Часть дома, система ТТ, воздушка, столб метра 3 от дома. Старый провод ввода в дом - алюминь, изоляция вся съежилась, поотлупилась. Разводка в доме - медь. Как правильно:
1) от столба в дом заменить вводной кабель на алюминь? Где сделать переход на медь, какая марка кабеля?
2) от столба в дом кабель тянуть медный (марка, сечение?), но как прицепить его к ЛЭП алюминиевой?

P.S. В старом доме скрутка медь-люминь от ЛЭП в дом - за 15 лет два раза перекручивали. В последнее время стал набюдать особенно в новых частных домах подводка на каких-то черных хомутиках, стяжечках, орешках.

А ща вроде только СИП можно!!!

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

От "голой" ВЛ СИП-4 (старое название - СИП-2А) сжимами N-640 (номенклатура Niled). На вводе в дом желательно установить ВА2П в пломбируемом боксе (IP не ниже 55). Здесь выполняем переход на медь. Номинал автомата в соответствии с разрешенной мощностью. Если ВРУ расположено не далее 3-х метров от точки ввода и нагрузка не более 25А, можно защиту не ставить, а перейти на медь с помощью сжимов Р-616 (или Р-645). Но тогда весь вводной кабель до щита в стальной трубе. В любом случае проход через стену в стальной трубе.

АА написал :
IP не ниже 55

Под свесом крыши IP54 вполне сойдёт - всё равно относительно дешёвые стальные только такие есть.

ВТБ! написал :
Под свесом крыши IP54 вполне сойдёт - всё равно относительно дешёвые стальные только такие есть.

Сойдет. Только зачем стальные? ИЭК на 4 места примерно 250 руб, турецкий (не помню названия) еще дешевле. АВВ аж на 8 мест - 550руб. Все с дверцами, такие из себя симпатичные. И ниже IP-55 не встречал. Кстати, как пломбировать железяку будете? Надо ведь, чтобы и включить его можно было не распломбировывая.

АА написал :
как пломбировать железяку

По рабоче-крестьянски: копеечный пластиковый бокс внутри.

зачем стальные

Вандалозащита.

ВТБ! написал :
По рабоче-крестьянски: копеечный пластиковый бокс внутри.

Плюс 30 руб. И вся экономия насмарку. Учитывая геморрой подключения с разворотом толстого негнущегося провода - вариант не слишком удачный.

Вандалозащита.

Бокс на доме под крышей. Дом обычно за забором. Но если очень хочется - тогда сверху железный колпак или решетку. Ну тут уж никакой экономии.

Граждане, спасибо. Хочется вникнуть самому дабы имень контроль. Распред щиток буде в 20 см. от точки ввода поэтоуму (картинки с )
Кому не лень объясните принцип работы: к ВЛ крепится "Ответвительный зажим для подключения проводов ввода к дому" (Р 616), к столбу - "Анкерный зажим для проводов ввода", к стене дома - "Крепление фасадное". СИП натянут между ними, свободные концы к ВЛ и к ВРУ. Так?

Граждане, а СИП это медь или алюминь?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Люминь

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

alex23945 написал :
Граждане, спасибо. Хочется вникнуть самому дабы имень контроль.

Хотите вникнуть, попробуйте один раз сделать.

Распред щиток буде в 20 см. от точки ввода поэтоуму Кому не лень объясните принцип работы:

к ВЛ крепится "Ответвительный зажим для подключения проводов ввода к дому" (Р 616),

Если у Вас ВЛ а не ВЛИ, то не Р-616, а N-640!

к столбу - "Анкерный зажим для проводов ввода",

Да: DN-123 и РА 25х100.

к стене дома - "Крепление фасадное".

Нет, "крепление фасадное" предназначено для протягивания СИП по несгораемым (кирпич, бетон) поверхностям, по наружной стене дома.
На стену обычный крюк. Или то, что называется по Вашей ссылке "кронштейн анкерный. Но для деревянных стен он бывает слабоват. Если стена слабая (обшита вагонкой, сайдингом, каркасная), то лучше поставить самоделку с распределенными точками крепления. За него цепляем DN-123.

СИП натянут между ними, свободные концы к ВЛ и к ВРУ. Так?

При вводе в дом Вы обязаны перейти на медь.

Спасибо блин большое

А от СИПа при вводе в дом какую марку медного кабеля использовать? (по идее устойчивым к уличным условаям)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

alex23945 написал :
А от СИПа при вводе в дом какую марку медного кабеля использовать? (по идее устойчивым к уличным условаям)

ВВГ-нг.

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

АА написал :
От "голой" ВЛ СИП-4 (старое название - СИП-2А)

Вы, Уважаемый.. в марках проводов то разберитесь..
СИП-4 - самонесущий изолированный провод без несущей жилы ( которая с стальными проводниками.). предназначен для вводов в дома. имеет равнозначные по сечению проводники.. 4*16, 3*35 и т.п.

СИП-2а -самонесущий изолированный провод с ИЗОЛИРОВАННОЙ (т.к. индекс "а") несущей нулевой жилой - как правило -магистральный провод. 3*35+1*50, 3*95+1*70+1*16

где вы насчет старый/новый чего то нашли..

АлдарКосе написал :
где вы насчет старый/новый чего то нашли

В ГОСТ, где же ещё.

ВТБ! написал :
В ГОСТ, где же ещё.

Спасибо. Вот так всегда - сначала надо нахамить...

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 6710

Добавлю, если позволите, еще несколько вопросов в тему ветки.

У нас на улице (по крайней мере, у знаемых мною соседей) вводы в дома сделаны так:

1) на голый провод ЛЭП делается обычная скрутка проводом (алюминиевым в белой изоляции или в последнее время - СИПом, но без ответвительного зажима, т.н. "прокола") и далее, тянется к фасаду дома;
2) на фасаде провода крепятся либо путём их намотки на фарфоровых изоляторах (если используются провода в белой изоляции), либо анкерным зажимом (если используется провод СИП);
3) затем данный провод сращивается (скруткой или "орешком") с куском другого провода, идущего непосредственно на вход электросчетчика (под опломбировку), а уже на выходе электросчетчика идет подключение к предохранителю (автомат или "пробка").

Вот я и не пойму, верно ли это? Почему автомат следует после электросчетчика а не до него? Почему при подключении к проводу ЛЭП не используют ответвительные зажимы (лень рабочих, незнание или неудобства в работе)?

И еще один вопрос в догонку: в магазине увидел два одинаковых с виду ответвительных зажима, но по цене, отличающейся в два раза: один французский, а другой - россиянский, причем россиянский - дороже. У одного зажима электрический контакт обеспечивается внутренней клеммой с частыми крупными зубцами, а в другом - зубцов меньше и расположены они лишь по краям клеммы. Какой предпочесть?

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 6710

Добавлю, если позволите, еще несколько вопросов в тему ветки.

У нас на улице (по крайней мере, у знаемых мною соседей) вводы в дома сделаны так:

1) на голый провод ЛЭП делается обычная скрутка проводом (алюминиевым в белой изоляции или в последнее время - СИПом, но без ответвительного зажима, т.н. "прокола") и далее, тянется к фасаду дома;
2) на фасаде провода крепятся либо путём их намотки на фарфоровых изоляторах (если используются провода в белой изоляции), либо анкерным зажимом (если используется провод СИП);
3) затем данный провод сращивается (скруткой или "орешком") с куском другого провода, идущего непосредственно на вход электросчетчика (под опломбировку), а уже на выходе электросчетчика идет подключение к предохранителю (автомат или "пробка").

Вот я и не пойму, верно ли это? Почему автомат следует после электросчетчика а не до него? Почему при подключении к проводу ЛЭП не используют ответвительные зажимы (лень рабочих, незнание или неудобства в работе)?

И еще один вопрос в догонку: в магазине увидел два одинаковых с виду ответвительных зажима, но по цене, отличающейся в два раза: один французский, а другой - россиянский, причем россиянский - дороже . У одного зажима электрический контакт обеспечивается внутренней клеммой с частыми крупными зубцами, а в другом - зубцов меньше и расположены они лишь по краям клеммы. Какой предпочесть?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

по современным стандартам сначала автомат (в пломбируемом боксе), а потом счётчик...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

jek написал :
Почему автомат следует после электросчетчика а не до него?

Тяжелое наследие темных веков, когда "шоб не тырили" было превыше всего прочего.

jek написал :
Почему при подключении к проводу ЛЭП не используют ответвительные зажимы (лень рабочих, незнание или неудобства в работе)?

Элементарная безграмотность, ИМХО.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 6710

Kamikaze написал :
Тяжелое наследие темных веков, когда "шоб не тырили" было превыше всего прочего.

Так ведь и счетчик и автомат (пробки) находятся дома, поэтому здесь причина не в том, чтобы обезопасить себя от воров, а в чем-то другом.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2jek В смысле, чтобы не воровали э/энергию - уменьшить возможность "левого" подключения перед счетчиком, провод ввода безразрывно прямиком в счетчик, а дальше - хозяин-барин.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 6710

Kamikaze написал :
уменьшить возможность "левого" подключения перед счетчиком,

Нет, ведь у всех на фасаде дома сделан разрыв: провод, идущий от столба сращен с куском провода, заходящим в счетчик. Этот момент - непонятен, т.к. так сделано у всех (по крайней мере, в частном секторе).

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

jek написал :
ведь у всех на фасаде дома сделан разрыв: провод, идущий от столба сращен с куском провода, заходящим в счетчик

Но этот разрыв у всех на виду. Под контролем, так сказать. "Левое" подключение сразу будет видно.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 6710

Kamikaze написал :
"Левое" подключение сразу будет видно.

Свои сварочники многие подключают именно к этим скруткам на фасаде дома, т.к. они оголенные.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 6710

В среду на следующей неделе приедут электромонтеры делать ввод. Я хочу провести воздушку СИПом и подвести провод по нормальным правилам, т.е. сначала не в счетчик, а в автомат, а от него уже повести кабель в счетчик.
Я уже подготовил металлический шкаф - для счетчика и линейки автоматов под домашнюю разводку в доме. Но поскольку ЛГЭК не может заставить установить автомат на улице в специальном боксе (нет такого закона для частных домов!), то я его, естественно, буду ставить в этом шкафу - мне так удобнее.
При этом невольно возникает вопрос: как они в таких случаях пломбируют вводные автоматы, ведь они будут находиться в шкафу и не приспособлены для опломбировки - простая установка на рейку и все...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

jek написал :
как они в таких случаях пломбируют вводные автоматы, ведь они будут находиться в шкафу и не приспособлены для опломбировки - простая установка на рейку и все...

Посредством пломбирабельного пластикового двухместного боксика, который либо устанавливается в железный щиток, либо модернизируется т.о., что надевается на автомат, устанавливаемый на ДИН-рейку большого щитка.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 6710

То есть, конструктивных изменений установленного в доме бокса (сверления и проч.) не потребуется? Только пластиковая "нашлепка" поверх автомата?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

jek написал :
То есть, конструктивных изменений установленного в доме бокса (сверления и проч.) не потребуется? Только пластиковая "нашлепка" поверх автомата?

да. проищите форум. фотки были.