Вечерок добрый!
Нужно защитить однофазную сеть при помощи трехполюсного автомата АП50Б 3МТ, в связи с этим возникло несколько вопросов:

  1. есть ли разница к каким клеммам подключать фазу и ноль,
  2. где-то прочитал, что если сравнивать трех и двухполюсные автоматы с одинаковыми характеристиками, подключенные на однофазную сеть, то ампераж срабатывания первого будет выше. Так ли это и насколько это существенно?
  3. будет ли автомат на 16А с уставкой 10 вырубаться от сварочника, или лучше поставить на 25 А (провода 2.5 мм).

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

  1. Разницы в клеммах нет.
  2. В автоматах до 63 Ампер сомнительно, их собирают из стандартных однополюсных. А вот в более мощных вполне может учитываться взаимный нагрев полюсов.
  3. Зависит от тока потребления сварочника . Если очень понадобится, то можно рискнуть поставить 25А на 2.5 кв.мм

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

mugik написал :
будет ли автомат на 16А с уставкой 10 вырубаться от сварочника

У АПешки, ведь, еще и регулировать можно уставку.

По пункту 2:
там откуда я это взял, говорится, что ампераж срабатывания увеличится, за счет снижения номинального напряжения.

avmal написал :
У АПешки, ведь, еще и регулировать можно уставку.

Каким образом?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

mugik написал :

  1. есть ли разница к каким клеммам подключать фазу и ноль,

Нет, но ввод питания должен быть на верхние клеммы, а вывод на нагрузку - с нижних (со стороны кнопок).

mugik написал :

  1. где-то прочитал, что если сравнивать трех и двухполюсные автоматы с одинаковыми характеристиками, подключенные на однофазную сеть, то ампераж срабатывания первого будет выше. Так ли это и насколько это существенно?

Процентов на 5, может 10, ток срабатывания подрастет. Не критично.

mugik написал :
Каким образом?

Сзади есть заглушка из тонкого (стекло-)текстолита - под ней регулировочные винты на биметаллическиз "подковах". Заодно очень рекомендую протянуть винты крепления "подков", по совместительству являющиеся винтовыми клемами подвода и отвода от биметалла.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

mugik написал :
будет ли автомат на 16А с уставкой 10 вырубаться от сварочника, или лучше поставить на 25 А

От обычного трансформатора на четверке скорее всего будет. На тройке - зависит от интенсивности сварки, но тоже очень вероятно. Лучше 25.

Тревожет вот еще какой вопросец.
Данный автомат надо будет опломбировать, поэтому хотелось бы узнать, не будет ли проблем если я поставлю на 25 А.

Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

avmal написал :
У АПешки, ведь, еще и регулировать можно уставку.

mugik написал :
Каким образом?

Kamikaze написал :
Сзади есть заглушка из тонкого (стекло-)текстолита - под ней регулировочные винты на биметаллическиз "подковах". Заодно очень рекомендую протянуть винты крепления "подков", по совместительству являющиеся винтовыми клемами подвода и отвода от биметалла.

У АП 50 регулировка уставки находится справа от кнопок. Там есть рычажок который стопорится винтом, регулировка уставки от 0.8 до 1.2 In.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Ексель, и правда. Я и забыл про нее

Мы простых путей не ищем

Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

mugik написал :
ампераж срабатывания увеличится, за счет снижения номинального напряжения.

Ничего подобного. 16 А они что при 220, что при 380 одинаковые, только сопротивление нагрузки разное.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Да, напряжение тут ни при чем. Разница в том, что автомат настраивается при всех подключенных, т.е. друг друга подогревающих полюсах. Если один полюс незадействован, у двух других чуть-чуть улучшаются условия охлаждения биметалла. Кроме того, у АП50Б биметаллические пластины толкают одну общую, не так уж и свободно вращающуюся, пластину-привод защелки. Втроем ее проще провернуть, чем вдвоем