В офисе монтажники провели только силовые линии,малярка закончена,дело за подвесными потолками.Вопрос стоит как быть с телефонизацией и интернетом.Мне бы,так лучше проштробить опуски и поставить по 2-а подрозетника на каждое рабочее место.Но хозяин против долбежных работ.Придется вероятно укладывать FTP в плинтуса.От щитка слаботочки опустить в стене пластиковые трубы до уровня плинтуса и таким образом подготовить все для проброски FTP,ну сделать сквозные отверстия по комнатам.Вопрос вот в чем,когда лучше прокидывать провода до установки ламината или уже после всех работ,и хватит ли места в плинтусе для телефонизации и компьютеризации офиса?10 комнат по 4 рабочих места,щит в центре коридоре,Телефонный кабель 4-х парный будет заходить в комнату а дальше шлейфоваться,вот компьютерный вероятно к каждому месту-или как?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Screen написал :
хватит ли места в плинтусе для телефонизации и компьютеризации офиса?10 комнат по 4 рабочих места,щит в центре коридоре,Телефонный кабель 4-х парный будет заходить в комнату а дальше шлейфоваться,вот компьютерный вероятно к каждому месту-или как?

Разумеется не хватит. Обычно такие вещи выполняются в коробе над уровнем столешниц, куда и устанавливаются розетки леграновского Мозаика. Линии ведутся за подвесным потолком и в каждое помещение делаются спуски тем же коробом. Иначе получится порнография.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Screen написал :
FTP

может UTP?

Screen написал :
10 комнат по 4 рабочих места

это 80 штук UTPшек...
в обычный плинтус от силы лезет 4...

avmal написал :
в каждое помещение делаются спуски тем же коробом. Иначе получится порнография.

тем более сегодня 4 рабочих места..., а завтра этого мало будет..., да и силовых розеток, частенько добавить просят...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

юра Т написал :
может UTP?

Да нет, наверное FTP. Видимо решили зачем-то экранированной парой разводку делать.

Ёптить, ну почему как всегда ? Ну почему о телефонии и компьютрной проводке вспоминают после чистовой отделки? Ну почему, даже во вновь строящемся здании, на этапе проекта не нужна слаботочка? Ну почему уже потом надо штробить, долбить перекрытия? Россия, мля....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Викторыч написал :
Ну почему уже потом надо штробить, долбить перекрытия? Россия, мля....

Давно бы уж пора привыкнуть. Лично у меня это даже удивления не вызывает.

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

сделай опуски с потолка кабель каналом... им же обойди по периметру комнаты над плинтусом....час полно всяких уголков можна сделать красиво...а я вот домофонщики подался....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

mmm написал :
им же обойди по периметру комнаты над плинтусом....

Удобно над плинтусом будет подключаться, когда они будут заставлены столами?

avmal написал :

Вот только какова цена вопроса на Леграновские кабель каналы?Где то уже делал таким образом но обычным коробом 40*40 и накладными модулями от VI-KO.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

avmal написал :
Лично у меня это даже удивления не вызывает.

А мне как монтажнику, слаботочнику, даже нравится, когда всё отделано..., заказчику выбирать не приходится..., говорит сделайте как сможете..., главное чтобы не слишком похабно было.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Викторыч написал :
Ёптить, ну почему как всегда ? Ну почему о телефонии и компьютрной проводке вспоминают после чистовой отделки? Ну почему, даже во вновь строящемся здании, на этапе проекта не нужна слаботочка? Ну почему уже потом надо штробить, долбить перекрытия? Россия, мля....

слаботочку в штробы, а офисе..., последнее дело..., лучше так не делать, как потом добавить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Screen написал :
Вот только какова цена вопроса на Леграновские кабель каналы?

Пусть деньги выкладывают, раз голова не работает. Хотя, заказчику обошлось бы много дешевле штрабление и повторная отделка, чем короба. Но раз не хочет, значит пусть платит. И монтажникам одно удовольствие с коробами будет работать, чем пыль глотать.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Screen написал :
Телефонный кабель 4-х парный будет заходить в комнату а дальше шлейфоваться,вот компьютерный вероятно к каждому месту-или как?

на каждое рабочее место по 2 UTPшки! а вот розетка обычно одна, двухпортовая, и по уму ещё 200% резерва к начальным запросам...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

юра Т написал :
слаботочку в штробы, а офисе..., последнее дело..., лучше так не делать, как потом добавить?

Согласен на 100%. При этом еще не надо забывать и про возможные переплпнировки, что в офисах не редкость.

Все же буду штробить опуски и добавлять к силовым розеткам слаботочные,согласитесь так лучше смотрится.А чем FTP хуже UTP?

А что такое FTP?

UTP - unshielded twisted pair
STP - shielded twisted pair

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Александр Ро написал :
А что такое FTP?

Экранированная пара.

Screen написал :
А чем FTP хуже UTP?

Геммороем при монтаже. В 99% случаев не нужна ваще, из оставшегося 1% в 99% только ухудшает параметры канала - остальные доли процента оставьте супер профи, которые знают какой бубен взять, сколько кругов и в каком направлении, с какой амплитудой отскакать, а, ГЛАВНОЕ, вокруг чего.

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Александр Ро
А что такое FTP?
Экранированная пара.

Витая, фольгой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

Викторыч написал :
Витая, фольгой.

Ага.

В офисе UTP, там где надо FTP или SFTP где надо могу показать, но и там смысла нет.. по UTP пускали и 100 мБит и телефонию и управление релюшками, причём много думали, про импульсные помехи, ставили варисторы, имитировали линии для оценки уровня помех. Без всяких ухищрений всё работало и так..
Повив убирает практически всё, если уж совсем не нарушать технологию.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Screen написал :
А чем FTP хуже UTP?

и ценой...
да и диаметр больше...

добавлю свои 5 копеек...
1) не парится с экранированным кабелем, грамотно сделать весьма гиморно, а проблем можно огрести немеряно. у меня UTP лежит в том числе и в условиях производства - проблем 0.
2) никакого телефонного кабеля - только витая пара, неизвестно как оно будет потом, может понадобиться 2 компа подключить или 2 телефона.
3) кабель-канал можно взять испанский Efapel относительно дёшево и весьма качественно. Efapel нравится тем, что это не только кабель-каналы, а СИСТЕМА. есть ВСЁ - розетки, переходники, уголки, заглушки - мне очень нравится (метров 400 лежит кабель-канала).
4) делать запас минимум 100% - это сейчас говорят что по 4 человека - завтра будет больше, ОДНОЗНАЧНО.
5) не забыть что стационарный UTP не должен. быть более 90 метров длиной.

кроме того мучают подозрения, что серверной или хотя бы кладовки-"типа серверная" не предусмотрено...

Yurchik написал :
кроме того мучают подозрения, что серверной или хотя бы кладовки-"типа серверная" не предусмотрено...

Первоначально думал все линии TF и PC свести в один щиток,но вовремя сказали,что так делать нельзя.Щиток для телефонов будет в коридоре возле щита электрического,а серверная в кладовке проходной N-16(там же сигнализация),от туда к каждому рабочему месту будут идти лучи...Дальше технология мной почти не изучена,что необходимо еще,что нужно для главного компьютера?Вообщем поделитесь своим опытом.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Screen написал :
Первоначально думал все линии TF и PC свести в один щиток,но вовремя сказали,что так делать нельзя.Щиток для телефонов будет в коридоре возле щита электрического,а серверная в кладовке проходной N-16(там же сигнализация),от туда к каждому рабочему месту будут идти лучи...Дальше технология мной почти не изучена,что необходимо еще,что нужно для главного компьютера?Вообщем поделитесь своим опытом.

все кабели с рабочих мест, надо свести в один шкаф! в этот же шкаф завести телефонные пары, обычно АТС рядом ставят, а со шкафа бросить магистраль..., с хорошим резервом, в шкафу ставятся патчь панели..., и патч кордами все коммутируется...

Спасибо,но на данный момент меня интересует как правильно сделать разводку и при этом ничего не упустить.А расключкой будут заниматься интернетчики.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

вот шкаф недавно собирал, на 30 рабочих мест, шкаф в процессе монтажа, но уже офис работает..., а гофра сверху - времянка на ввод...

Тема стоит а работа идет.Делаю опуски.Кто все же компьютеризировал офисы?Мое дело свести все туда,куда это необходимо для нормальной работы.Я спросил,что если все лучи от рабочих мест свести в кладовку(серверная),что туда необходимо подвести еще,нужно ли сводить телефонные линии?Сервер будут устанавливать другие,до сдачи обьекта далеко.Понятней было бы на примере структурной или однолинейной схемы.Помогите же,Пожалуйста.

да... ставить сервер и шкафы в проходной кладовке... ну да бог им судья...

мне проще - я сам себе всё разрабатывал, закупал и прокладывал. год назад посторили новое производственно-офисное здание, я на этапе проектирования предупредил о необходимости выделения отдельного помещения под стойку с оборудованием - и мне его выделили. пусть небольшое 2*1.5 метра, но для стойки с патч-панелями, коммутаторм и сервером + мини-склад с мелочёвкой достаточно.

в качестве исходных данных мне сказали что будет МАКСИМУМ 10 компов и 3-4 телефона. однако посмотрев на план здания рассчитал всё исходя из ПЛОЩАДИ помещений (и опыта конечно, куда без него). сейчас там стоит 24 портовый коммутатор (свободен 1 порт) и из 40 пар телефонии от атс свободно 18. дополнительно не проложил ни одного кабеля. но мне легче, lan-кабеля у меня неограниченное количество.

по существу - в организации должен быть кто-то ответственный за строительство. если он сам не компетентен в сетях компьютеров, пусть консультируется. потребуй поставить крестик на плане помещения №16 куда должны быть подведены провода + написать какой они должны быть длины (например - 3 метра от уровня потолка). и ОБЯЗАТЕЛЬНО подпись и дата. а то так запросто и крайним можно оказаться. lan-кабель сращивать весьма нежелательно.

кабель прокладывай исходя из ограничения 90 метров. перегибы, вытягивание и пережимы для кабеля неполезны. желательно магистрали прокладывать в коридорах, чтобы потом можно было добавлять новые (обязательно понадобится если исходить из первоначальных условий). хотя если организация с устоявшейся структурой и не планирующая дальнейшего развития, то может и нет.

никакого щитка не нужно - нужен шкаф или стойка в который и будут заведены все кабели. конечно бывают навесные шкафы, но притаком кол-ве точек они маловаты, а делать их несколько неэффективно. кабели в стойку скорее всего будут заводить сверху. в то что будет устроен фальш-пол для нижней подводки я не верю.

по поводу телефонии (да и не только о ней) очень правильно написал юра Т - всё в одно место. даже если у них нет мини-атс, всё равно будет удобно это всё обслуживать.

вот примерно прикинул как я бы сделал исходя из схемы офиса. конечно на месте всё видно лучше, да и нюансов может куча быть.

на приложенной схеме толстыми линиями указаны магистрали. желательно кабельный перфорированный металлический лоток проложить. тонкими линиями - внутрикабинетная разводка.

Спасибо за совет.Вы начертили в проходной N16 уплотнение-это подразумевается серверная?Вроде как я писал,что в этом помещении есть кладовка.

Yurchik написал :
фальш-пол для нижней подводки я не верю.

Да,его и не будет,меня уговорили делать опуски,путем заштрабливания.Знаю,что этот метод не желателен но от кабель канала отказались.Как вы смотрите на витую пару от ALDA(5)-работать будет?