#653016

Уважаемые мастера!
Оцените пожалуйста электрощиток, порекомендуйте/покритикуйте если есть что!
Спасибо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

serp100 написал :
покритикуйте если есть что!

Наверное, покритиковали бы... только что?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Где он? Где щиток?

Он пропал!

serp100 написал :
покритикуйте если есть что!

Щиток утащили злые пьяные электрики из ДЕЗА...

Типа нефиг тут выставлять.
32А на вводе и хватит. А дальше полтора квадрата на розетки и 0,75 на свет. Все ПВС проводом.

Щиток невидимка

сорри, забыл сам щиток прицепить )))))

Схему бы электрическую разводки всей, тогда можно будет подумать, о более рациональном размещении. И фото покрупнее хорошо бы.

Надо было щиток больше брать, на 48 модулей. Потом захотите реле напряжения добавить, или вольтметр, или ещё что-нибудь, а места нету.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Да уж, фото сжато по самое немогу и схемка не помешала бы. А издали... чуток причесать бы и глазу приятно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

так лучше?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

Smily написал :
Потом захотите реле напряжения добавить, или вольтметр, или ещё что-нибудь, а места нету.

верно заметили места для оперативного простора уже нет

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Критика:

  • кто позволил ставить на розетки зала и детской дифавтоматы на 25 Ампер???
  • шина заземления внизу разорвана на куски - неужели не нашлось цельной?
  • шина на нижней рейке должна быть N для автоматов на этой рейке. Почему к ней тянется провод заземления?
  • каково назначение шины N вверху? Куда идут провода от нее?

evgenygrig написал :
кто позволил ставить на розетки зала и детской дифавтоматы на 25 Ампер???

А разве критично 25 ампер,ведь в дифах и Узо приоритет по току.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Screen Розеточная группа - автомат защиты 16А. Тогда и АД 16А/0,03. имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ИМХО диф на один комп - это излишество. Можно спокойненько сократить количество автоматики в щитке на 30% (на дачу поставить).
7 дифов и 2 УЗО при однофазной разводке, для одной квартиры - перебор, но на вкус, запах и цвет - товарищей нет.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 250

ставлю 3 балла с натяжкой.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Все таки перебор. Действительно,для квартиры слишком много .

В конце концов, не ракету запускаем

И вообще самопал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Порнография.

Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Прежде всего---убрать лишние УЗО и дифавтоматы.

Оставить только вводный --32 ампер.
На розетки комнат--тоже один.16 ампер (а никак не 25)

На освещение--тоже один, 16 ампер

Ну и на кухню один, 25 А

Регистрация: 26.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 71

На освещение 10А! Номинал автомата не должен быть больше номинала защищаемого эл. прибора. А выключатели в стандарте обычно на 10А идут.
Зачем на кухню 25А? Надеюсь не на розетки?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

25 ампер--это для электроплиты.

на кухня - газовая плита. Еще будет эл.духовка, посудомойка. Ну и холодильник, телевизор, чайник и т.п.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

16 ампер.
Духовку (2,5 квт) и чайник вместе включать нельзя.

И кстати, если как выяснилось--дом без электроплит, то где защита от отгорания нуля??
Об этом в первую очередь надо думать.

вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.

Уже обсуждалось

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

serp100 написал :
Можно ли исправить и что для этого надо

мягкий провод ПВ3, наконечники, обжимки

azus6 написал :
вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.

Может хватит просто РН-111 на всю квартиру? Зачем ещё ДПН 260?

да уж, многовато. На каждую розетку что ли?)))

Регистрация: 09.03.2008 Южно-Сахалинск Сообщений: 12

Да и на гидромассаж лучше наверное 10мА . С уважением , Андрей