Сегодня на объекте случайно пощупал автоматы(естественно под напряжением) - достаточно сильно греются. Это нормально? Автоматы ABB в основном на 16А. В помещении не жарко.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

А нагрузка то какая?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Ну а какая разница? Даже если через каждый по 15,9 ампер бежит - разве это повод греться??

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

При номинальном токе АВ греются весьма существенно (боковые поверхности, морда не сильно).

Нагружены на номинальный ток - греются существенно

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Helicopter написал :
Ну а какая разница? Даже если через каждый по 15,9 ампер бежит - разве это повод греться??

Вы, наверное, перепутали рубильник с автоматом. В автомате стоит токовая катушка, которая при определенном токе нагревает до определенной температуры би-металлическую пластину, что заставляет механизм отключиться.

Значит все нормально

но если нагревается в области подключения проводов - то это ненормально. надо подзатянуть винты.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

avmal написал :
токовая катушка, которая при определенном токе нагревает до определенной температуры би-металлическую пластину

Пластина и сама умеет греться

avmal написал :
В автомате стоит токовая катушка

для срабатывания ЭМ расцепителя (максимальной токовой защиты мгновенного действия).