Доброго времени суток. Много чего прочитал на форуме, но пишу в первый раз. Оцените бюджетную схему электропроводки дачного дома.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

На вводе 50А это 11кВт разрешенной мощности, для большинства дачных сетей это нереально много.
Сечения и жильность проводов не указаны.
УЗО имеет четыре вывода - нужно разрисовать все проводники.
Ток правого узо менее суммы токов автоматов, включённых как до него, так и после, следовательно, он может быть превышен.
Регулировки насоса и гидроаккумулятора обычно не могут обеспечить минимально необходимое давление для проточника.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Pavian написал :
Оцените бюджетную схему электропроводки дачного дома.

Если вместо Оперативного Запоминающего Устройства применить Устройство Защитного Отключения и нули Нагрузок подключать не на вход УЗО, а на его выход и при этом указать сечения проводов для оценки правильности выбора номиналов защиты, то вроде нормально.

Спасибо за ответ. В паспорте написано, что насосная станция выдает давление 4 атм., я думаю, что этого достаточно. Переработал схему-- оцените.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

НЕправильно, нейтрали после УЗО должны быть подключены ТОЛЬКО к тем потребителям, к которым подключена фаза, прошедшая через это УЗО.
Цена на УЗО на 63А ИМХО негуманна, оставьте УЗО на 40А, а на ввод поставьте автомат 32А (обычно и 32А многовато для СНТшных сетей).
Куда подключены третьи PE жилы нагрузок опять не нарисовано.
Сечение ввода опять не указано.
Линии холодильника и охраны частенько выносят на отдельный автомат без УЗО.
Линии освещения и насосов и дворовой проводки частенько разделяют на разные УЗО или ставят на них 2р автоматы, чтоб при аварии на мокрой линии не сидеть в темноте.
Подумайте, проанализируйте возможные аварийные ситуации.
(и ещё: счётчик умножает мощность на время, а не делит, и обозначается kW*h или кВт*ч)

Переделал схему. Ввод в дом выполнен двумя проводами. Третий провод пока никуда не подключен, через некоторое время планирую сделать заземление. Проводка в деревянном доме будет идти в пластмассовом коробе, кабель NYM. Кстати, вопрос: может быть пустить проводку в доме в коробе, а на дворе в пластмассовой гофрированной трубе? Гофра ведь подешевле короба.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Двухполюсные автоматы нужны прежде всего там, где от одного узо запитаны несколько линий, чтоб при утечке на одной из них её можно было полностью (и L и N проводники) отключить от узо без применения инструмента.
Сейчас уже пора выбирать тип щитка, рисовать монтажную схему и смотреть размещение автоматики на рейках, часто двухполюсные автоматы устанавливают ради удобства разводки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
Сейчас уже пора выбирать тип щитка, рисовать монтажную схему и смотреть размещение автоматики на рейках

Еще рано - надо заменить двухполюсные автоматы на однополюсные, где в двухполюсных нет особой необходимости ( см. выше ) и представить отреставрированную схему.

Вот переделанная схема. Заменил УЗО на насос с 32А на 25А -- правильно ли? А как на счет проводки на дворе в гофре?

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 400

на проточник надо узо 10ма и на насос скорее всего тоже на 10ма

Прошу прощения, загрузил не ту картинку. Высылаю нужную.

Уважаемые господа,
строю дом, вроде успешно, но никак не могу получить граммотную и компетентную информацию по электропроводке, учитывая многие мнения пришел ты выводу, но не уверен, поправте, если что не так:

  • к дому алюминевый провод 2х16
  • по дому магистраль медь 3х4 к каждому помещению
  • к розеткам 3х2,5
  • к освещению 2х1,5 (3х1,5)
  • на вводе узо 100мА с задержкой (или 300мА)
  • на ванную узо 10мА,
  • на кухню узо 30мА (плита и отопление на газе)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
по дому магистраль медь 3х4 к каждому помещению

При условии, если все эти магистрали будут начинаться в водном щитке с автомата и заканчиваться распредщитком со своими групповыми автоматами.

Attilla написал :
к освещению 2х1,5 (3х1,5)

3х2,5

Attilla написал :
на кухню узо 30мА (плита и отопление на газе)

УЗО 30мА надо на все розетки без исключения, независимо от их географического положения.
P.S. Против неупомянутых мной пунктов, не имею ничего против.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Vadim131 написал :
на проточник надо узо 10ма и на насос скорее всего тоже на 10ма

Какова реальная утечка у проточника и насоса зависит от их марок, мощностей, состава воды, фазы луны и числа букв в имени собиравшего их китайца. УЗО на 30 мА это разумный компромисс между безопасностью и вероятностью повышенной утечки. При возможности имело бы смысл провести эксперимент с (возможно) временной установкой 10 мА узо.
В этой теме плоха сама по себе идея автора отложить проектирование заземления "на потом" при использовании проточника и насоса, подающего воду в дом.

Pavian написал :
Заменил УЗО на насос с 32А на 25А -- правильно ли?

УЗО это НЕ дифавтомат, запас по номинальному току для УЗО всегда полезен, смотрите на цены на УЗО в зависимости от номинального тока и на переспективы развития щитка, ИМХО 40А\30мА обычно оптимальный выбор (а узо номиналом 32А вообще редко встречаются).

Спасибо за консультацию по УЗО. Что касается заземления, то сейчас большая напряженка с финансами. Решил сделать временное заземление на линии проточного водонагревателя и насосной станции, а позднее переделать капитально на все линии. Схема попроще--критикуйте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

avmal написал :
Сообщение от Attilla
к освещению 2х1,5 (3х1,5)

3х2,5

Виноват - 3х1,5.

Огромное спасибо за ответ, правда чуть не побежал продавать 3х1,5
Не совсем понял про автоматы на 3х4 и УЗО
Собирался поставить на весь дом УЗО до счетчика 100 или 300 мА с задержкой 0,5 далее на кухню (стиралка, посудомойка) - 30мА, ванная - 10мА, теплые полы 10мА и далее 2-3 группы розеток, а автоматы все взял 16А, на кухню 25 или 32А, на каждую комнату от щитка с автоматами кабель 3х4 потом просто разводка в комнате на свет и розетки
Так или нет?

avmal написал :
При условии, если все эти магистрали будут начинаться в водном щитке с автомата и заканчиваться распредщитком со своими групповыми автоматами.

Вот эта часть не ясна

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
Так или нет?

Разумеется не так. Автомат ставится не на защиту помещения, а для защиты кабеля определенного сечения, которое уже зависит от мощности нагрузки.

Attilla написал :
Вот эта часть не ясна

Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.

Подскажите, пожалуйста, рабочая схема? Может быть, есть какие замечания.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Pavian написал :
Подскажите, пожалуйста, рабочая схема?

Работать будет, хотя освещение я бы тоже под УЗО поставил.

avmal написал :
Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.

Тогда лучше магистрали по комнатам 3х2,5 с автоматом 16А, разводка на розетки 3х2,5 на всет 3х1,5
на помещения с большой нагрузкой (кухня) можно магистраль 3х4 с автоматом 25А (или диф.автоматом)?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
Тогда лучше магистрали по комнатам 3х2,5 с автоматом 16А, разводка на розетки 3х2,5 на всет 3х1,5

И какой в этом смысл? Тогда и 3х1,5 надо будет понадежнее защитить, поставив автомат 10А. Опять щиток.

Attilla написал :
на помещения с большой нагрузкой (кухня) можно магистраль 3х4 с автоматом 25А (или диф.автоматом)?

И здесь опять щиток нужен будет дополнительный.

Так как же быть? Везде в т.ч. и на свет пустить 3х2,5 с автоматами 16А?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
Так как же быть?

Пустить на розетки 3х2,5 и защитить автоматом 16А, а на освещение 3х1,5 и защитить автоматом 10А.

А как быть с проводником PE?
В схему вставили, а коммутацию не нарисовали.
Зы. Внимательно слежу за темой. Вскоре предстоит столкнуться.