#601517

Поскольку я в основном рекомендую всем клиентам энергосберегающие лампы, а также автономные диодные светильники с датчиками движения, то расход на свет вообще мизерный.
Поэтому я сначала как дополнительную проводку, а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5

Пока на всех объектах (около 20) проблем не было. Зато на люстру можно вывести 7 групп света. Одну делаю в качестве самого экономного всего 1вт, одну дежурный. Остальные разнонаправленные.

kostuha написал :
а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5

не ново
советские строители иногда "грешили" прокладыванием "лапши" под свет руководствуясь тем-же, мол "токи малые 0,5 на 60 Вт лампочку хватит". А можно пару скрутить.
Единственный ньюанс - рабочее напряжение 72 В (постоянка) , так что....

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20089

kostuha написал :
Поэтому я сначала как дополнительную проводку, а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5

Было бы чем хвалиться...

да... дешевле уже не придумать...((((

Что компьютерный кабель в изобилии, некуда использовать? Может лучше телефонный, он дешевше

leonard написал :
Что компьютерный кабель в изобилии, некуда использовать? Может лучше телефонный, он дешевше

UTPшка дешевле выходит, там сразу 8 жилок

Регистрация: 29.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 128

А как выглядит выключатель под 7 групп света?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Вы что ребята? Охренели совсем? Что вы обсуждаете? И это человек, который сделал столько объектов? И даже не знает, что UTP считают не по жилам, а по парам? И даже не знает, что проводка групповая меньше паолутора квадратов запрещено делать?

Ну было бы понятно если 2*0.5-0.75 в двойной изоляции.Да,клиенты куда смотрят,и прораб ученый должен быть.А,что сейчас прокладывают 3*1.5 то это не все об этом знают.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Screen написал :
А,что сейчас прокладывают 3*1.5 то это не все об этом знают

Так какого ж хрена здесь обсуждается?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20089

avmal написал :
Так какого ж хрена здесь обсуждается?

Закрыть тему некому...

2kostuha
какие автономные диодные светильники Вы рекомендуете ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

А почему закрыть? Как делать не надо - это тоже для некоторых посетителей форума будет полезно знать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

2kostuha несколько КЗ, и ваш хвалёный кабель накроется. интересно- а в разветкоробки Вы их как подключаете?

kostuha написал :
Поскольку я в основном рекомендую всем клиентам энергосберегающие лампы

ужас, ужас
китайская КЛЛ один разок так бахнула, не то что 16А автомат в квартире
еще и на этаже 40А автомат сработал

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Одно слово - халтура.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 1406

Не то что халтура - а мина замедленного действия..... если он ещё и автоматы китайские самые дешевые ставит.....

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

VladM написал :
автоматы китайские самые дешевые

О да! Вот это сочетание что надо!

VladM написал :
Не то что халтура - а мина замедленного действия..... если он ещё и автоматы китайские самые дешевые ставит.....

Думаю что в данном случае и качественные автоматы могут не спасти. Фиг знает... но есть подозрение что при КЗ в лампе (и при большой длине провода) ток КЗ будет недостаточный для срабатывания отсечки автомата на 16А с характеристикой С.
Ну а тепловой расцепитель сработает уж наверняка позже смерти провода

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Solovey написал :
Ну а тепловой расцепитель сработает уж наверняка позже смерти провода

Обычно дом раньше умирает.

Ну каждый сам себе мастер...

По-моему эта тема - прикол или провокация

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1095

по току то кабель выдержит много а вот прочность изоляции между жилами под вопросом )
хорошо если по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно )

Теперь можно сделать съсылку как на авторитетного мастера.Что дальше..

piligrim130 написал :
по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно

По моему стремно будет если 12V,ток при К/З будет во много раз выше.Назначение кабеля-слаботочка(телефония,интернет).Пример:Аварийное освещение 60 В.на выключатель кинут обычный ТРП,при коротком замыкании в светильнике провод к выключателю расплавился и полностью выгорел-последствия были минимальны(вовремя спохватились),защита не сработала.

О проводах в низковольтных сетях. Сколько автомобилей погорело при сечении проводов 1,5... Малое напряжение не есть малый ток, однако. Провод вздувается до разрушения плавкой вставки и ... Каждый сам кует свое счастье! (ежели только шею намылят, то это значит легко отделался!)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

piligrim130 написал :
по току то кабель выдержит много а вот прочность изоляции между жилами под вопросом )
хорошо если по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно )

0.5 - это диаметр...

0.2 - это реальное сечение, ну и сколько тока пропустит? (пара 305м - 50ом)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

и еще, в UTPшке внутренняя изоляция из полиэтилена... 100 градусов и каюк..., причем гофра остается не тронутой....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

UTP-ку сертифицируют по ГОСТ Р 51311, испытательное напряжение между жилами 1000 VAC , что в неск. раз меньше, чем для например ВВГ.
Сопротивление жилы для диам. 0.5 мм - 90 Ом/км, или 0,09 Ом/м. Для 10 метров двойной жилы до лампы сопротивление составит 20*0,09=1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

iale написал :
1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!

Это уже в зоне неопределенности С16, а добавить еще сопротивление стояка, проводов до выключателя, и получаем уже гарантированную сработку по теплушке только. Что с UTP-шкой произойдет за это время?