#638554

Провод для стиральной машины 3x1,5 или надо 3x2,5 не знаю какой покупать, помогите определиться.

3x2.5

Плюс эту линию на отдельное УЗО на 10 мА.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

а чем 3*1,5 не устраивает? он до 3,5 кватт. узо на 10ма не будет часто выбивать? оно и дороже.

3х1,5, 3 года полёт нормальный
шнурок от стиралки также 3х1,5

Сработает УЗО на 10А если провод будет 3х2,5

regina написал :
...если провод будет 3х2,5

УЗО по барабану, провод толще Имелось ввиду УЗО на 30ма

greg111 написал :
3*1,5 ... до 3,5 кватт. узо на 10ма не будет часто выбивать?

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 400

у меня все ок, провод 3*2.5 NYM и УЗО 16А 10мА

Bhead написал :
Имелось ввиду УЗО на 30ма

Имелось в виду УЗО именно на 10 мА. В помещениях повышенной опасности (Сан узел, т.к. кругом много воды) лучше ставить УЗО на 10мА, меньше вероятность получить ощутимвй удар током.
Можно конечно и 30мА, но удар током будет ощутимее. Без УЗО - убьет.

regina написал :
Сработает УЗО на 10А если провод будет 3х2,5

УЗО сработает только если будут утечка тока на корпус стиралки, и не зависит от сечения провода.