#672316

Добрый день!
Делал штробу и перебил существующую проводку.
Каким образом лучше сделать соединение?
Кабель там ВВГ, 3 жильный

Roman_novo

Поставить коробку.
В ней соединить тем или иным способом.
К примеру, ремонтными клеммниками.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Клемниками WAGO

есть такие белые винтовые зажимы, но у них я посмотрел ток только 10А
WAGO будут надежнее?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

заизолируй, пока не включил тебе кто-нибудь автомат, перебитые провода.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

2Roman_novo Как я понял, провода подтянуть друг к другу не получится. Тогда рассмотрите вариант с обжимными гильзами и термоусадочной трубкой.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._