Можно ли у кабеля 4*16 АВВГ объеденить попарно провода и таким образом завести в дом со столба 1 фазу и ноль до входного автомата?
Причина банальна - так как 2*16 у нас в продаже нет, то использовать 4*16 полностью.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Andrey86

Провод в землю или по воздуху?
ВВГ не предназначен для воздушек...
Завести-то можно - но надо исключить возможность их последующего самопроизвольного разделения.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Для этих целей лучше применить СИП.

по воздуху.
СИП у нас не продаётся.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Andrey86
Напишите подробно задачу.
И я не верю, что в Сургуте нельзя найти СИП...

Вот что Яндекс говорит
КАБЕЛЬСНАБСБЫТ ЗАО Кабель, провод
628422, г.Сургут, Ханты-Мансийский АО, 8-я промзона, Трактороцентр
(3462) 399217 (3462) 399216

Я так понимаю, что можно заказать...

И еще на форме есть чел из ваших краёв - "Векликий Кузен" его ник - может поможет чем....

Задача очень простая - сделать ввод в дом (1 фаза и ноль) до счётчика со столба
Расстояние около 10 метров.
Сначала хотел крюки прикрутить к дому(сруб) (кн-18 с изоляторами тф 20) и к ним подвести магистральный провод по моему А300 (многожильный алюминевый без изоляции сечением примерно как 2-рублёвая монета).
Но потом подумал что буду делать наружное утепление дома+сайдинг и крюки придётся переделывать.
На форуме auto.ru/housing прочёл что народный способ ввода это тросик и висящий на нём АВВГ нужного сечения. Я наблюдал - у многих не один десяток лет висит несмотря на страшилку про разрушение от ультрафиолета.
Стоит ли заморачиваться и искать кабель сип - не решил пока

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Andrey86
У вас ещё и мороз!

ну было недавно -52, сегодня -42
но АВВГ по паспорту от -50 до +50, так что мороз дела не меняет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Andrey86
Это при эксплуатации, в тех условиях, для которых предназначен.
То есть стационарно проложен.

Видел где-то, что этот кабель допускает прокладку (разматывание) без подогрева до -15.

А у вас его ветер будет трясти постоянно при -30 .....- 52 ???

у нас в морозы обычно ветра нет , либо он очень небольшой, да и такие морозы как сейчас редкость.
почти у всех дачников АВВГ висит, значит нормально переносят холода.

ещё советуют кабель АВВГ проложить внутри металического гофра, а гофр подвесить к тросику.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Andrey86 И еще две лишние жилы подвешивать...
Поискал бы СИП....

работы по монтажу что 2 жилы что 4 жилы что гофр что сип- одинаковы по времени.
а вот найти сип- задача ещё та. В магазинах точно нет, а на базах - если есть только для юридических - возится с безналом, да ещё мину будут строить что я беру не 1 км , а 10 м

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Andrey86 написал :
а на базах - если есть только для юридических - возится с безналом,

Есть язык - договоришься с кладовщиком
Зато сделаешь, и забудешь, тк будешь спокоен...

Кабель марки АВВГ :
"Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе."

Теперь понятно почему ему ничего не делается

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26900

Andrey86 написал :
Можно ли у кабеля 4*16 АВВГ объеденить попарно провода

Можно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Andrey86 написал :
Можно ли у кабеля 4*16 АВВГ объеденить попарно провода

Для увеличения тока в два раза по сравнению с 16 - нельзя...
Реально почти весь ток пойдёт через один провод...

BV написал :
Реально почти весь ток пойдёт через один провод...

Предполагается настолько плохое соединение?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ВТБ! Бесполезно гадать без цифр!
Просто очень трудно сделать два контакта с абсолютно одинаковым контактным соспротивлением, + оно увеличивается во время эксплуатации....
И если кусок провода короткий, то величина контактного сопротивления сравнима (или больше) куска провода.

Берем калькулятор и считаем схему, состоящую из двух параллельных ветвей, в каждой из которых последовательно включено контактное сопротивление и сопротивление провода. Типовые значения данных берем в инете.... Потом немного "играем" контактным сопротивлением в одной ветке.... Удивляемся....

PS На длинных линиях картина меняется....

BV

Тогда можно предположить, что весь ток пойдёт по одной проволоке одной жилы.
Всё-же контактное сопротивление зависит и от тока...

автомат на 50 или 63 A поставлю, счётчик 5-60A.
а 16 квадратов взято по причине прохода через трубку в стене по таблице.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV А если применить соединители, предназначенные для ТАКИХ токов?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ВТБ! написал :
что весь ток пойдёт по одной проволоке одной жилы.

Не пойдет, потому что у проволок контакт рапределен по всей длине...
Или у вас литцендрат на 100А?

2Геннадий Б
Зачем делать через жопу, если можно сделать нормально,
ну вы прям как SergeyE, ей богу

Вы человек грамотный, найдите хоть один норматив, допускающий таким способом увеличивать ток провода на коротком участке, когда контактное сопротивление сравнимо с сопротивлением провода.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV Да я согласен со всем. Не горячитесь так...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Геннадий Б Да я не горячусь, я вас просто подкалываю немного
Надеюсь, без обид?
PS Приношу извинения за сравнение.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV Без обид. Но, если откровенно, подколы мне не по душе... "Но, впрочем, песня не о том..."

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26900

BV написал :
Реально почти весь ток пойдёт через один провод...

А эксперимент произвести слабо? Потому как ток, конечно, будет разный - но разница будет обратно пропорциональна разнице сопротивлений, контакты априори предполагаем нормальными (у нас пока презумпция невиновности ) и реально токи будут отличаться максимум на единицы процентов.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Serg Думаю, все же прямо пропорционально.. И насчет единиц процентов не соглашусь. Вот если применить соединитель, в котором провода соединены симметрично относительно общей цепи...
Что такое нормальные контакты? Падение напряжения на которых при данном токе совершенно незначительно, положим, 0,1 В?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26900

Геннадий Б написал :
Думаю, все же прямо пропорционально..

А закон Ома что нам говорит?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Serg Здесь не закон Ома, а логика. Вы хотите сказать, что с ростом разницы сопротивлений, значения токов сближаются? Но ведь это не так...