и 1 контакт выпрямителя попадет на корпус (соотв-нно будет постоянный потенциал) и от этого может приложить? Так?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Walkman написал :
и от этого может приложить?

И от этого должен защитить тип А и может не защитить тип АС, т.к. АС реагирует на утечку в первую очередь переменного тока.

Ясно, т.е. смысл ставить класс "A" все же есть?

и последний вопрос: можно ставить последовательно 2 DS941 - первый класса AC, второй (непосредственно перед стиралкой) класса A?
Не будет ли какого-либо шунтирования др. друга и как следствие самопроизвольных ложных отключений или же наоборот, несрабатываний?
Второе УЗО хотел поставить на ток утечки 10MA

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

ПУЭ
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
А селективность работы при установке второго УЗО на 10 мА будет сомнительна...
Хотя, конечно же УЗО на 10мА - безопасность выше, а в случае сработки двух УЗО ... не в другом же доме ЩЭ...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._