#679430

Вчера втыкал на схемы ТТ и ТN-C-S и весь мозг сломал :-(
В чём смысл разделения нуля? Пришёл PEN, к нему припаяли 2 хвоста - один назвали N и покрасили синим, второй назвали PE, воткнули в землю и покрасили полосатым. Всю жизнь я считал, что если проводники гальванически связаны, то это один и тот же контакт. Однако, теперь ничего не понимаю.
Если я НЕ соединяю PE c нулём входящей четырёхпроводки, то имею схему ТТ - чумазую Золушку, которая допускается только в передвижные ларьки и бытовки. Но стоит PE соединить со входящим нулём, сразу Золушка превращается в благородную даму TN-C-S, которой открыты двери любых дворцов?
Мне надо понять, в моём дачном доме мне нужно PE соединять со входящим нулём, или как?
Извините, если чего напутал.

Vladdy написал :
Пришёл PEN, к нему припаяли 2 хвоста

Не путайте: его завели на шину PE, а к её зажимам присоединили те два хвоста.

Всю жизнь я считал, что если проводники гальванически связаны, то это один и тот же контакт. Однако, теперь ничего не понимаю.

Рассмотрите эту проблему не в статике, а в динамике.
Что будет, если в схеме появятся непредусмотренные проектом контакты (КЗ)?
Или увеличится сопротивление контактов сверх нормативного?

ТТ - чумазую Золушку

Которая и выполняет всю чёрную работу в наших аварийных сельских сетях - с ещё более чумазой двухпроводкой на пару. Но фея припасла для неё волшебный орешек - УЗО.

благородную даму TN-C-S

Которая воротит нос от ВЛ - подайте ей ВЛИ - и настаивает на регулярном квалифицированном обслуживании электроустановки.

в моём дачном доме мне нужно PE соединять со входящим нулём, или как?

Если состояние и обслуживание сети идеальное - нужно.
Если "как всегда" - воздержитесь.
УЗО полезно в любом случае, но во втором строго обязательно.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Спасибо, стало понятнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Vladdy написал :
Если я НЕ соединяю PE c нулём входящей четырёхпроводки, то имею схему ТТ - чумазую Золушку, которая допускается только в передвижные ларьки и бытовки. Но стоит PE соединить со входящим нулём, сразу Золушка превращается в благородную даму TN-C-S, которой открыты двери любых дворцов?

Глухо присоединить РЕ к местному ЗУ не забыли?

Kamikaze написал :
Глухо присоединить РЕ к местному ЗУ не забыли?

а можно пальцем показать - это где?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Vladdy написал :
а можно пальцем показать - это где?

Это там, где "штучка" под номером 2 соединяется с PEN.

Kamikaze, avmal, вы меня путаете, что-ли? О том, что РЕ (штучка под номером 2) соединён с PEN я написал в самом начале.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2Vladdy Штучка №2 - это заземляющее устройство (повторного заземления PEN). А РЕ - это проводник, используемый в целях электробезопасности, как то: защитный нулевой проводник - в TN-(C-)S, проводник защитного заземления - в ТТ, защитный проводник уравнивания потенциалов. В данной схеме РЕ появился после разделения PEN, далеко после штучки №2.
При организации TN-C-S в частном доме PEN делится на РЕ и N на шине РЕ ВРУ (возможно, сомещенной с ГЗШ). Т.е. пришел ПЕН, его разделили (РЕ и Н из-под разных винтов на шине), причем шину раздела повторно заземлили на местное ЗУ для какой-никакой подстраховки на случай обрыва ПЕН на ВЛ.

А фотографию этого ЗУ где-нибудь можно увидеть?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Vladdy написал :
А фотографию этого ЗУ где-нибудь можно увидеть?

Внешне это выглядит как стальной пруток (полоса), уходящий под землю, что там фотографировать? А под землей он приварен к прутку или полосе, соединяющей верхушки нескольких прутков, труб, уголков, вбитых на глубину 2...4 метра.
Все что под землей - это заземлитель (искусственный). Проводник (пруток) от заземлителя к щитку - это заземляющий проводник. Заземлитель+заземляющий проводник = ЗУ.