#602919

Всем день добрый !!!Есть трабла !!!..Вообщем!!Установил две новых разетки..далее все работало как надо..но после того как установил плазму..все вюключилось.Теперь и плазма не работает и розетки ...идут две линии!! одна работает а вот вторая после этого не работает...напряжение теперь там 115V но при установке любового эле.прибора ...НОЛЬ..че за хрень?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

не очень ясна схема проводки. варианты:
автомат
соединение в разветкоробке
соединение в розетках если шлейфом
?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

с проводкой все хорошо...проверял все соединения! кроме щитка..
а проводка идет так..от щитка : две линии идут в комнату №2 там три розетки две на одной линии и одна на другой..далее из комнаты две линии идут в другую комнату там тоже три розетки на одной линии тоже две и на второй одна...далее все идет на кухню там все запитанно на одной линии ...но в том то и дело не работает та линия на которой меньше всего запитанно Эл оборудования..то есть на которой всего три розетки !!и Все ...

В тот день когда все вырубилось было так!!!Подлючил Плазму в другой комнате включили ТВ и DVD и все что было включенно на одной линии..минут через 20 все вырубилось и все !! телевизор включается и работает но от другой розетки..а Плазма и вторая линия не работают...по ней всего 115V это при том что на ней ничего не висит ..а если включаешь то НОЛЬ!!!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14470

2termik Как соединения и линия проверялась ? Контрольной лампой смотрели ?

соединения проверяли вскрытием ...то есть все монтажные короба вскрывались

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14470

2termik И ... посмотрели и закрыли ? Контролькой между фазой и нулем соединения по линии посмотрите...

)))) да нет конечно же...соединения все в норме ...те которые были сделаны..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14470

2termik Соединения в норме, а питания в розетке нет...
Так лампу в руки и от автомата линию по соединениям проверять.

Питание есть но 115V и если включить Эл прибор и не включать его просто вставить вилку но в линии становиться ноль..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14470

2termik Чем 115В смотрите, розетка с заземл. контактом ?

как чем эл.тестер.нет розетка без заземления

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14470

2termik Если тестер электронный, то у него больое входное сопротивление и эти 115 В м.б. просто сетевой наводкой. Нужен стрелочный или ЛН.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2946

115 вольт -это НЕ питание, это результат работы конденсаторного делителя помехоподавляющего фильтра какого-нибудь из приборов, подключенных к этой же линии. Или наводка на большом входном сопротивлении цифрового мультиметра.
Сколько проводников приходит на розетки - два или три?
Соблюдена ли цветовая маркировка?
Какая автоматика есть в щитке?
Нарисуйте схему, как вы её себе представляете.
(ИМХО это очередная путаница при разводке N и PE проводников из-за несоблюдения цветовой маркировки)

причина в том что получается на одной линии ноль..нет ничего ..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

2Arr похоже в щите собака порылась. надо звать электрика

Arr написал :

два проводника..16 А автомат но он не сработал при том когда одна линия выкличилась ..аа дааа на автомате висит две линии ...

ВСЕ работало Две недели Хорошо... Но после Включения и работы ПЛАЗМЫ в течении 20 минут все вырубилось !!((((( вернее одна линия ! вторая благополучно продолжает работать и по сей день ...

Хотя в другой комнате был так же включен ТВ который питается от той же линии что и плазма..Но самое интересное что ТВ работает но от второй линии !!))))

Скажите в чем могла быть ТРАБЛА !!! из за чего все вышло из строя!!?

termik написал :
два проводника..16 А автомат но он не сработал при том когда одна линия выкличилась

Получается 2 линии с одного автомата. На одной питание есть, на другой нет.
Вывод: на 2-ой линии где-то что-то отгорело/отвалилось/открутилось. Может фаза, а может и ноль. Автомат двухполюсный или 0 берется с шинки?
Как чинить: Начиная от щитка проследовательно проверить работоспособность всех точек соединения шлейфа.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2946

Выключите (опустите вниз клювики) и снова включите ВСЕ автоматы, относящиеся к вашей квартире в щитке.

termik написал :
Но Плазма больше не включается!!!

И от 2-ой линии тоже? Плазма совсем сдохла?

Solovey написал :

автомат не менялся 30 лет

Arr написал :

пробывал ..не помагает

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Arr написал :
снова включите ВСЕ автоматы

там один автомат на обе линии. вторая то работает. значит провод отгорет-отвалился