Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 341
#646154

Соединение из латунного уголка 3/4'' и латунного переходника 3/4-1/2'' собранно на нить Tangit UNi-LOCK. Стоит на горячей воде. Так вот нить в месте соединения покрылась белыми кристаллами, жидкого силикона нет вообще.
На других соединениях нить без изменения.
Из за чего такое произошло?
Чем грозит?
Стоит ли заменить фитинги?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ao может оно незаметно сочится и тут же высыхает?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 341

А не может разрушаться соединение фитингов и таким образом проявлять себя? Фитинги GF,желтые, без покрытия.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 1406

"может оно незаметно сочится и тут же высыхает?" : +1...

BV написал :
может оно незаметно сочится и тут же высыхает?

Наиболее вероятно. Вода-то горячая.

...подтекает (подтекал) ...даже сомнений нет

На новой квартире всю водопроводоразводку и все отопление собрали на тангите.
По отоплению после пуска были подтекания.

Байпас насоса собирал на тангит, в одном месте выделяется какая то хрень, но на кристаллы солей не похоже, давление в системе не падает.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Если пишите о Тангите, не лишне писать какие фиттинги и какая резьба.
Тангит, ИМХО, для идеальной резьбы....

General Fittings и Rehau. Радиаторы Sira RS.

Регистрация: 06.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 166

General Fittings с Тангитом дружит. Резьба хорошая.
Подтекало в одно месте на ГВС, там где ниппель вкручивал в тройник, который в стене. Выпускало каплю. Через день все сухо. Сухо и сейчас.
Фитинги Valtec режут нить. Не течет но все равно не красиво :-)

А где вообще почитать техническую спецификацию на Tangit UNi-LOCK? Желательно на английском языке.
сайт www.henkel.com не знает такого продукта и поиск по сайту ничего не дает.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Хаскей написал :
сайт www.henkel.com не знает такого продукта и поиск по сайту ничего не дает.

Неужели?

PS Здесь побольше продуктов:
здесь, что-то не заметил слов о Henkel

PS Очень интересно что такое Tangit FP-500

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

О как - русские не дремлют!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

И еще штучка от Тангита

BV написал :
025F

это я естественно видел! Повторюсь, мне нужна ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) на Tangit UNi-LOCK, а не общие фразы.
Типа такого
Вообще henkel.com похож не на корпоративный сайт, а на голую рекламу. -
Одно самовосхваление и самолюбование, за что я и не люблю эти корпорации-монстры. Тут уже не до клиентов. Даже не удосужились нормальные описания продуктов разместить. Заходишь на сайт, только время тратишь впустую

BV написал :
здесь, что-то не заметил слов о Henkel

см внизу сраницы
я вообще-то просил на английском, а не на be -
Нашел там MSDS на UNi-LOCK, но мне нужен TDS или PDS или TPI.

Надоело искать, послал запрос с сайта Хенкеля. Не факт, что пришлют, за монстрами это водится. Какое действительно дело мега-корпорации до запроса обычного человека, да еще из России.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Хаскей написал :
я вообще-то просил на английском,

ну мало-ли кто что просил....

ao написал :
Tangit UNi-LOCK

Лично я имею недоверие к продукту, на которое невозможно найти техническое описание, и недоверие к производителю этого продукта, который не отвечает на запрос. Неизвестен состав, где, как, при каких условиях применять Tangit UNi-LOCK.
На рынках Великобритании, Ирландии и США Tangit UNi-LOCK-а нет.
Если нравится нить, то применяйте Loctite 55 Pipe Sealing Cord. Возможно Tangit UNi-LOCK это Loctite 55 под маркой Хенкеля, но я этого не знаю и не уверен в этом. При сём умываю руки, мне нити не нравятся…

Лен с любой герметизирующей пастой и боже упаси от дорогих рекламных брендов ВСЁ

san-1-tehnik написал :
Лен с любой герметизирующей пастой

смотря для каких применений. Те пасты, которые продается в магазах, вот для этих не пойдут:
* Закрытая система теплоснабжения с температурой теплоносителя 100-200 °С;
* Паровые системы до и свыше 200 °С.
Кишка у них тонка -
Но есть невысыхающие, герметизирующие пасты, которые работают при таких условиях. Обычному потребителю они не известны. И вы правы, если профессиональную уплотняющую пасту, которая и так недешевая, еще и рекламировать, то она только еще дороже будет...
Приходим к выводу, что реклама это зло.

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

2 года назад делал нечто подобное, только секций было в 3 раза больше. Сначала собирал на тангит, а потом аккуратно сгибал. Потекло в нескольких местах практически сразу. Система закрытая индивидуальная, теплоноситель-вода, t=55-80° P=1,5 bar. После переделки потекло снова. Третьий раз делал на лён с пастой. Больше тангитом не пользуюсь.

_k0t_ написал :
Больше тангитом не пользуюсь.

к тому же он гораздо хуже защищает резьбу от коррозии, чем пасты.
там по ссылке есть видеоролик по тангиниту и это хорошо видно

Хаскей написал :
Те пасты, которые продается в магазах, вот для этих не пойдут:
* Закрытая система теплоснабжения с температурой теплоносителя 100-200 °С;
* Паровые системы до и свыше 200 °С.

san-1-tehnik говорил о льне с пастой.

Какие нормативы допускают применение льна в системах с 200°С?

Wazawai написал :
Какие нормативы допускают применение льна в системах с 200°С?

преподавательская деятельность это труд, который оплачивается. когда мне начнут тут приплачивать, тогда я буду отвечать на ****** вопросы.
а так извольте обучаться сами.

Может, всё дело в кривых руках и несоблюдении технологии паковки? Пользуюсь всем - и ничего не подводит, главное - знать, что и где применять. А выдавливает каплю ( что потом кристализуется ) - перепакуй и забудь.

mrstone написал :
всё дело в кривых руках


ждал я этого довода, а может дело в том, что уни-лок кривой?
у многих, что то руки кривые.
видеоролик то смотрели?

вчера на кассе в Леруа попался он мне. Читаю этикетку на русском: Изготовлено Локтайт Ирландия. Упаковано Хенкель Англия.
А не далее, как на прошлой неделе тех поддержка Локтайта в Англии и Ирландии на настоящем англ языке ответила мне, что не знает такого продукта, как уни-лок.
Это тоже кривыми руками объясняется?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Значит Хенкель смело может подавать на Леруа в суд по поводу нарушения торговой марки?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Хаскей написал :
А не далее, как на прошлой неделе тех поддержка Локтайта в Англии и Ирландии на настоящем англ языке ответила мне, что не знает такого продукта, как уни-лок.

Интересно получается:

Может переслать им эти ссылочки?