Хозяин хочет проверить свежепостеленный теплый пол. Вопрос: ради ускорения процедуры можно ли не собирать всю систему с терморегулятором, а просто воткнуть нагревательный шлейф в 220В? Можно ли вообще на него подавать полное напряжение сети?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Sonic написал :
Можно ли вообще на него подавать полное напряжение сети?

Воткните, если ему так хочется. А еще лучше пусть хозяин купит регулятор и подключите его "на коленках".

Регистрация: 09.04.2007 Новосибирск Сообщений: 259

Sonic написал :
Хозяин хочет проверить свежепостеленный теплый пол.

а в чём пафос проверки?
греет или не греет?
дык для этой цели и омметр сгодится...
опять же если ТП уже залит - то ждать придётся долго
а если нет...
читаем инструкцию DEVI:

после установки кабеля и после заливки бетона следует замерить омическое сопротивление (...) запрещается включать кабель до полного затвердевания бетона

в то же время > ...эта проблема (жёсткой оболочки при укладке в условиях низкой температуры) решается путём размотки кабеля и подключением на короткое время напряжения

так что флаг в руки

Sonic написал :
Можно ли вообще на него подавать полное напряжение сети?

Можно но не надолго. Я обычно включаю кабель и пробую его рукой. Как только становится горячим- выключаю.

Kifer написал :
а в чём пафос проверки?
греет или не греет?
дык для этой цели и омметр сгодится...

Это я знаю. Но - хозяину хочеццо. И мастерюга который пол клал тоже хочет - для пущей уверенности в себе что не поломал его нигде. Попросили в общем. А тестером я уже тыкал перед укладкой.
Укладки в условиях низких температур не было - это квартира с офигительным отоплением, почти сауна.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

По-хорошему его и промегерить надо

Kamikaze написал :
промегерить

А это как?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Мегаомметром.