Всем доброго времени суток, уважаемые.
Приобрёл розетки указанного производителя, а на них указано "15А, 250В".
Допустимо ли защищать такие розетки автоматом на 16А?
Может кто-либо из присутствующих имеет достаточно долгий опыт работы с изделиями этой фирмы или розетки "ANAM" участвовали в каких-либо тестах?
Спасибо.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Можно. Вот только сами розетки я бы не похвалил: плохо держат тонкую вилку советского стандарта, если ранее втыкалась евро (штыри толще). А из-за специфического стандарта подрозетника не такой большой выбор, на что их можно заменить.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26925

sergs написал :
Допустимо ли защищать такие розетки автоматом на 16А?

Да.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 214

Всем спасибо, что не отказали

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

Возник вопрос о монтаже изделий Anam, необходимо-ли нажатие на "кнопку" рядом с отверстиями для проводов ?

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

Кнопка для вытаскивания провода. Она отжимает пружинный зажим, наподобие ваговского

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

2us
а где можно посмотреть в разрезе этот пружинный анамовский контакт, не мог чё-т найти.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 696

2=vadim=
на счет разреза не знаю, но вот разобрать самому его не проблема - все на защелках. Только запоминайте как все было - фиг соберешь потом

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

us написал :
Только запоминайте как все было - фиг соберешь потом

во-во , вроде прально собрал а контачит фигово, вот и подумал, что нажатие только усиливает контакт , уже думаю припОять нафиг шоб голова не болела.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

=vadim= написал :
...уже думаю припОять ...

А не лучше ли поменять механизм, "...нафиг шоб голова не болела"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

=vadim= написал :
вроде прально собрал а контачит фигово, вот и подумал, что нажатие только усиливает контакт

Оригинальная конструкция - чтобы контачил надо постоянно держать пипочку нажатой, хотя с такой конструкцией быстрее провод поменять можно.:-)

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

да ладно прикалывать, , разобрался что к чему. Неправильно в первый раз пружину вставил. Оригинально, но с пружиной провод контачит в двух точках, не по-плоскости.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

=vadim= написал :
Оригинально, но с пружиной провод контачит в двух точках, не по-плоскости.

Так у пружины другая задача - провод к контактной площадке прижимать. А то, что точки, так ток все-равно через точки идет.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

о!, возник следующий вопрос, на розетке написано: "solid cu", то есть провод лудить ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

=vadim= Может это говорит о контактах самОй розетки, а не подсоединяемых к ней проводам? Обратите внимание, что изготовитель еще не знает что вы туда воткнете, а материал и покрытие уже указаны.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

avmal написал :
Может это говорит о контактах самОй розетки, а не подсоединяемых к ней проводам?

"диаметр от такого-то до 2мм лужёный купрум", вроде так написано. Контакты латунь, какая-то отстойненькая

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

поправочка : "d1,6 d2 Cu , Solid Wire." Вот , что написано

=vadim= написал :
на розетке написано: "solid cu", то есть провод лудить ?

Нет, речь о проводе с однопроволочной жилой.

avmal написал :
изготовитель еще не знает что вы туда воткнете, а материал и покрытие уже указаны

Он указал, что туда разрешено втыкать. Впрочем, 1.5 и 2.5 тоже нормально втыкаются, просто у корейцев линейка сечений более "экономичная": 1.6 - 2.0.
"Перезаклад" на розетки меньше можно сделать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ВТБ! написал :
Он указал, что туда разрешено втыкать. Впрочем, 1.5 и 2.5 тоже нормально втыкаются, просто у корейцев линейка сечений более "экономичная": 1.6 - 2.0.
"Перезаклад" на розетки меньше можно сделать.

Быстрее Кореец указал не сечение, а диаметр - d.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

короче , потрахался я с одной розеткой не "по-детцки" , вывод для себя контакт в анаме лучше делать однократно, сунул и всё, если придётся вытаскивать, может закусить, нажимная пластиковая деталюха не помогает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

=vadim= написал :
потрахался я с одной розеткой не "по-детцки" , вывод для себя контакт в анаме лучше делать однократно, сунул и всё

Сунул и забыл? Это действительно не "по-детцки".

=vadim=

1.5 нормально "отдаёт", вроде.
А 2.5 действительно плотненько садится.
Выходит, что перебор по сечению тут сказался?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

2ВТБ! провод действительно впритык, 4 квадрата. заходит достаточно туго. Обтачивать конец ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

=vadim= Менять провод.

=vadim= написал :
4 квадрата

Он же туда не влезет с изоляцией.
Или изоляция на пару сантиметров зачищена?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

avmal написал :
Менять провод.

всю проводку ?, на-фиг-нафиг, уж лучше обточить, или анам поменять на другого производителя.

ВТБ! написал :
Или изоляция на пару сантиметров зачищена?

Не понял.

=vadim=

На сколько милиметров зачищалась изоляция с кончика жилы перед тем, как вставить её в зажим?
По отметке на механизме или больше?

или анам поменять на другого производителя

Поискать придётся, у кого 4 квадрата вообще можно хоть как-нибудь воткнуть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

=vadim= написал :
или анам поменять на другого производителя.

Это получится что-то типа модульных рубильников на дин-рейку в маленьких боксиках. Зато точно проводку менять не придется.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2257

ВТБ! написал :
На сколько милиметров зачищалась изоляция с кончика жилы перед тем, как вставить её в зажим?
По отметке на механизме или больше?

а!, дак там "для тупых" сделана метка. По ней размер.

avmal написал :
Это получится что-то типа модульных рубильников на дин-рейку в маленьких боксиках. Зато точно проводку менять не придется.

не, лучше обточить, можно чуть рассверлить пластик. А ещё лучше вставленное не выдёргивать