Можно ли на розеточную группу установить автомат 25А, применяя розетки на 16А, с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет, а 25А набирается при одновременном использовании нескольких розеток?
Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

А вы не допускаете вариант выхода из строя какого-либо прибора, который будет воткнут в 16А розетку, при котором ток превысит 16А но не достигнет 25А?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Автомат защищает всю цепь в целом (стационарные ее элементы). Поэтому его номинальный ток срабатывания не должен превышать допустимый ток самого слабого звена этой цепи. Это если не хотите, чтобы это "слабое звено" "сработало" (сгорело, естественно, ибо иначе не умеет) раньше автомата...
Обсуждали много раз и с практической точки зрения и формальным языком нормативных актов...
Хотите "много кушать" от розеток - делайте много раздельных веток на разных автоматах по 16А каждый...

2Perestroyka
В исключительных ситуациях я так делал(по согласованию с заказчиком),но вариант не очень хороший.
2BigHarry
Это встречается крайне редко,чаще бывает плохим контакт в самой розетке,что нередко приводит к возгоранию.

Антон написал :
Автомат защищает всю цепь в целом (стационарные ее элементы). Поэтому его номинальный ток срабатывания не должен превышать допустимый ток самого слабого звена этой цепи. Это если не хотите, чтобы это "слабое звено" "сработало" (сгорело, естественно, ибо иначе не умеет) раньше автомата...
Обсуждали много раз и с практической точки зрения и формальным языком нормативных актов...
Хотите "много кушать" от розеток - делайте много раздельных веток на разных автоматах по 16А каждый...

Где написано что автомат защищает всю цепь в целом,
он обязан защищать линию т.е. провод подводящий.
Электроприемник автомат защищать не обязан,
а то полный ......., как быть в смешанных цепях (полуторки и двухкомнатные)
патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А и все это
добро на одной линии(проводе).

filvik написал :
он обязан защищать линию т.е. провод подводящий.
Электроприемник автомат защищать не обязан

К чему вы относите розетку? К электроприемнику или к проводу (линии)?

aterney написал :
К чему вы относите розетку? К электроприемнику или к проводу (линии)?

А как Вы думаете. (патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А),
ну не генераторы и не провода.

Perestroyka

Как вариант - розетки со встроенной защитой.
И не иметь в хозяйстве тройников и удлиннителей без предохранителя...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ДОКА

Да это не исключительные случаи - это ПУЭ...
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по
условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

На этом и играют некоторые личности... - экономят но не на себе...

Perestroyka написал :
Можно ли на розеточную группу установить автомат 25А, применяя розетки на 16А, с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет, а 25А набирается при одновременном использовании нескольких розеток?
Спасибо.

Если весь провод в штробе (замазан штукатуркой), 2.5 квадрата медь и
нет отводов меньшего сечения (например 1.5 квадрата).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2filvik Что за бредятина !!! А если провод не в штробе (в коробе или в метал-рукаве), или вместо штукатурки - гипс или ротбанд? Тады нельзя - так что-ли?!
2Perestroyka Не ставьте 25А на вашу линию, если хотите жить спокойно.

BigHarry написал :
2filvik Что за бредятина !!! А если провод не в штробе (в коробе или в метал-рукаве), или вместо штукатурки - гипс или ротбанд? Тады нельзя - так что-ли?!
2Perestroyka Не ставьте 25А на вашу линию, если хотите жить спокойно.

Охлаждение однако.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2filvik А на розетки тоже охлаждение поставить? Вентилятор прикрутить? Или - радиатор примотать?

BigHarry написал :
2filvik А на розетки тоже охлаждение поставить? Вентилятор прикрутить? Или - радиатор примотать?

Позволю себе вставку из первого поста
""" с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет, а 25А набирается при одновременном использовании нескольких розеток?"""
А дальше по Вашему усмотрению.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

filvik написал :
с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет

Такого гарантировать не может даже Господь Бог. В случае аварии электроприбора (автор, судя по всему, в розетки не елочные гирлянды включать собрался) может пойти ток, превышающий замыслы создателей прибора и хозяина.

BigHarry написал :
Такого гарантировать не может даже Господь Бог. В случае аварии электроприбора (автор, судя по всему, в розетки не елочные гирлянды включать собрался) может пойти ток, превышающий замыслы создателей прибора и хозяина.

Определитесь с понятиями что есть розетка, что есть электроприбор.
Провод защищается, а не замыслы и домыслы.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2filvik Т.е. по-вашему - розетка - это уже часть электроприбора? По вашему замыслу - из стен только должны торчать провода необходимого сечения и все?

BigHarry написал :
По вашему замыслу - из стен только должны торчать провода необходимого сечения и все?

А что?-это мысль!

BigHarry написал :
2filvik Т.е. по-вашему - розетка - это уже часть электроприбора? По вашему замыслу - из стен только должны торчать провода необходимого сечения и все?

Я подозреваю, что это унифицированное устройство позволяющее
оперативно менять энергопотребителей.
Ну, что -то же из стены должно торчать необходимого сечения,
и оно не обязано знать что Вы будете на этот торчек вешать.
(оно-то и защищено автоматом)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2filvik Да - и у этого устройства есть свой номинал, который на всех нормальных розетках прописан.

filvik написал :
Ну, что -то же из стены должно торчать необходимого сечения,
и оно не обязано знать что Вы будете на этот торчек вешать.
(оно-то и защищено автоматом)

Молодец!
То есть то, что торчит из стены, должно быть защищено автоматом, так? А розетка "из стены торчит"?

BigHarry написал :
2filvik Да - и у этого устройства есть свой номинал, который на всех нормальных розетках прописан.

ИИИИИес!!!! приведите выпускаемое промышленностью устройство,
имеющее вилку 10А или 16А потребляющее 25А,
если приведете, то тогда действительно надо, ну бред, бред, бред .........

aterney написал :
Молодец!
То есть то, что торчит из стены, должно быть защищено автоматом, так? А розетка "из стены торчит"?

На торчке может весеть:
(патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А)
смешанная проводка.
Согласен ставим автомат 3А.

filvik
А ну их, эти автоматы вобще нафиг! Какой дурак их придумал? Оне еще иногда электричество отрубают как раз когда оно нужно. Раз все электроприборы исправны, то достаточно просто рубильника одного на вводе в квартиру, чтоб обесточить для ремонта, и все!
Про то, что втыкаем в розетку - я Вам четко написал, что речь про стационарную проводку. А по поводу выключателя и патрона лампочки DMC четко разъяснил по ПУЭ.
Если скучно и хочется больше приключений - ищите их. Лишь бы другие люди не пострадали...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

filvik написал :
ИИИИИес!!!! приведите выпускаемое промышленностью устройство,
имеющее вилку 10А или 16А потребляющее 25А,

Приведите выпускаемое промышленностью устройство, имеющее вилку 10А или 16А, на которое производитель даст пожизненную гарантию того, что это устройство не сможет вызвать аварии и токов КЗ. В прошлом году было - сгорел в стиралке ТЭН, причем сгорел почти у основания - ток КЗ был меньше автомата (32А), который установил деятель типа вас на эту стиралку. В результате - сгоревшая розетка , хорошо что хозяин на время время стирки никуда не ушел (как он признался - довольно часто уходил из дома, оставляя стиралку).

filvik написал :
приведите выпускаемое промышленностью устройство

Удлиннитель без предохранителя.

filvik написал :
На торчке может весеть:
(патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А)
смешанная проводка.

И зачем 2 розетки на такой линии?

Вы бы на вопрос ответили (к чему розетку отнести), может тогда и не было смешанной проводки.

filvik

И, кстати, двухместные розетки Вам видеть никогда не приходилось?
На какой ток рассчитаны их присоединительные контакты при условии использования медных однопроволочных жил сечением 2.5?

filvik написал :
ИИИИИес!!!! приведите выпускаемое промышленностью устройство,
имеющее вилку 10А или 16А потребляющее 25А,
если приведете, то тогда действительно надо, ну бред, бред, бред .........

Сварочник

Викторыч

Этот потребитель не должен вызвать длительной перегрузки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

Да чего вы чего-то придумываете и ищите?
Смекалка на что дана - не лезет вилка от плиты в розетку - так мы вилку снимем и голые провода в розетку запихнем...
Зачем нам производитель, когда практически всегда и везде, если есть два провода и напруга на них, то туда цепляется все что только можно. Да, в квартире это не так часто, хотя и встречаются любители удлинителей и тройников, а за городом - да считай каждое хозяйство.

2ВТБ!
Четверка за сколько сгорает?