Всем привет!

Несколько раз встречал на форуме мнение, что для электроплиты не требуется УЗО.
Объясните пожалуйста доходчиво, почему?
Справедливо ли это, если нет общего УЗО на всю квартиру?

В чём принципиальное отличие плиты от, скажем, утюга, электрочайника или обогревателя?
Вроде бы всё это нагревательные приборы со спиралью, работающие по одному принципу.

Zealot написал :
Несколько раз встречал на форуме мнение, что для электроплиты не требуется УЗО.

УЗО требуется для здоровья ,
а не эл. плиты.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

filvik написал :
УЗО требуется для здоровья ,
а не эл. плиты.

Это понятно.
Вопрос возник потому, что при разборе схем, которые люди выкладывают на этом форуме, я несколько раз видел совет "ставить плиту без УЗО".
Причём об этом пишут, как об очевидном. Для меня это совсем не очевидно.

Zealot написал :
я несколько раз видел совет "ставить плиту без УЗО".

ОЧ.глупый совет (если с логикой дружите, то обьяснения не понадобятся, плита
чай не на соляре)

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2Zealot Дело в том, что электроплита подключается стационарно (без розетки). Поэтому во-первых, по ПУЭ УЗО не требуется, во-вторых отсутствует розетка, куда можно "сунуть гвоздик", в третьих надежность защитного зануления весьма высока (нет хлипкого розеточного контакта).
Корпус плиты или ТЭНов - сплошная проводящая поверхность, которая глухо присоединена к защитному проводнику.
В общем, и без УЗО обеспечивается достаточная безопасность.

А чайники-утюги... В первую очередь УЗО "прикрывает" розетку, в которую ребенок может сунуть "гвоздик" и это по сути единственная возможная в быту защита от поражения при прямом прикосновении к токоведущим частям (после основной изоляции, разумеется), во-вторую страхует на случай повреждения внешней изоляции шнура, постоянно подвергаемого тасканию, истиранию, сматыванию (в отличие от шнура стац. плиты) и на случай нарушения контакта в цепи РЕ-проводника.

Кроме прочего, УЗО способно обнаружить утечку на РЕ-проводник и отключить цепь до возникновения "жесткого" КЗ и/или возгорания. Опять-таки, плиты обычно менее горючи, чем другие бытовые приборы.

В общем, потребность в УЗО на линии плиты невелика, хотя с ним, конечно, будет еще безопасней. Единственное, что старые плиты могут иметь приличную утечку.

2Zealot
А не проще ли сделать по ГОСТу - в пакетнике на входе общий мощный (50А) автомат + УЗО (либо диф.автомат), а дальше разбивают нагрузку обычные автоматы: 40А на плиту, 16А несколько штук подо все остальное? Тогда и вопрос отпадет сам собой.

ИМХО имеет смысл плодить автоматы и УЗО в квартире только тогда, когда зачем-то используется кабель меньшего сечения. Например, с подводки на плиту (40А) выведен блок розеток на кабеле с сечением менее 6 - тогда надо ставить автомат или дифавтомат на меньшую мощность.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Enforcer2K написал :
ГОСТу

Номерок не подскажете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33716

Enforcer2K написал :
в пакетнике на входе общий мощный (50А) автомат

Номинал зависит от выделенной мощности.

Enforcer2K написал :
40А на плиту, 16А несколько штук подо все остальное?

Номиналы зависят от сечения кабелей.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

Enforcer2K написал :
А не проще ли сделать по ГОСТу

ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В нём нет обязательного требования на установку УЗО в цепи питания электроплит.
СП31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Kamikaze написал :
Номерок не подскажете?

Вроде этот: ГОСТ Р 51628-2000

avmal написал :
Номинал зависит от выделенной мощности.

Само собой. Я имею ввиду типовое решение для московской типовой квартиры. Для нее 50А вполне достаточно. Важен принцип =)

2sergey_sav Вот и я про то же =) Нефиг городить огород в квартире, достаточно пакетника в коридоре.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Пакетники перестали ставить лет надцать назад.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33716

Kamikaze написал :
Пакетники перестали ставить лет надцать назад.

Имелся ввиду пакет автоматических выключателей, как я думаю.

avmal написал :
Имелся ввиду пакет автоматических выключателей

Он самый