Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192
#712236

Всем доброго времени суток!

У меня проблема, стрельнула розетка при работе микроволновки.
Чтобы не создавать новую тему, я дам ссылку на тему в другом разделе (Бытовая техника, просто я там уже отписался, нехочется дуплировать сообщения на форуме).

Вот она: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53018 (первые 3 сообщения можно не читать).

Мда...особенно поразило в этой истории, что первого раза было мало, давай ка мы еще поменяем сторонами и снова...пока не убьет
Прежде чем покупать модные девайсы, неплохо для начала выяснить их мощность макс и на сколько расчитана ваша проводка, а она судя по всему на эту мощность расчитана не была, плюс провод многожильные без клеммы и пайки тупо был всажан в розетку, что тоже скорее всего повлияло.
У вас автомат выбивало, это уже было признаком того, что токи большие гуляют и прежде чем на более мощный менять надо все тщательно проверить и взвесить...

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

2Саймон Вам нужно начать с того, что заменить кабель к розетке - вместо своего ПВС поставить кабель с однопроволочной жилой сечением 2,5. У меня сложилось впечатление, что у вас вообще сечение жил сейчас 0,75 - 1,0. Если диаметр вашего кабеля в районе 7мм, то так оно и есть. Розетку однозначно уже менять надо - она наиболее возможная причина в совокупности с подходящим кабелем. Ну и, соответственно, вилку придется заменить. Тут уже никуда не денешься.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Просмотрев ваши фото сделал следующие выводы:

  1. Розетка под замену, грелась из за некачественного контакта и от нагрева поплавилась сама вилка, её тоже заменить.
  2. Провод, приходящий на розетку что-то слишком маленького сечения 0.75 или 1.0 мм^2 .
  3. Провод в розетке трехжильный, синяя и желто-зеленая жила соединена. Кто додумался до этого?
    Вы уверены, что синий провод у вас не фаза, а ноль? Если фаза на естественный заземлитель, то будет очень сильный нагрев, розетка сама по себе не грелась?
  4. Главное в соединениях с такой нагрузкой-хороший контакт, поэтому замену розетки, вилки лучше доверить специалисту.

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

Гарантия я так понимаю больше не распространяется на эту печь?

Саймон написал :
Гарантия я так понимаю больше не распространяется на эту печь?

Нет конечно, гарантия завершена, только платный ремонт.

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

На печи сечение жил 1.5мм, а провод в розетке 1мм.

Саймон написал :
а провод в розетке 1мм.

Вот он и ответ собственно...сколько мощность макс печки?

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

3,1 кВт. На вилке ещё написано 16А.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Провод должен быть минимум 3х1.5 (длительно допустимый ток 18А), лучше 3х2.5 (ток 25А). Розетку ищите самую качественную, с надежными контактами.

2Саймон
Не в обиду будет сказано но "микроволновую печь Самсунг CE1160R с пароваркой, 3,1 кВт. На вилке ещё написано 16А." , не самую дешевую модель, включать в розетку сомнительного качества с контактами из фольги я бы не решился.
Замените розетку на нормальную (не с рынка, т.к. 16 А это большой ток даже для фирменной розетки) и нормальную вилку (чтобы контакты зажимались колечком под винт) и будет Вам счастье

Надо было ставить (розетку)

Elden написал :
Замените розетку на нормальную (не с рынка, т.к. 16 А это большой ток даже для фирменной розетки)

Нормальные розетки и
вилки при испытаниях спокойно коммутируют двойной ток.
(На первой странице статья про испытания розеток).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

filvik написал :
Надо было ставить (розетку)

Надо было начать с того, что кабель к этой розетке подвести нормальный.

avmal написал :
Надо было начать с того, что кабель к этой розетке подвести нормальный.

Надо, надо, надо.
Я просто подметил что 16А это нормальный рабочий, еще раз уточню
рабочий ток розетки в режиме коммутации, а не предельный как некоторые думают.

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

Есть павильон, в котором проведена проводка, на которой написано 2.5м. Что это значит, два с половиной квадрата или что, помогите разобраться "что это и с чем его едят"? Какие туда нужны розетки?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Саймон написал :
на которой написано 2.5м

Длина 2,5 м? Где написано, прямо на проводах? Конкретизируйте пожалуйста...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

Нет не длина, на бумаге написано от проводки той. Листочек такой информационный.

Наверное, 2,5мм^2? Если же, действительно, 2,5м, то это длина кабеля. По-видимому, Вы купили удлинитель длиной 2,5м.

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

Ну если я не разбираюсь в электрике, то это не значит что я тупой, я в состоянии отличить удлинитель от проводки, точно также как и микроволновку от телевизора.

Я же ясно написал "проводка"

Значит 2,5мм*2. Других вариантов не может быть с этими 2,5?

Кстати, "2,5мм*2" это значит что там два провода с сечением 2.5мм каждый?

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

Вабще у меня по поводу проводки есть несколько вопросов.

Например, перед тем как у меня в павильоне начали делать проводку, я сказал чтобы делали мне в "железном коропе", а мне ответили, что "не в коем случае, если не дай Бог стрельнет проводка, то железный короп прогорит моментально и загорится ДСП", на что я ответил "А что ты хочешь сказать, что пластиковый не прогорит?", а мне в ответ "А ты пробовал палить пластиковый короп?", я "говорю, что нет" и поверил подрядчику.

Я как-то был недавно нашёл в павильоне кусок отхода от коропа пластикового, взял и подпалил зажигалкой его, он не горел, но легко плавился, пока был под воздействием открытого огня. Убрал зажигалку - моментально потухло.

Теперь меня мучают мысли по поводу того, что у меня весь павильон обшит ДСП внутри (стены), получается проводка "лежит" сразу под ним (в упор). Насколько это опасно, может всётаки нужно было в железный короп её?

Вот после того как стрельнуло дома на кухне розетка, теперь хочу поставить розетки в павильон, нормальные, чтобы не получилось потом инцидентов никаких, всётаки внутри товара на большую сумму денег и соседи рядом.

Ещё... НА улицу они вывели кабель не в коропе, а так тупо без него белый кабель свисает (свет ещё не проводили). Это нормально или халтура уже? Я просто был свидетелем, как электрик этого подрядчика, так что-то намутил, что у одного из соседей, когда подключили свет, дым валил из павильона на улицу огого.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Насчет короба вы наверное имели ввиду гофру, если у вас она проложена под ДСП. Короб пластиковый обычно сверху крепят на ДСП. Если у Вас проводка в павильоне такого-же сечения как и дома, то никакой короб не поможет. Насчет металлической гофры или короба Вас просто развели, пластиковая прогорит быстрее, Вы пробовали поджечь железный "короп"? Вообще используют металлические трубы.
Если провод у Вас все таки 2.5 кв.мм, то цепь обязательно должна быть защищена автоматом 16 Ампер желательно нормального производителя (Siemens, ABB).
На улицу кабель должен выходить через металлическую трубу, изогнутую вниз (чтобы вода не затекала), если белый, то скорее всего ПВС или ШВВП, оболочка неустойчива к солнечному воздействию, необходимо спрятать в гофру, хотя бы пластиковую.
Вроде доходчиво объяснил...
P.S. Скорее всего Вы столкнулись с халтурой, найдите нормального мастера...

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

Наверное гофра, она похожа на шланг от душа в ванной.

Если не дай Бог когда-то стрельнет проводка в стене, то гофра пластиковая (о которой я писал) сдержит хоть как-то огонь или сразу загорится ДСП? В чём смысл вабще ставить пластиковую гофру, если она такая слабая в плане огне-стойкости?

В каких случаях стреляет проводка? Просто так может стрельнуть? Если допустим перегрузки на рынке будут или ещё что-то? Или только если по моей вине может стрельнуть? В каких случаях?

Или не только страшно "стреляние проводки", но ещё и может грозить замыкание проводки?

П.С. Вы извините, когда я обьясняю всё своими словами. Мне термины и правильные названия не всегда известны. Вот пока общаюсь на этом форуме, то многое для меня стаёт понятно, так сказать развиваюсь

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Если у Вас проводка в павильоне выполнена качественным кабелем нг-нд, установлены нормальные (без превышения) автоматы защиты, установлены и качественно подключены установочные элементы (розетки, выключатели, светильники), сделано качественное соединение в распредкоробках..., тогда особо переживать из-за "стреляния проводки" не стоит.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

Если качествено сделано, то это и так понятно, а оно не известно. Но я всё-таки о другом спрашивал:

Саймон написал :
Если не дай Бог когда-то стрельнет проводка в стене, то гофра пластиковая (о которой я писал) сдержит хоть как-то огонь или сразу загорится ДСП? В чём смысл вабще ставить пластиковую гофру, если она такая слабая в плане огне-стойкости?

В каких случаях стреляет проводка? Просто так может стрельнуть? Если допустим перегрузки на рынке будут или ещё что-то? Или только если по моей вине может стрельнуть? В каких случаях?

Или не только страшно "стреляние проводки", но ещё и может грозить замыкание проводки?

Саймон написал :
В каких случаях стреляет проводка? Просто так может стрельнуть? Е

Ну и имечко -проводка.
Стреляет если заряжена и если Вы не адекватны.

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

filvik написал :
Ну и имечко -проводка.

Я же выше писал по поводу терминов. Или перед тем, как заходить на этот форум, то нужно выучить все термины, пройти курсы электрика, а только потом общаться с людьми? У меня когда спрашивают о том, в чём я хорошо разбираюсь, то я стараюсь дать исчерпывающий ответ, независимо от того, насколько хорошо разбирается в данном вопросе человек, стараюсь обьяснить так, чтобы ему было понятно.

filvik написал :
Стреляет если заряжена и если Вы не адекватны.

Заряжена чем? Не адекватны? Неужели нельзя нормально ответить на вопросы. Неужели увидив, что человек плохо разбирается в каком-то вопросе, то нужно взять и "подковырнуть" его.

Это точно так же выглядит, как если бы у меня спросили сколько мне лет, а я бы ответил, что достаточно. И небыло бы понятно сколько и достаточно для чего. "Извините", что я здесь вас так напрягаю своей не грамотностью по части электрики.


sergey_sav написал :
Если у Вас проводка в павильоне выполнена качественным кабелем нг-нд, установлены нормальные (без превышения) автоматы защиты, установлены и качественно подключены установочные элементы (розетки, выключатели, светильники), сделано качественное соединение в распредкоробках..., тогда особо переживать из-за "стреляния проводки" не стоит.

По поводу качества незнаю, знаю только что 2.5 кв.мм, белая изоляция, вечером могу сфоткать на улице торчащий кусок (если таким образом можно будет определить что-то, по фото).

Общался только что по телефону с подрядчиком. Я у него спросил на сколько ампер покупать розетки и выключатель. От сказал, что 16А и автоматы будут 16А. 16А норм для такой проводки?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Саймон написал :
16А норм для такой проводки?

Норм.
Но при оговоренных выше условиях...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

За такими перегородками как у Вас (ДСП) проводка, по уму, должна быть в металлических трубах. Или хотя бы в металлической гофре.

Регистрация: 06.04.2008 Кировоград Сообщений: 192

sergey_sav написал :

А если вдруг что-то не так сделано? То что может произойти?

Александр Ро написал :
За такими перегородками как у Вас (ДСП) проводка, по уму, должна быть в металлических трубах. Или хотя бы в металлической гофре.

Ну уже сделано. Теперь как? Что скажите по поводу вопросов:

Саймон написал :
Если не дай Бог когда-то стрельнет проводка в стене, то гофра пластиковая (о которой я писал) сдержит хоть как-то огонь или сразу загорится ДСП? В чём смысл вабще ставить пластиковую гофру, если она такая слабая в плане огне-стойкости?