#712909

Добрый день)
Некоторое время назад заменили батареи на новые. В местах резобовых соединений стало подтекать (там еще стоят гайки-американки). Капельные такие течи, которые пока тут же испаряются, но оставляют на трубах жуткую картину типа налета сильного
Что делать? Видела недавно рекламу какой-то чудо нити,которая как я понимаю вместо привычного льна наматывается на резьбу. И якобы дает какую-то чудо герметичность..

кто нибудь пробовал такую нитку?
И как она называется - думала, что запомню - ан нет, вылетело из головы название((

И если перебрать батареи - с этой ли ниткой, или со льном и прокладками - когда это лучше сделать - летом, при отключенном отоплении или зимой, отключив его на время, но зато сразу проверив в действии, хорошо ли сделали..

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Нитка tangit unilock. На форуме проскакивало, что она течет. Краны есть? Без кранов нельзя ИМХО ставить американки - был опыт с полотенцесушителем, еле затянули эти американки(потом всё поменяли).. Перепаковать на лён, смазав его gebatout,юнипак или, на худой конец масляной краской. Без смазки лён нельзя - у меня батареи МС-140 на лен без краски сантехник посадил - ржавчина через лен прёт, в одном месте уже текло - перепаковывал.
Не знаю как у вас, но летом вода в системе тоже есть (не везде). Поэтому зимой. Если есть краны - перепакуйте сами!

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

Течёт из-под американок? Тогда никакая чудо-нить не поможет. Скорее всего, имеется несоосность в соединении, и прокладка не ужимается и не уплотняет место стыка.
А перед американками что у Вас? по идее, должны стоять краны - и тогда Вам без разницы, в какое время года повернуть ручку крана и перекрыть батарею.

Оп! Пока набирал ответ, dinamit007 уже ответил ;-)

Svetlana Y написал :
В местах резобовых соединений стало подтекать (там еще стоят гайки-американки).

Фотографии имеются?
Где неплотность - в резьбовом соединении или разъёмном соединителе?

Да там полно этих гаек, дело в том, что у меня панелька 16-ти этажная - батареи стояли узкие гармошкой. Поменяли на современный биметалл. Поскольку эти новые батареи широкие, в смысле высокие, а две трубы подводки отопления на небольшом расстоянии отстоят друг от друга, то там такая непростая система получилась с некот. количеством резьбовых соединений. Последний раз - вообще под некоторыми американками никаких прокладок не обнаружили.. И вроде в одном месте где течет замотают, так в других течь начинает. Замучалась уже.

Я так понимаю, что нужно все их перебирать, на лен сажать всю резьбу более тщательно обматывая?
Что лучше - под американки - лен или прокладки?

И сколько может стоить такая работа- в расчете на 1 батарею?

Краны есть - только вот последний раз зимой течь аннулировали (в этом месте течь перестало - начало из другого соединения подтекать) - все равно отключали стояк.. Может и краны плохо сделаны..

Самим не перепаковать - страшно. Дэз потом замучает.. Эти делали дэзовские мастера, но уже поувольнялись. Делали без квитанции..А новые теперь говорят - нам по-фиг, делайте взад, типа такие батареи запрещено ставить (или менять нельзя) Задурили нам голову, короче

Svetlana Y написал :
Поскольку эти новые батареи широкие, в смысле высокие, а две трубы подводки отопления на небольшом расстоянии отстоят друг от друга, то там такая непростая система получилась с некот. количеством резьбовых соединений

Svetlana Y написал :
Я так понимаю, что нужно все их перебирать, на лен сажать всю резьбу более тщательно обматывая?

Нужно сделать нормально, обеспечив соосность. Нельзя просто так выкинуть старые и воткнуть на их место новые, с другими размерами.

Svetlana Y написал :
такие батареи запрещено ставить

Не все радиаторы предназначены для работы в сетях центрального отопления.

Да вроде как sira стоит, нормальные батареи. Тока все собрано фигово. Сгонов куча, гаек этих без прокладок.

Я вот думаю, может выкинуть этот хлам и поставить на сварке?

Летом, интересно, можно это сделать, не ставя дэз в известность?

А то начнут - ах, сварка, низзя..вот недавно дом взорвался.. А сами такое не делают(

Есть вода в системе летом -т.е. нужно ли отключать стояк?? Это наверное самый главный момент в тайности мероприятия

Svetlana Y написал :
вообще под некоторыми американками никаких прокладок не обнаружили

Без фотографий трудно сказать что-либо определённое.
Ваше описание проблемы говорит о том, что Вы не представляете, как устроен соединитель с накидной гайкой, где и какие уплотнения должны быть.

ах, сварка, низзя

Газовая? Зависит от этажа и длины шлангов.
Электрическая ещё...

Да дэзу лишь бы запретить, или денег кучу выцыганить.

Так можно ли летом производить эти работы без отключения стояка?

представления о соединениях действительно нет, но сантехник, который устранял последнюю течь, наматывая лен на резьбу, сказал о том, что нет прокладок на американках. М.б. ставились спец.американки без прокладок, но после опрессовки начинают подтекать. Хотя в некоторых местах удавалось устранить течь путем подтягивания гаек (но увы не везде)

Этаж у мну 12 - как это для сварки?

Шланги.. вроде ведь есть у народа компактное сварочное оборудование?! Должно быть))

Svetlana Y написал :
сантехник, который устранял последнюю течь, наматывая лен на резьбу, сказал о том, что нет прокладок на американках

Наматывая лён - значит текло по резьбе.
Нет прокладок - или всё-таки по быстроразъёмным соединениям?
Тогда зачем лён? Непонятно...
Или всё разом потекло?

У меня чуть повыше - наши дотянулись, но у них шланги очень длинные.

Svetlana Y написал :
компактное сварочное оборудование?!

Это то, которое взрывается?

2Svetlana Y: Из того, что Вы озвучили, похоже, монтаж неквалифицированный.
Квалифицированный это "сделал-забыл".

2Svetlana Y
Фото надо,иначе гадание.

2NNN +1

Монтаж, разумеется, неквалифицированный(( Шаровые краны поставили , да не туда. Соединения тоже все разные, и резьбовые и посредством американок. Просто ставил дезовский сантехник. Как только начало подтекать - через год после установки, он пришел, переделал. Опять простояло какое-то время, начало подтекать в другом месте, пришел - переделал. И т.д. Было без проблем. Но он уволился.. И сразу начались проблемы... Сильно потекло, подставила тазик, вызвала сантехника. Он пришел, сделал (видимо когда течет, это считается аварийной ситуацией) и денег не брал. После его работы через некоторое время стало подтекать капельно уже вдругом месте. Вызвала - сказали, что не аварийная ситуация, делать не будем. Пусть типа делает тот, кто ставил. И вообще не имели мы права батареи менять.
Я так поняла, что лучше это все выбросить и сварить. Ибо с этими переборками, перепаковками.. В одном месте потечет, все, труба дело...на колу мочало-начинай сначала - все по-новой перепаковывать. И каждый раз плати, как за установку.. И так раз в год.. Я ж не внучка рокфеллера, увы. Да даже если раз в три года, все равно не напасешься бабла.

Вот повторю свои вопросы - можно ли летом заменить это дело не отключая стояк?

Сварить - это более надежно и долговечно, чем эти соединения? Особенно, если сделать по-уму - на стыках поставить шаровые, а потом уже все остальное.

ВТБ! написал :

Ну в опытных руках не взорвется, думаю) Здесь вот на форуме вроде есть умельцы

Svetlana Y написал :
можно ли летом заменить это дело не отключая стояк?

Теоретически, да. Если поймать момент, когда по каким-то причинам систему сольют.
Но возникнет вопрос: как проверить?
Будь у Вас хоть супермегасварщик, опрессовка после сборки обязательна.
ИМХО, менять батареи лучше в отопительный сезон, когда есть возможность проверки в рабочем режиме.
Сделайте фото. Всем будет проще.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Давайте фото!