Регистрация: 22.11.2007 Подольск Сообщений: 17
#613371

Всем привет!!!
Имеется - новостройка монолит. Трехфазное питание, вводной автомат 4 фазы на 25 А. Щиток внутриквартирный с модульными устройствами Hager.
Вопрос: Можно ли для разводки внутри самого щитка использовать кабель ПВ3 4мм многожильный?
Спасибо за ответы!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Homa написал :
Можно ли для разводки внутри самого щитка использовать кабель ПВ3 4мм многожильный?

Можно, только четырехфазного питания у нас в быту пока нет.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Homa написал :
Щиток внутриквартирный с модульными устройствами Hager.

Можно взять Хагеровскую шину

Регистрация: 22.11.2007 Подольск Сообщений: 17

Спасибо за ответы. ))) Я имел ввиду автомат на три фазы и рабочий ноль.
И еще, я так понял, можно использовать кабель без каких-либо наконечников? Просно оголил и в автомат??

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

В автомат - приемлемо, а в шину с прижимом торцом винта - нет.

Регистрация: 22.11.2007 Подольск Сообщений: 17

У меня как раз стоит блок шин леграндовский с прижимом торцом винта.

Тогда как поступать? Посоветуйте, плиз, наконечники для кабеля!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Homa написал :
Тогда как поступать?

Если под винт, то наконечники или облуживайте. Или монтаж сделайте ПВ-1, чтобы от головной боли избавиться.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

avmal написал :
облуживайте.

Вот этого лучше не делать.

Регистрация: 22.11.2007 Подольск Сообщений: 17

У меня есть немного кабеля NYM 5*4. Подойдет?)))

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Вполне, только для приличия жилы перемаркируйте цветной изолентой, если их "родной" цвет не будет соответствовать назначению.

Регистрация: 22.11.2007 Подольск Сообщений: 17

Всем большое спасибо!!!