#667131

Как разрешено прокладывать новыю проводку?

  1. Можно ли под плинтусом, а затем вертикальными штробами до розеток?

  2. Нашел в инете, что можно делать горизонтальные штробы в несущих стенах при условии, что не перерезается несущая арматура. Так ли это на самом деле? В некоторых местах под плинтус не спрячешь

  3. как в штробу укладывать кабель? в гофре или можно просто пололжить и замазать гипсом например, чтобы если что отковырять можно было?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

chupacabr написал :

  1. Можно ли под плинтусом, а затем вертикальными штробами до розеток?

Да, если плинтус будет электротехнический (самозатухающий, с пожарным сертификатом).

chupacabr написал :
можно просто пололжить и замазать гипсом

Так, как правило, и делается.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

chupacabr написал :
Можно ли под плинтусом, а затем вертикальными штробами до розеток?

chupacabr написал :
В некоторых местах под плинтус не спрячешь

Зачем вам заморачиваться с плинтусом, который со временем и снять понадобится и поменять - делайте всю проводку в штрабах.

chupacabr написал :
как в штробу укладывать кабель? в гофре или можно просто пололжить и замазать гипсом например, чтобы если что отковырять можно было?

Зачем там гофра, если вы провод или кабель в оболочке будете использовать, а не ПВ-1? А гипсом не замазывают, а "примораживают" в нескольких точках, чтобы кабель и коробки были зафиксированы, после чего все доводится до ума обычной штукатуркой. Кстати, если вы собираетесь впоследствии расковыривать проложенную проводку, то лучше сразу доверить эту работу специалисту, чтобы необходимости в отковыривании не существовало. И алебастр расковырять много сложнее, чем штукатурку.

А какой штукатуркой лучше штробы замазывать? Если ротбандом то дороговато будет мне кажется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Helicopter написал :
Если ротбандом то дороговато будет мне кажется.

В любом случае дешевле, чем алебастром. Если у вас кто-то на алебастровой фабрике работает, то замазывайте алебастром, только замучаетесь замесы делать - схватывается практически сразу. Можно добавлять в алебастр шпатлевки типа LR 1/5 часть ( примерно ) и замазывание пройдет более гладко.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

avmal написал :
Зачем вам заморачиваться с плинтусом, который со временем и снять понадобится и поменять - делайте всю проводку в штрабах.

Они же запрещены в панельных домах!?

le написал :
[a]Они же запрещены в панельных домах!?

Вертикальные по стенам - разрешены. А остальное в стяжку и подвесной потолок.