Всем привет!

Ситуация такая - у меня РЕ от этажного щитка (5-ти проводка) заведен под болт в квартироном щитке и под этот же болт заведен 1х4 каковой и идет далее на шину РЕ, с которой уже идет все остальное. Шина РЕ изолирована.
Это нормально? Ведь так получается что у меня весь PE квартиры, включая ДСУП, висит на 1х4.
Нужно ли переделать - вводной РЕ сначала на шину, а уже с нее, допустим той же 4кой (или 1х6)
завести на болт щитка?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

РЕ должен приходить на шину РЕ, а уже с нее перемычкой на корпус. Изолировать шину РЕ ни к чему.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Спасибо, я так и думал.

Kamikaze написал :
перемычкой на корпус

От шины РЕ "допустим той же 4кой (или 1х6)" на корпус - это будет считаться перемычкой или нужно что-то другое?

Kamikaze написал :
Изолировать шину РЕ ни к чему

Ну, она просто прикреплена так.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Любым куском провода подходящего сечения.
Чтобы наверняка не нарушить нормативы - сечения, равного вводному

Kamikaze написал :
Чтобы наверняка не нарушить нормативы - сечения, равного вводному

Гм, 10-кой "заземлять" корпус щитка... Имхо - перебор. А по нормам вроде достаточно 6-ки?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

patalog написал :
Имхо - перебор.

ИМХО, тоже