Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51
#672587

Допустим ли такой монтаж?
я оставил запас по проводам, т.к. опыта монтажа таких штуковин нет, сложил его в верхней части щитка.
сейчас щиток подключен времянкой (уходящие влево желтый(ноль) и белый(фаза) провода), соответственно используется только освещение и одна розетка без земли, но буквально сегодня уже должны подключить его в этажный щиток (широкий белый провод уходящий вверх).
Интересует не будут ли нагреваться сложенные провода в верхней части? может их лучше отрезать нафиг...
ну и в целом - не допущены ли какие ошибки?

Регистрация: 13.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Мне кажется было бы лучше аккуратно уложить запас по периметру щитка и вход автоматов сделать сверху, а подключение уходящих проводов снизу.

Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

Сечение перемычки с УЗО на шину N нужно больше сделать. Места свободного много, провода можно и красивее уложить.

А вообще вопрос дилетанта - допускается ли такое пересечение медной фазной шины и нулевого проводника (соединение с УЗО)? Насколько это безопасно?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2host666 Какое сечение вводного кабеля и каков номинал автомата, защищающего его и УЗО? А то УЗО на 25А, а сумма автоматов после него - далеко за 50...

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

Kamikaze, сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен).
по плану в щитке будет два УЗО, одно на мокрую группу - СМ, водгрей, розетка (16А+10А+6А), но его я его не купил - не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен.
насчет пересечения шины и проводника тоже интересно.
слышал что в УЗО все равно как подключать но подключил "по схеме" на всякий случай.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

host666 написал :
сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен).

Если делать "для себя" то на 4 мм2 ставится автомат 25А, чтобы обеспечить долгую и счастливую жизнь кабелю. Да и на УЗО с максимальным допустимым током 25А автомат 32А никак не годится.

host666 написал :
не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен

Все зависит от бюджета. Я не вижу принципиальной разницы между АВВ, Legrand, Shneider electric - это варианты "чтобы наверняка". Хорошие отзывы и о Moeller и Hager. А с китайцами (ИЭК, ДЭК, ЩИТ и т.п.) - со всеми одинаковая "китайская рулетка".

host666 написал :
насчет пересечения шины и проводника тоже интересно.

Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло? ИМХО, лишь бы гребенка не передавливала провод, выходящий из N-клеммы и на участке пересечения на проводе уже была изоляция. Для гарантии можно подмотать изоленты на гребенку в месте пересечения.
Спорные моменты рассудит мегаомметр с напряжением 1000В.

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

Если делать "для себя"
конечно для себя

Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло?
откушен ножницами, изоляция на проводе есть, передавливает или нет - не понятно пока... гляну.

собираюсь пересобрать щиток по советам выше - по периметру уложить

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

host666 написал :
откушен ножницами, изоляция на проводе есть, передавливает или нет - не понятно пока... гляну.

Мог остаться "заусенец" на уровне провода, об который может повредиться изоляция провода при перекладке проводов в щитке и т.д. (если шина не проходит гарантированно выше провода)? Для спокойствия, лучше "обработать напильником" и подмотнуть изоленты.

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

напильником конечно обработаю и изоленты завтра возьму белой - обмотну.

Я бы на вашем месте просто переставил узошку на правый край и шина легла бы нормально,по поводу раводки кабеля-это просто кошмар какой-то,можно же разложить все раздельно по жилам(ноль,фаза,земля)и соединить теми же хомутами например.Ну и если делаете на совесть,то используйте либо Siemens,либо Merlin Gerin,либо ABB прослужит гораздо дольше,чем наш ИЭК

tyro написал :
наш ИЭК

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

ВТБ! написал :
Цитата:
Сообщение от tyro
наш ИЭК

Еще один китайский резидент?

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

ну прошу смотреть версию 1.1 бета
лучше пока не получается. жду советов

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

А в лицевой панеле отверстие прорезать придётся под УЗО?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

почему?

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

да, действительно чето оно торчит как-то нездорово. это почему?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

host666 написал :
да, действительно чето оно торчит как-то нездорово. это почему?

Потому, что к дин-рейке не пристегнуто - на зубе гребенки висит.

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

дык вроде пристегнуто...

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

короче узо уродское. когда начинаешь закручивать клемму в которой гребенка - оно слетает с дин-рейки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

host666 написал :
когда начинаешь закручивать клемму в которой гребенка - оно слетает с дин-рейки.

Надо всего-навсего вручную защелку сдвинуть на дин-рейку - пружина защелки там не котируется.

Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

ниче не понял...
гребенка срывает нафиг узо с рейки т.к. там какое-то получается несоответствие. клеммы на разных уровнях если все на рейке стоит.

Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

На некоторых моделях УЗО и автоматов клеммы не в одной плоскости находятся. Видимо здесь такой же случай.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

host666 написал :
клеммы на разных уровнях если все на рейке стоит.

Тогда уберите контакт гребёнки с УЗО, оставьте только на автоматах, а с крайнего АВ киньте перемычку на УЗО. И ноль проблем.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

host666 написал :
гребенка срывает нафиг узо с рейки т.к. там какое-то получается несоответствие. клеммы на разных уровнях если все на рейке стоит.

Вы проделайте все операции последовательно - снимите "нафиг" гребенку, установите УЗО на дин-рейку, зафиксировав от руки защелку, убедитесь, что УЗО сидит насмерть, поставьте гребенку "нафиг" обратно. И ни хрена ни что и ни куда не сорвется.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

host666 написал :
ниче не понял...
гребенка срывает нафиг узо с рейки т.к. там какое-то получается несоответствие. клеммы на разных уровнях если все на рейке стоит.

  • это нормально - гребенка вовсе не обязательна, кстати...два провода одинакового сечения никто не запретил ставить в автоматы...

Николай 52 написал :
На некоторых моделях УЗО и автоматов клеммы не в одной плоскости находятся. Видимо здесь такой же случай.

  • более того, я столкнулся с тем, что автоматы АВВ питерской и "немецкой" сборки, купленные, кстати, в одно магазине (МПО"Электромонтаж" на Тульской) тоже не в одной плоскости разъемы имеют и гребенку поставить невозможно....

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Valeryko написал :
что автоматы АВВ питерской и "немецкой" сборки, купленные, кстати, в одно магазине

Возможно имело место, что серии разные?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

sergey_sav написал :
Возможно имело место, что серии разные?

А я почему-то на этих фотографиях не обнаружил "питерского" АВВ.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

avmal написал :
не обнаружил "питерского" АВВ.

У меня под рукой не оказалось серии S230R, только в квартирном щитке. Но посадочные аналогичны S240, на фото левый (по расположению, не по качеству )

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.03.2008 Волгоград Сообщений: 51

Вы проделайте все операции последовательно - снимите "нафиг" гребенку, установите УЗО на дин-рейку, зафиксировав от руки защелку, убедитесь, что УЗО сидит насмерть, поставьте гребенку "нафиг" обратно. И ни хрена ни что и ни куда не сорвется.

не поверите - именно в такой последовательности и делал. срывает. в момент затягивания клеммы УЗО в которую вставлена гребенка.

между прочим УЗО и автоматы одной конторы - ИЭК. уроды одно слово.