Многое обрудование работает на определённый диапазон напряжения. У нас в доме газовый двухконтурный котёл ( Италия, Baxy) рассчитан на колебания от 180 до 244. А периодически ( почему-то только утром и днём) напряжение в сети резко повышается, иногда было даже 260. Естественно котёл выключется ( выключается насос). Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше. Но почему так прыгает напряжение. Может кто-то входит в сеть со сложным оборудованием ( напр.сварка)?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Неравномерная загрузка по фазам.

Кстати, вводы от ВЛ у всех однофазные??

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

вообще то в РФ есть стандарт качества поставляемой эл энергии.. +- 10%. Ну вы у нас самостийные, посему за всю одессу не скажу.
думается нужно писать клаузу в снабжающую орг-ию, и требовать пересчета. они ОБЯЗАНЫ его дать вплоть до исключения оплаты за некачественную энергию.

поставить реле напряжения РН-111 с контактором, если можность более 16А. оно будет отсекать большее и меньшее дабы не попалить апаратуру.
Поставить ПЭФ-301. он будет переключать на фазу с оптимальными характеристиками.. правда, не понятно как к этому отнесутся проверяющие.. но на мой взгляд, такие автоматы только оптимизируют нагрузку и распределяют ее по фазам более равномерно.

насчет сварки - вряд ли. скорее всего повляется реактивная энергия, откуда - удаленно сказать сложно. как правило апряжение падает.. у вас же отчего то скачет.

АлдарКосе написал :
вообще то в РФ есть стандарт качества поставляемой эл энергии.. +- 10%.

Неповерите, у нас тоже есть.
Ну и соблюдается так-же как и ПДД.
2nan
Если котёл деиствительно рассчитан, то всё нормально. Может с PEN проблемы?

Типичные последствия хренового "нуля" на линии или Т/подстанции.
Лучше вызвать инспектора Ростехнадзора (энергонадзор здесь не поможет) для фиксациии дефектов ТП и последующей вставки соответствующих пистонов энергоснабжающей конторе.
А для временной меры решения проблемы многие обитатели частного сектора берут стабилизаторы "Ресанта". Они выпускаются на мощности от 1 до 63х кВт...

Правила гласят, что при некачественном энергоснабжении можно не платить. Нормально допустимые +-5%, предельно допустимые +-10%.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

dfexth написал :
предельно допустимые +-10%.

Есть ещё послабление: для бытового сектора +10 и -15%. Спросите в энергонадзоре.

nan написал :
Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше.

Зря Вы так думаете ИМХО... Если напряжение ниже 180 вольт, падает ток ионизации и контроллер дает команду на отключение как при погасании пламени горелки. В этом случае всё безопасно и в штатном режиме.
А вот если напряжение скаканет за 260 вольт, накроется блок питания, в том числе трансформатор, циркуляционный насос, может процессор сгореть и т.д.
Ещё добавлю: все эти скачки напряжения происходят обычно при отгорании рабочего ноля на ТП, при этом потенциал нейтрали сильно отличается от 0, а для котла это чревато тем, что обычно система отопления имеет связь с заземлением (т.н. естественный заземлитель) и на плате управления появляется разность потенциалов между всеми металлическими частями, в том числе корпусом котла, и нейтралью.
У меня такой случай был на дизельном котле... пронесло, БП и часть схемы (реле) удалось восстановить.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Поставить стабилизатор и не париться.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

dmvt1 написал :
Поставить стабилизатор

С гальванической развязкой входа\выхода... ИМХО.

Регистрация: 16.12.2007 Даугавпилс Сообщений: 32

Отгорание нуля вроде бы и не обязятельно. У нас частный сектор и на улице 2 соседа любители серьёзно поварить вечерами. Напряжение от этого проседает капитально, UPSы скачут как бешеные своими контактами. В Латвенерго говорят что ничего с ними поделать нельзя.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Даже китайский ЛАТР с мотором вполне прилично справляется с нестабильностью напряжения. От импульсных помех защищает посредственно, но на выходе уже криминала не будет. Котел и микроволновка работают изумительно при напряжении на входе стабилизатора от 160 до 260 в.

У меня на даче подымалось до 300 вольт. Если есть хорошая "земля"-водопроводные трубы в земле или сважина в метал. трубе и т.д. , обязательно отсоедините свою сетевую землю и присоединитесь к этой трубе. Я так сделал и напряжение 220+10-10. Успехов.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

2Вадим , у вас ноль оборвался. Поэтому когда подключили свою нейтраль---все пришло в норму.

Регистрация: 23.05.2006 Нижний Новгород Сообщений: 137

У меня в доме трехфазная сеть и напряжение сильно превышено. Тоже с этим маюсь. На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В. Пожег много всего. Лампочки охапками на помойку ношу. В "СЕТИ" звонил несколько раз - не едут. Бытовые стабы при таком напряжении просто отключаются. Посоветуйте, что делать. В суд подавать не охота, всё равно проиграю.

alex17 написал :
На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В.

Это как это? может 160-170?

Регистрация: 23.05.2006 Нижний Новгород Сообщений: 137

Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

прут вколочен - это не земля... у вас дом в сильно сельской местности, а ТП недалеко?

Регистрация: 23.05.2006 Нижний Новгород Сообщений: 137

ТП недавно построили в километре, с полгода назад. С этого всё и началось. Дом в сельской местности, но район промышленный. Рядом несколько больших заводов. Про землю я думаю, но летом замерял сопротивление между газовой трубой и этим прутом. Всё нормально.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

alex17 написал :
Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.

Проверяйте измерительный прибор. Такого превышения одновременно по всем фазам не бывает

Ну почти угадал. Проблема как раз в ТПшке и кроется, разговаривайте с ее владельцами. И простите, сопротивление чем меряли?

Регистрация: 23.05.2006 Нижний Новгород Сообщений: 137

Мерял всякими приборами. Сначала цифровиком хорошим UpTec LP300. глазам не поверил. Подумал, что амплитудное показывает. Достал ещё из загашника старые стрелочные приборы ТЛ-4 и Ц вроде 47. Все одинаково показывают.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

Тогда это аварийное состояние линии!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

alex17 написал :
В суд подавать не охота

если не хотите ни с кем связываться и напряжение всегда стабильно высокое то самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по авторансформаторной схеме

p.s. а как собственно соседи живут?

Регистрация: 23.05.2006 Нижний Новгород Сообщений: 137

Про соседей не знаю, но идея хорошая. Есть у меня сварочный транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять. Как раз пойдет. Там на выходе сорок вольт. Спасибо за идею.

Регистрация: 23.05.2006 Нижний Новгород Сообщений: 137

И простите, сопротивление чем меряли? -
Сопротивление мерял цифровиком. специального прибора нет. Пока работал, мог бы добыть, сейчас на пенсии.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

alex17 написал :
транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять.

через такого все 50 киловатт прогнать можно, как бы только ток холостого хода не был бы большим

Регистрация: 23.05.2006 Нижний Новгород Сообщений: 137

Холостой ток там маленький, не помню какой, но маленький. Когда-то измерил, до наличия инвертора. Теперь этот транс в углу стоит.

alex17 написал :
Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке.

У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём..... А остальное перекос. Мне бы такую сеть.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20075

Маугли7111 написал :
У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём

Можно ссылку на ГОСТ?

Alex___dr написал :
Можно ссылку на ГОСТ?

ГОСТ 29322-92