#625640

Гопода!

Подскажите, пожалуйста, какой контакт современной электрической евро-вилки (например от компьютера) идет к фазному проводу, у какой к нулевому? С РЕ все понятно. Конечно при правильной разводке в стене.

Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, то какой будет L, а какой N ?

Ежачок написал :
какой контакт современной электрической евро-вилки (например от компьютера) идет к фазному проводу, у какой к нулевому?

...не регламентируется

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Ежачок написал :
Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, то какой будет L, а какой N ?

Это будет зависеть от того, где находится фаза в розетке. А вообще-то, не все ли равно? Ток-то переменный.

Существуют по крайней мере рекомендации, говорящие следующие: фаза слева, ноль справа. Есть приборы, от этого зависящие. В Англии, например, где вилку перевернуть невозможно, это стандарт. У нас такого стандарта действительно нет, но рекомендации есть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Sonic написал :
У нас такого стандарта действительно нет, но рекомендации есть.

Какие и для чего?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2avmal Очевидно, по аналогии с силовыми шинами
Из ПУЭ 1.1.31.
...при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

sergey_sav написал :
Из ПУЭ 1.1.31.
...при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)...

ПУЭ-7... написал :
или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);

Где у нас коридор обслуживания?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Такой вопрос уже обсуждали: фазировка розетки... ИМХО...
Т.к. ЗАС-1.2 имеет индикатор "фаза", используется сетевой шнур NKS200G пр-ва Германия - евростандарт - у него цоколевка такая: если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА.
Попадались дешевые китайские, там может быть по разному...
P.S. - всё это имеет смысл для фазозависимых потребителей, например газовых котлов.

ppkvin написал :
сетевой шнур NKS200G пр-ва Германия - евростандарт - у него цоколевка такая: если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА

У бошей свои стандарты, а мы в Рассеи живем, если подскажете наши нормативные документы, в которых регламентируется расположение фазного и нулевого проводника - буду очень благодарен.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ppkvin написал :
если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА.

Как в Англии

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Викторыч написал :
если подскажете наши нормативные документы, в которых регламентируется расположение фазного и нулевого проводника - буду очень благодарен.

Да нет у нас никаких стандартов на эту тему.

avmal написал :
Да нет у нас никаких стандартов на эту тему.

Так и я про то.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Kamikaze написал :
Цитата:
Сообщение от ppkvin
если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА.

Как в Англии

Ой! А в Англии наоборот

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Посмотреть на мировой зоопарк вилок и розеток можно по ссылкам со странички
или на

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Ежачок написал :
Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, то какой будет L, а какой N ?

ppkvin написал :
если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА.

Kamikaze написал :
Ой! А в Англии наоборот

Запутались в трех контактах

Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, дырка под PE вверх, то фаза должна быть слева.
Только это ОЧЕНЬ часто не соблюдается.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Arr написал :
фаза должна быть слева.

Да, российский вариант наперекор всем - проще говоря - через ж... Но стандарта нет, таблица видимо рекомендательная.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Arr написал :
Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, дырка под PE вверх, то фаза должна быть слева.

ppkvin написал :
Да, российский вариант наперекор всем

Отчего же? По-аглицки тоже фаза слева, если смотреть на вилку со стороны штырьков.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Прозвонил фирменные шнуры разных измерительных приборов фирмы Rohde & Schwarz - из шести штук четыре разведены фазой влево (как английские) и присутствует маркировка L и N возле штырей, но два разведены фазой вправо, маркировки N и L возле штырей нет.
На вилках всех шнуров почти десяток знаков соответствия всевозможным стандартам.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20062

Arr написал :
Прозвонил фирменные шнуры разных измерительных приборов фирмы Rohde & Schwarz - из шести штук четыре разведены фазой влево (как английские) и присутствует маркировка L и N возле штырей, но два разведены фазой вправо, маркировки N и L возле штырей нет.
На вилках всех шнуров почти десяток знаков соответствия всевозможным стандартам.

Аналогично, только десять компьютерных шнуров... Счёт 5:5...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Kamikaze написал :
По-аглицки тоже фаза слева, если смотреть на вилку со стороны штырьков.

Получается так, только "земля" вверху.
Вот английский прибамбас - релейная защита - из моей коллекции.
Смотрите фотки:
(Чё то замельчил, боялся не влезут в объем).

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ppkvin написал :
только "земля" вверху

Ага, кабель вниз, РЕ вверх.

ppkvin написал :
(Чё то замельчил, боялся не влезут в объем).

А Вы в *.jpg сохраняйте - в разы меньше места занимать будут

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Kamikaze написал :
в *.jpg сохраняйте - в разы меньше места занимать будут

ИМХО даже лучше закачивать на фотосайт и давать ссылку - кое что пробовал уже, есть и видео (пока с мобильника):

друзья, спасибо! я разобрался дома с этой кухней. мнее это было нужно для того, чтобы правильно включить в сеть фазозависимый двухконтурный газовый котел. там в инструкции было написано, что для него очень важно верное подключение L, N и PE. я его подключаю через стабилизатор напряжения. поэкспериментировал с сетевой вилкой стабилизатора и увидел, что если ее включать в обоих положениях, то на выходе у него фаза и ноль тоже меняются местами.

чтобы не накосячить пошел от платы котла, где нашел фазный проводник питающего шнура (коричневый цвет), а затем путем прозванивания постепенно дошел до розетки. ОКАЗАЛОСЬ В РОЗЕТКЕ ФАЗА И НОЛЬ БЫЛИ ПЕРЕПУТАНЫ МЕСТАМИ: фаза справа. не так, как по обозначениям на всех вилках. исправил этот косяк.

всем спасибо за помощь!

и еще вопрос...

пожалуйста, подскажите, при ПРАВИЛЬНОМ монтаже электропроводки в квартире УЗО и автоматы (в частности кухонно-ванной группы) размыкают фазу или ноль?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Однополюсные автоматы - ФАЗУ!!!
Двухполюсные и УЗО - и фазу и рабочий ноль.

А защитный нулевой проводник и проводник защитного заземления могут коммутироваться только штепсельными соединителями (при вынутой вилке имеем видимый разрыв всех проводников), ну и еще полутуманное "допускается" для однофазного ответвления от ВЛ.

avmal написал :
Цитата:Сообщение от Sonic
У нас такого стандарта действительно нет, но рекомендации есть.

Какие и для чего?

Блин... Я так и не принес обещанную когда-то ссылку на этот документ. Но я ее видел. В инструкции к котлу Термона написано что-то вроде: "...подключение к электросети должно удовлетворять всем существующим стандартам, в особенности , а именно: в розетке заземленный (зануляющий) контакт должен находиться справа, если смотреть на розетку в рабочем положении..."
Я так и не заходил с тех пор в котельную на объекте и не перечитывал мануал. Ok, в эти выходные зайду обязательно.

Ежачок написал :
то какой будет L, а какой N ?

N-условно нулевой, голубого цвета.
В других европах не знаю как, но в Бельгии разделение условное, неоновая контролька показывает фазу на обеих проводах.
Относительно заземления оба провода показывают110 вольт.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

zvolki написал :
Относительно заземления оба провода показывают110 вольт.

Так котлы фазозависимые в Бельгии не катят? Тогда надо ставить разделительный транс 220\220 и вторичную обмотку один из контактов заземлять... ИМХО.

ppkvin написал :
Тогда надо ставить разделительный транс 220\220

Для начала, если там фазовое 110В, то линейное 127В, а никак не 220В. А вот катит или не катит - это интересный вопрос, надо вообще говоря электрическую схему котла смотреть. Возможно что и катит. Насколько я знаю, сие условие продиктовано схемой подключения датчика контроля пламени - при горящем пламени образуется небольшая утечка (ток ионизации) на землю. По логике вещей для протекания этого тока нужны два условия (помимо пламени):

  1. На фазном (левом) контакте розетки должна быть фаза.
  2. Электросеть обязана-таки иметь некую гальваническую связь с землей, и цепь источник тока->датчик->земля->источник должна быть замкнута.
    Автономный генератор с изолированной нейтралью не катит из-за нарушения п.2. А вот подобная "двухфазная" сеть эти пункты не нарушает.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Sonic написал :
то линейное 127В, а никак не 220В.

Поиск:
Бельгия – небольшое королевство, созданное после наполеоновских войн из кусочка Франции и кусочка Голландии. Но размеры страны вовсе не говорят о том, что туристу в Бельгии делать нечего. Совсем наоборот! По плотности достопримечательностей на квадратный километр Бельгию трудно сравнить с какой-либо другой европейской страной. Наверняка Вам хорошо известны такие названия как Брюссель и Антверпен. Но ведь есть еще Брюгге, который называют «Северная Венеция», - один из известнейших мировых туристических центров. Домики с черепичными острыми крышами отражаются в тихой воде каналов, над которыми, перепархивая с одного берега на другой, изогнулись причудливые мостики. Есть еще Гент и Льеж, Маастрихт и Мехелен, есть и Ватерлоо и живописные Арденны, а такие названия, как Монс и Ипр связаны с событиями Первой мировой войны. Бельгия, в частности Антверпен, является мировым алмазным центром, где сосредоточено 70% мировой индустрии обработки алмазов.

Язык

Официальный язык - нидерландский и французский.

Напряжение в сети

Напряжение в сети 220 В, розетки европейского типа.