#650181

Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг. Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.

Регистрация: 27.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Pavian написал :
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг. Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.

Если финансы позволяют, то, наверное, для открытой прокладки имеет смысл использовать кабель ВВГнг, как имеющий пожарный сертификат на нераспространение горения при групповой прокладке в пучках.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

а чё, НУМ хуже чем ВВГ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Pavian написал :
Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.

Лично я бы использовал для открытой проводки NYM без всякой гофры и коробов - на полиэтиленовых скобочках.

Если бы кабель был один, то можно было бы и скобочками. Но если идет вместе три кабеля, то по-моему будет выглядеть лучше в коробе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Pavian написал :
Если бы кабель был один, то можно было бы и скобочками. Но если идет вместе три кабеля, то по-моему будет выглядеть лучше в коробе.

Много хуже будут смотреться короба разного сечения, а это неизбежно, если вы не будете использовать короб, скажем 40х20, для одного кабеля, как и для трех кабелей.
Если не верите в собственные силы, то доверьтесь специалисту, который сможет все это сделать аккуратно и результату вы удивитесь.

В каком-то форуме прочитал, что ВВГнг предпочтительнее, т.к. некоторые пожарники придираются к кабелю NYM, да и работать с ним в распределительных коробках легче, т.к. он плоский.Кто знает поделитесь впечатлениями по удобству в работе с ВВГнг и с NYM.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Pavian написал :
Кто знает поделитесь впечатлениями по удобству в работе с ВВГнг и с NYM.

Начать нужно с того, что ВВГнг не плоский плоский ВВГ-Пнг, если найдете и он черного цвета. Чтобы плоский кабель не перекручивался, снимать его с бухты витками уже не получится, чего не скажешь о светлом по своей окраске и круглом NYM, который разделывать много проще и удобнее, чем любой ВВГ.

Pavian написал :
некоторые пожарники придираются к кабелю NYM,

Придираются необоснованно, т.к NYM имеет пожарный сертификат.....

Регистрация: 18.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 20

NYM очень во многих местах "зарубается" пожарниками

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Pavian написал :
какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг

Лучше NUM нг-LS :

2Pavian Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.

Регистрация: 27.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Юрий-Электр написал :
Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.

Отстанет, если кабель будет проложен одиночно. Если в коробе будет больше одного кабеля, то инспектор может и не отстать.

Купил себе кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует, пожарная безопасность (видимо?) на высоте.

Зачем тогда нужен NYM?

Кстати - почему у некоторых кабелей жилы жесткие, пальцами грнтся с трудом, а у этого мягкие? медь отожженая? и хорошо ли это для эксплуатации? для монтажа ясно что очень удобно....

В.Р.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

varem написал :
кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует,

  • Странно, такой же подольский: гнется тяжело (монтажники воют), маркировка цветовая не соответствует, зачищается тяжеловато...

varem написал :
Зачем тогда нужен NYM?

-Применял NYM "Нексанс"- гнется легко, зачищается еще легче

А кто-нибудь слышал отзывы об кабеле ВВГнг Орловского кабельного завода?

Какой нужен размер кабель-канала, чтобы в нем можно было проложитьодин кабель 3х4мм2, один кабель 3х2,5мм2 и один кабель 2х1,5мм2?

Pavian написал :
Какой нужен размер кабель-канала, чтобы в нем можно было проложитьодин кабель 3х4мм2, один кабель 3х2,5мм2 и один кабель 2х1,5мм2?

Такой, чтоб они занимали не более 40% места

NYM гораздо дороже, и ВВГнг надежный силовой кабель, не хуже ничуть, особенно москабельмет, кольчугино или подольск. Только ни в коем случае на КАВЭЛ г.Тверь. В полтора раза сечение украдено и на пробой слаб, испытывали на аппарате.

Меньше латуни, присадок, больше меди - лучше гнется

Регистрация: 18.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 20

ВВГнг made in Великие Луки не покупайте. Жилы явно тоньше и медный только "фазовый" провод

Спасибо всем, кто откликнулся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

dfexth написал :
NYM гораздо дороже, и ВВГнг надежный силовой кабель

Я бы не заявлял это столь категорично - хороший ВВГнг дороже хорошего NYM.

Pavian написал :
кто-нибудь слышал отзывы об кабеле ВВГнг Орловского кабельного завода?

Из того кабеля орловского завода, что мне попадался, могу сказать только одно - сечение жил у него меньше и медь больше похожа на латунь по своим "пружинным" качествам.

хороший ВВГ никогда не дороже NYM, если этот ним не б/у

dfexth написал :
хороший ВВГ никогда не дороже NYM, если этот ним не б/у

Вы ВВГ и ВВГнг не путайте

Регистрация: 28.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

NYM надо брать только Севкабеля - Питерский. Есть еще другие производители - качество у них отличается

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

geronimio написал :
NYM надо брать только Севкабеля - Питерский. Есть еще другие производители - качество у них отличается

И бывает в лучшую сторону !!!

Все рекламируют NYM, однако не представляю как этим кабелем можно что-либо развести в комнатах. Повернуть его не легче, чем океанский танкер. Если дуги кабеля радиусом сантиметров 6-8 в углах комнат не смущают, то NYM, иначе - плоский ВВГ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Vladdy написал :
Повернуть его не легче, чем океанский танкер. Если дуги кабеля радиусом сантиметров 6-8 в углах комнат не смущают, то NYM, иначе - плоский ВВГ.

Не знаю как у вас такие дуги получаются, но мне много сложнее представить повород 90 градусов горизонт-вертикаль именно плоского кабеля. Вернее представляю, поскольку делал и не раз, но практическое исполнение много сложнее, чем круглого NYM.

Vladdy написал :
не представляю как этим кабелем можно что-либо развести в комнатах.

Для того, чтобы иметь об этом представление, надо самому разок-другой попробовать и больше, чем уверен, ваше отношение к этому кабелю изменится. "Все наши сомнения из-за отсутствия опыта ..." Это моя цитата.

avmal написал :
Не знаю как у вас такие дуги получаются,

Немного я преувеличил, сейчас проверил: минимальный радиус изгиба для NYM - 4 диаметра кабеля. Для 3х2,5 диаметр 10,4. Итого в углах повороты надо делать с изгибом 4+см. Не 8, конечно, но всё-же заметно.