Здравствуйте! Пожалуйста помогите начинающему, проверьте схему электрического ввода в дачный, деревянный дом, заземления нет и скорей всего не будет!
Заранее благодарен!

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

СИП - первый участок ввода от ВЛ? Зачем тогда делать переход на медь на зажимах? Это можно сделать и на вводном автомате.
Из каких соображений взяты АВ 32А, 40А?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Автоматы взяты из похожих схем. А какие надо?А на всем форуме пишут,что СИП в автомат не завести .я так понимаю из-за толшины провода

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

mal_valery написал :
на всем форуме пишут,что СИП в автомат не завести .я так понимаю из-за толшины провода

Приведите тему и пост. Иначе это поклеп на наш высокоинтеллектуальный форум.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Паклеп на что? Если про СИП,то я два дня читал весь форум на темы про ввод в деревянный дом.Точное место сейчас не могу найти (опять понадобится два дня поисков) ,но там было сказано ,что СИП в автомат не завести.Если что-то не так ,так надо просто исправить.Я для этого и пришол сюда посоветоваться.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

  1. Просто взял из описания конструкции автомата
    Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 мм2.
  2. Для справки
    Выбор вводного автомата и прочего оборудования производится немного не так > Автоматы взяты из похожих схем.

а. Надо знать выделенную на дом мощность.
б. Надо знать, что Вы собираетесь в доме подключать.
в. Если обычный дачный домик с "лампочкой Ильича" без изысков и замашек на домостроительный комбинат, то выбор групповых автоматов у Вас верный. Только кабель рекомендуется трёхжильный, мало ли потом сделаете заземление, шину РЕ....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

а. На дом выделено 2,8 кВт (но мощности на ВЛ хватает с избытком-Сказали местные электрики)
б.холодильник,ТВ.,освещениеи тд
в.Не большой дом в деревне 6х6 плюс веранда - будет отец жить.
А автоматы какие 40 и 32 или 32 и25 ?
Cпасибо за ответ

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Вводной перед счётчиком в соответствии с выделенной мощностью, т.е. на ток 16А. Если местные электрики не против, то на доме 25А. В противном случае для обеспечения селективности на доме 16А с хар."D", в доме 16А с хар. "С". имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

А если поставить с запасом на будущее ? как вы на это посмотрите...

sergey_sav написал :
Если местные электрики не против

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2mal_valery А мне то чего смотреть? У меня в деревне мать живёт постоянно. Вводной на доме АП50/16А. В доме 5 групп, все по 10А после счетчика. Холодильники - 2 штуки, телевизоры - 3 штуки, водогрей 2кВт - 1 штука. Всё на три помещения + баня. Вполне хватает.
Правда двухпроводка, многожильный провод 2,5 кв., окольцован с лужением, соединения винтовое в коробках, Ещё тесть делал! Хотел переделать, но посмотрел, проверил, репу почесал... ещё лет 50 отстоит...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Спасибо. И ещё:
а.- номинал УЗО устраивает ?
б.-ВВГнг 2х6 или 2х4мм2
в.-ДНП260 или чего другое посоветуете ?
г.-как правильно завести СИП в водной автомат ? а то чуть не покусали...
д.-марка ,модель вводного автомата ..какой посоветуете?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

а. устраивает
б. оставьте как решили, на перспективу.
в. я бы посоветовал РН-111
г. наберите в поиске "аксессуары СИП" поймёте сами, к тому же это "головная боль" местных электриков - они на столб полезут
д. ставьте АВВ, не очень то и дорого и надёжно, так как берёте в рознице.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Большое спасибо.Сразу всех вопросов не задать...Буду писать завтра

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Пока еще не ушёл...
подскажите куда и как подключить РН 111

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

mal_valery написал :
подскажите куда и как подключить РН 111


Пробуйте изредка пользоваться поисковиками, это упрощает жизнь Вам и окружающим...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Еще раз спасибо

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

подскажите: а в моём варианте к РН-111 нужен дополнительный контактор или нет ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

mal_valery написал :
а в моём варианте к РН-111 нужен дополнительный контактор или нет ?


Вы на сайте Новотека читали> при мощности нагрузки до 3.5кВт (до 16А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле напряжения, включенными в разрыв питания нагрузки;

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Спасибо

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

sergey_sav написал :
многожильный провод 2,5 кв., окольцован с лужением, соединения винтовое в коробках

Если неплотно скручен и обильно облужен - хуже люминтия "выползает" из-под прижима. У нас на заводе сейчас модно облуживать ПВ-3 перед подключением в АВ. В лучшем случае получаются ложные срабатывания "теплушек", в худшем - выгорания клемм (в смысле корпуса вокруг).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Kamikaze написал :
У нас на заводе сейчас модно облуживать ПВ-3 перед подключением в АВ.

А у нас сейчас модно мало- и многопрволочную жилу опрессовывать наконечниками при подключении.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Kamikaze Электропроводке более 20 лет, качество соединений отменное, тесть делал "как для себя"
Меди не жалел, ввод 6 кв., от автоматов до коробок 4 кв., остальное 2,5 кв.
Не знаю из каких соображений он так делал, но наверное так было принято у электромонтажников в/ч, п/я...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2avmal Та на этом заводе все не как у людей :-\

sergey_sav написал :
качество соединений отменное

Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2avmal Та на этом заводе все не как у людей :-\
Кинуть трехфазную четырехпроводку четырьмя желто-зелеными жилами - обычное дело.

sergey_sav написал :
качество соединений отменное

Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

sergey_sav написал :
Меди не жалел, ввод 6 кв., от автоматов до коробок 4 кв., остальное 2,5 кв.

Респект и уважуха

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Kamikaze написал :
Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

А я о чём и говорил... - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=612696&postcount=10
Все, конечно же, не проверял...
Но, доверие к старикам должно быть!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

sergey_sav написал :
А я о чём и говорил...

Семен Семеныч!...

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Всем доброго дня.
Опять есть несколько вопросов:
1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ?
2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ?
3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ?
заранее благодарен

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

mal_valery написал :
1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ?

Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ. Наружный - чтобы при пожаре (не дай Бог) пожарные просто клацнули наружным АВ и приступили к тушению, а не ездили полдня по деревне в поисках электрика

mal_valery написал :
2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ?

Достаточно родной.

mal_valery написал :
3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ?

Думается, две эти линии пойдут каждая "своей дорогой" и у каждой будут свои "распайки".

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

И опять большое спасибо !
Ещё вопрос про АЗ перед счетчиком:

Kamikaze написал :
Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ.

Почему его не поставить после счетчика (Счетчик меняем не каждый год, можно и внешний АЗ отключить) тогда и опечатывать АЗ после счетчика не придется...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ПУЭ нормирует расстояние от отключающего аппарата до счетчика - не более 10 м.

ИМХО, на фоне того, что совсем недавно энергосбыт требовал подключать вводной провод непосредствено к счетчику, без каких-бы то ни было не то, что автоматов, но даже скруток-спаек и т.д., наличие наружного вводного АВ совершенно достаточно, свой внутренний АВ можно смело переносить за счетчик.