Пожалуиста ответьте. Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.

А зачем?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

1poison29 написал :
Пожалуиста ответьте. Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.

  • Чисто технически можно и подключал даже на 400 Ампер 4 шт. параллельно...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

это делается,наверное, чтобы удвоить ток срабатывания.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Кто сказал, что ток обязан делиться на две равные части?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

1poison29 написал :
Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.

Разумеется можно. Даже не два, а три, десять, двадцать ...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Поправлюсь :: если автоматы одинакового номинала.

Не рекомендуется. Предыдущие авторы верно дали понять - ток не разделится на равные части, при возрастании тока вначале сработает наиболее нагруженный за счет, например меньшего сопротивления контактов. А следом начнут выщёлкиваться остальные.
И трудно предсказать, при каком значении тока система будет НАДЁЖНО срабатывать. А ведь автомат и ценен надёжностью расцепления при определённом токе.
Примерно вот так.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

1poison29 написал :
Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.

Уточните вопрос - под параллельным подключением автомата подразумевается параллельное подключение автоматов вместе с их нагрузками или только автоматов? А то я уже, честно говоря, не понимаю о чем разговор идет.

Регистрация: 21.02.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 41

в разрыв фазы включить паралельно соединенные автоматы..

1poison29

Зачем?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

21poison29 Типа в ящике валяются 10А и 16А, меня душит жаба купить автомат на 25А, хочу сделать из того, что есть?
Так?

На одном корабле был ящик с лекарствами, все лекарства были пронумерованы, и прилагалось руководство, при каких симптомах какое лекарство давать.

Однажды заболел матрос. По описанию симптомов в справочнике его нужно было лечить лекарством №11, но лекарство №11 в ящике уже кончилось. Тогда капитан приказал лечить матроса лекарствами №5 и №6. Матрос, как ни странно, выздоровел...

Регистрация: 21.02.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 41

фаза на вводе подключаеться на два автомата и на выходе сдвух автоматов сходиться на один провод

Регистрация: 21.02.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 41

примерно вот так надо

Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

по логике- нельзя

1poison29

О-о-о!!! И на ноле автомат?
"А не было-ли у тебя умышления на теракт?!"

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Запомни!!!

Формату BMP----НЕТ!!!
Формату JPEG----ДА!!

Регистрация: 21.02.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 41

я попросил помоши...А умничать пожалуиста в другое место..Если кто знает подскажите..а кто нет..МОЛЧИТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

По моему, можно, безопасность от этого не снизится.
Ложные срабатывания на токах ниже номинала могут иметь место, да и то -- редко.

1poison29 написал :
я попросил помоши

Вам сразу ответили, что так делать нельзя.
А в схеме выявилась ещё более грубая ошибка с предохранителем на нулевом проводе.

"Но она пьёт упорно чернила." (С)

Регистрация: 21.02.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 41

а чем плохо автомат на ноле...А если наши умельцы поменяют местами фазу с нулем...то тогда как ....И чем плоха моя схема ..обьяснити..ПЛИЗ

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

1poison29 написал :
а чем плохо автомат на ноле...

При отключении автомата в цепи нулевого проводника на всех проводниках после автомата появляется фаза. Это физика. А нормативами прямо запрещено устанавливать коммутационные аппараты в цепи нулевого проводника, за исключением случаев применения многополюсных аппаратов, размыкающих одновременно фазные и нулевые проводники.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

1poison29 написал :
фаза на вводе подключаеться на два автомата и на выходе сдвух автоматов сходиться на один провод

  • Повторно- так делать на практике можно и работать будет, особенно если автоматы одного номинала и типа, только вот автомат в нулевой провод ставить нельзя, да он и не нужен...
  • а зачем это нужно-то?
  • автоматы ИЭК на бытовые номиналы стоят недорого, продаются повсеместно...

1poison29 написал :
Пожалуиста ответьте. Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.

Если у этих автоматов один потребитель(нагрузка), то нельзя.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

leonard написал :
Если у этих автоматов один потребитель(нагрузка), то нельзя.

  • И как это у меня год работал производственный корпус на 4-х автоматах на 400 Ампер на "один потребитель" (РП с общими шинами)- пока автоматы на большие токи не приобрели...

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Valeryko написал :
И как это у меня год работал производственный корпус на 4-х автоматах на 400 Ампер на "один потребитель"

Но Вы же не назовёте это включение штатным?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

sergey_sav написал :
Но Вы же не назовёте это включение штатным?

  • Строго говоря да, хотя прямого запрета я нигде не нашел...
  • При превышении тока срабатывал сначала один автомат (чуть более чувствительный) и затем отключались все...
  • автоматы сидели каждый на своем кабеле, который и защищали, затем эти кабели объединялись в общую шину через сборный автомат и далее на автоматы отдельных потребителей...
  • Другой вопрос, что автор ветки, похоже, решил что-то "изобрести" в области, в которой не специалист, что всегда поражает: если не разбираешься, передери у соседей, в конце концов, а не проводи эксперименты с тем, в чем не разбираешься и кои чреваты...

Valeryko написал :
И как это у меня год работал производственный корпус на 4-х автоматах на 400 Ампер на "один потребитель" (РП с общими шинами)- пока автоматы на большие токи не приобрели...

А когда то и вовсе автоматов не было.

и действительно зачеи?
жаль на ИЭК 30р или 150р на нормальный Шнайдер, Легранд и тд?