#665052

При включение в новый телевизор антены ( кабельное ТВ), срабатывает сразу УЗО. При старом телевизоре не было такое. Клиент только позвонил...Что может быть? Какое то напряжение на выходе антенном телевизора? Что можно в такой ситуации сделать?

перепутан ноль и земля.
Недавно тоже самое было у соседа.
Для проверки можно взять корпус антены(оплетку) и коротнуть её на землю разетки.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Перепутано где? На Узо? Исключено, сам делал...

Да, земли там нет, TN-C. Двухпроводка.

вот и получаете ток утечки. через "землю" антены...

Так и думал...и что делать?

И почему у простого телевизора нет этой утечки? Месяц там работало УЗО со старым телевизором...

хм... или гальваническая развязка на антене или отдельный кабель земли на разетку...

TN-C...земли взять неоткуда...А как выполнить гальваническую развязку для антены?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Самое верное решение, на мой взгляд, не передёргивать антенный штеккер при включенном ТВ. Вы же не отвечаете за наличие потенциала на экране кабеля СКПТ и построение вх. цепей ТВ.
Или установите изолятор земли на вводе в квартиру, если это не влияние других ТВ в квартире, то поможет.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

То есть, думаете что если штекер антены всунуть в телик, включить отключившееся УЗО, то больше оно не будет отключаться? Надо попробовать...
А что за изолятор земли на вводе? На кабельное ТВ ?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Комментатор написал :
И почему у простого телевизора нет этой утечки? Месяц там работало УЗО со старым телевизором...

ТВ имеет т.н. сетевой фильтр, возможно, в старом ТВ емкости У2 не стояли (через них ток утечки с фазы на массу ТВ и соответственно на оплетку антенного кабеля.
В новом ТВ эти емкости обязаны быть (стандарт), поэтому появился ток утечки, на который реагирует УЗО. Выход - гальваническая развязка, ИМХО ВЧ транс лучше всего, т.к. емкостная развязка ток утечки не ликвидирует.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

ppkvin написал :
ИМХО ВЧ транс лучше всего, т.к. емкостная развязка ток утечки не ликвидирует.

???

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

В изоляторе земли именно емкостная развязка. Упрощённо: два кондёра порядка 0,3-1 нФ, включенные в разрыв обоих проводников (центр. жилы и экрана). И при таких номиналах не устраняется утечка?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

sergey_sav написал :
И при таких номиналах не устраняется утечка?

Так номиналы У2 конденсаторов примерно такие же. Допустим, утечка снизится в 2 раза, но УЗО будет реагировать на малейшие помехи...

Трансформаторый вариант конечно рулит. Можне самому намотать, а можно пойти на радиорынок и проклевать мозги продавцам сплитеров и крабов "нужен краб с гальванической развязкой"... при нормальном сигнале всё будет нормально.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2ppkvin Утечка снизится более чем в 2 раза. При наличии входного фильтра, его ср. точка подключена на общий провод БП в его первичке, которая гальванической связи с общим проводом, к которому подключён экран тюнера не имеет, за исключением фильтра RC (100-200кОм, 1-1,5 нФ). В итоге имеем последовательно уже три ёмкости, и ток утечки гораздо менее 1мА. Так о каких малейших помехах идёт речь?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Romsan написал :
Трансформаторый вариант конечно рулит. Можне самому намотать

И как намотать транс для работы на частотах под ГГц?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2sergey_sav )))
феритовое колечко и 5-10 виточков...

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Romsan А про согласование забудем?... Или оставим теоретикам, типа - у нас и так всё путём.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.05.2007 Зеленоград Сообщений: 241

В конторах, занимающихся кабельным телевидением, можно купить "изолятор земли".
Вот примеры (первое, что нагуглилось):


Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

ppkvin написал :
емкостная развязка ток утечки не ликвидирует

"Утечка" через конденсатор 1 нФ при напряжении 220В 50Гц составит 0,07 мА. Стоит ли обсуждать?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Kamikaze написал :
через конденсатор 1 нФ при напряжении 220В 50Гц составит 0,07 мА. Стоит ли обсуждать?

Если это именно так... Жаль, не указаны номиналы в ссылках vmp... ИМХО может быть, что 1 нФ в сигнальной цепи, а в "земле" раз в 5 больше.
Кстати, в антенных усилителях "польских" антенн на выходе стоит именно трансик на колечке из феррита (2-3 витка)...

2sergey_sav согласование чего с чем? Хотя, да - теоретики пусть посчитают.

vmp написал :
В конторах, занимающихся кабельным телевидением, можно купить "изолятор земли".
Вот примеры (первое, что нагуглилось):


Спасибо за ссылки!
Да, на выходе телика есть милливольт 20-40 ( прыгает) напряжение, между антеной и гнездом телевизора. Отключил пол квартиры от УЗО, пока другого решения не нашёл. Интересно то, что таких квартир много уже делал, где TN-C система, и люди там тоже понакупали плоские телевизоры, но проблема такая у меня в первый раз...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2Комментатор Силовая земля в БП ТВ соединяется с сигнальной через высоковольтный конденсатор 1-4.7 нФ ( еще параллельно резистор высокоомный ). При наличии утечки в этом конденсаторе будет срабатывание УЗО при подключении антенны.
Возможно , ТВ надо ремонтировать, небезопасен он для эксплуатации с таким дефектом.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Комментатор написал :
Да, на выходе телика есть милливольт 20-40 ( прыгает) напряжение, между антеной и гнездом телевизора.

это как и чем вы измеряли? лучше померьте ток между гнездом и штеккером

Пардон, некорректно выразился. Какой к чёрту-выход? Мерил между штеккером антены и гнездом на телевизоре. Цифровым тестером.

iale написал :
Возможно , ТВ надо ремонтировать, небезопасен он для эксплуатации с таким дефектом.

Абсолютно новый ящик, Лджи...Пусть хозяин решает, я его предупредил что такого не должно бы быть...у других клиентов нет такой проблемы.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

юра Т написал :
лучше померьте ток между гнездом и штеккером

Да, неплохо было бы. Только не каждый тестер умеет перменный ток мерить. Можно взять низкоомный резистор 1-10-100 Ом, включить его между землями гнезда ТВ и антенного штекера и на этом резисторе измерить постоянное/переменное напряжение.