Специалисты, плиззз скажите о правильности составления данной схемы разводки.
Не пинайте ногами если есть ошибки подскажите что не так. Заранее всем спасибо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

  1. Все УЗО оказались без защиты по току.
  2. Где вводной автомат?
  3. Слишком много потребителей на УЗО с током сработки 10мА. Дробите.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Абалдеть. Всего так много. Это квартира или особняк со своей ТП?
Про равномерное распределение нагрузок вы, судя по всему - не беспокоитесь.

sergey_sav написал :

sergey_sav написал :
Все УЗО оказались без защиты по току.

Что значит без защиты?
Вводной автомат в этажном щитке.
3 - сейчас иправлю...

Smily написал :

Обычная четырешка.
А конкретнее о распределение нагрузок -- вроде все равномерно.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Vikson написал :
Что значит без защиты?
Вводной автомат в этажном щитке.

Стар стал... не приметил.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

исправленная схема.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vikson написал :
А конкретнее о распределение нагрузок -- вроде все равномерно.

Старайтесь подойти при разработке схемы не с точки зрения группировки нагрузок по типам, а по присутствию в одном и том же помещении двух, а то и трех фаз. Если на кухне этого избежать не удастся, то присутствие в санузле 380В не допустимо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

sergey_sav написал :
Стар стал... не приметил.

Как же ты еще ходишь-то?

avmal написал :

Не в одно помещение не заходят три фазы или я чего то упустил...

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2avmal Ползаю, батенька, по-тихоньку... А автомата на вводе всё равно не вижу. А какой там стоит то?
2Vikson Проверьте соответствие сечений кабеля и автоматов защиты на группах.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vikson написал :
Не в одно помещение не заходят три фазы или я чего то упустил...

В частности, в обоих санузлах присутствуют фазы В и С.

sergey_sav написал :
Ползаю, батенька, по-тихоньку... А автомата на вводе всё равно не вижу.

Делай вид, что все видишь и за молодого сойдешь. Надо-то немного фантазии всего ...

sergey_sav написал :
Проверьте соответствие сечений кабеля и автоматов защиты на группах.

А какие сечения кабеля посоветуете?

avmal написал :
В частности, в обоих санузлах присутствуют фазы В и С.

Куда же стиралку деть?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Посмотрите, что у Вас творится на зелёной части. Или в номиналах автоматов, или в сечении ошибка. На варочную панель трёхфазку, имхо, 5*4 и АВ 40А многовато будет. Проверьте.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

По большому счёту, вам всё-равно, равномерно вы потребляете или нет (как и всем), а вот когда будет перекос и у вас (у всех) сгорит техника, то уже будет не всё равно... Если изменить цвета на Ж, З Кр (сверху вниз), то на кр фазе очень маленькая нагрузка с низким коефициентом использования.

Vikson написал :
Обычная четырешка

Будьте проще, фраза "обычный домик на 1500 м кв" вполне понятна некоторым людям. А встречаются такие, кто вырос в стране советов и 30 м единичка и 44 двушка это нормально, ну и 2 автомата.

avmal написал :
Если на кухне этого избежать не удастся, то присутствие в санузле 380В не допустимо.

Почему недопустимо?

sergey_sav написал :
5*4 и АВ 40А многовато будет. Проверьте.

Варочная панель 8 кВа разве 40А это много?

sergey_sav написал :
что у Вас творится на зелёной части

Это о автоматах 32А? Думаю 16А на духовку и микровалновку не хватит....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vikson написал :
Куда же стиралку деть?

Конечно в санузел, а какую фазу подать - думайте. Про теплые полы санузлов тоже не забудьте.

sergey_sav написал :
На варочную панель трёхфазку, имхо, 5*4 и АВ 40А многовато будет.

Вполне и 16А хватит. А то, что провели именно четыре квадрата, а не 2,5 - похвально. Вдруг варочная окажется однофазной.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Vikson 8кВА на трёхфазке - 12А
АВ 32А - это уже не 3*2,5.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Smily написал :

кр - идет со всех трех фаз.
Чего даст такая замена .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Smily написал :
Почему недопустимо?

Потому, что там и 220В разрешены только при условии использования разделительного трансформатора или УЗО, а тут 380В ...

sergey_sav написал :

исправляю....

Исправленно.
Вопрос о душевой кабине - 10А - это правильно?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Возвращаясь к .....
Какой всё же автомат защиты на вводе?
Чем защищено УЗО 25/0,01?
Не возникло желания разделить потребителей, навешанных на одно УЗО 10 мА?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Автомат на вводе 63А трех полюсной.
УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА.
Нагрузки на УЗО 24А 10 мА разбил на две группы.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Vikson написал :
УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА.

УЗО 25/0,01 не защищено по току! Именно это я пытаюсь Вам сказать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

2Vikson А в санузлах как было 380В, так и осталось ...

avmal написал :

А что 2 фазы в одно помещение нельзя? На одну никак не получается....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vikson написал :
На одну никак не получается....

При желании все можно сделать.

sergey_sav написал :

Как-то так....?