220В, 1фаза, провод лежит в стяжке/под штукатуркой, без гофры, без трубы

Какой ток при длительной нагрузке выдержат:

  1. NYM 3x1.5
  2. NYM 3x2.5
  3. NYM 3x4.0

alexey1979 написал :
220В, 1фаза, провод лежит в стяжке/под штукатуркой, без гофры, без трубы

Какой ток при длительной нагрузке выдержат:

  1. NYM 3x1.5
  2. NYM 3x2.5
  3. NYM 3x4.0

Ток выдержут очень значительный, в десятикратном значении от номинала. Дело в другом, в падении напряжения на клемах потребителя который "развил" такую силу тока.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Если хотите обеспечить долгую и счастливую работу Вашей проводки - ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:

  1. NYM 3x1.5 - 10А
  2. NYM 3x2.5 - 16А
  3. NYM 3x4.0 - 25А

Если "сильно надо", приемлемо

  1. NYM 3x1.5 - 13А
  2. NYM 3x2.5 - 20А
  3. NYM 3x4.0 - 32А

Kamikaze написал :
ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:
NYM 3x1.5 - 13А

lev125

Ну, да, по таблице можно и 16А.
Но лучше на кабель 3*2.5 потратиться...

Kamikaze написал :
Если хотите обеспечить долгую и счастливую работу Вашей проводки - ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:

(...)

Kamikaze написал :

  1. NYM 3x1.5 - 13А

А где можно приобрести автоматы на 13А? -)

Threepwood

На заказ - не любят суеверные продавцы и покупатели этот номинал.

А стоит ли проверять фактическое сечение провода? Бывают "сюрпризы" в меньшую сторону?

Klausss

Под автомат 10А - не стоит.
А "сюрпризы" - это уже и не сюрпризы, но "норма жизни"...