Электрика в квартире разведена по нижепреведенной схеме.

При включении теплого пола в санузле выбивает санузловое Узо.

Мои мысли: теплый пол не прижился с гидромассажной ванной на одном автомате?
Что мне предпринять чтобы заработал теплый пол?

Может идет перегруз на санузловой группе? Ванна гидромассажная воткнута в розетку, но не используется когда выбивает теплый пол(((

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

При подключении ТП рабочий и защитный ноли не перепутаны?

Рабочий ноль ТП взят с выхода УЗО 10мА?

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Kamikaze написал :
При подключении ТП рабочий и защитный ноли не перепутаны?

Рабочий ноль ТП взят с выхода УЗО 10мА?

Ноль взят с выхода Узо 16-10 мА. Регулятор теплого пола подключил по схеме.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2dimmmm80 а не много навешано на 10 ма УЗО?

Если подключение нулей правильное, то мерять сопротивление изоляции по отдельным веткам....

BV написал :
2dimmmm80 а не много навешано на 10 ма УЗО?

Если подключение нулей правильное, то мерять сопротивление изоляции по отдельным веткам....

Вот и я думаю что многовато навешано. Может вывести теплый пол из санузловой группы и повесить его на автомат ( 11 розеток комната) ?????

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Нужно откинуть в щитке фазу и рабочий ноль на ТП и прозвонить тестером эти провода на РЕ.
Ни однин из них не должен звониться на РЕ. Если сопротивление около нуля - это или неправильное подключение, или "шуруп в кабеле", если 140 Ом - это сопротивление ТП => неправильное подключение. Килоомы - возможно, ТП затоплен.

(но не всякий дефект изоляции обнаружится тестером - вообще-то нужен мегер)

Kamikaze написал :
Нужно откинуть в щитке фазу и рабочий ноль на ТП и прозвонить тестером эти провода на РЕ.
Ни однин из них не должен звониться на РЕ.

Не понял что надо сделать?)) Земля подходит от щитка к регулятору теплого пола, но на нем нет клеммы куда ее подключать?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

dimmmm80 написал :
Не понял что надо сделать?

В щитке открутить фазу ТП от АВ 10А и ноль на ТП с колодки нулей после УЗО. И прозвонить на наличие цепи между этими двумя проводами и РЕ щитка.

dimmmm80 написал :
Земля подходит от щитка к регулятору теплого пола, но на нем нет клеммы куда ее подключать?

???

Kamikaze написал :
В щитке открутить фазу ТП от АВ 10А и ноль на ТП с колодки нулей после УЗО. И прозвонить на наличие цепи между этими двумя проводами и РЕ щитка.

Дык вроде все звонил)) А куда землю подключать, приходящую к регулятору теплого пола?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2dimmmm80 А от кабеля ТП земля выведена?

BV написал :
А от кабеля ТП земля выведена?

Нет там земли))) Землю вообщем изолирую, надо прозвонить рабочий ноль с фазой, може что перепутал или пробили кабель(((

Самое интересное что на программируемом датчике который в коридоре стоит есть земельная клемма)))

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

dimmmm80 написал :
Нет там земли

Если ТП не имеет РЕ, то ТП должен быть покрыт металлической сеткой, присоединяемой к РЕ (и ДСУП). Иначе ТП может стать электрическим сту... полом.

Kamikaze написал :
Если ТП не имеет РЕ, то ТП должен быть покрыт металлической сеткой, присоединяемой к РЕ (и ДСУП). Иначе ТП может стать электрическим сту... полом.

Земли на датчике нет , вот схема: датчик termoreg:

Вот схема кабеля теплого пола:

На схеме терморегулятора ( см . ниже) есть две клеммы для фазы:

фаза L

фаза L - 230 В

Куда рабочую фазу подключить ? Может из-за этого Узо выбивает)))