Допускается ли соединять алюминиевые провода темносерыми wago (которые с пастой)?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Именно для алюминия ваги с пастой (темно-серые) и предназначены.

Kamikaze написал :
Именно для алюминия ваги с пастой (темно-серые) и предназначены

А мне мастер сказал серые с пастой на медь купить. Подойдут?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Tolsty написал :
А мне мастер сказал серые с пастой на медь купить. Подойдут?

Для меди надо без пасты 773-32Х.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Tolsty написал :
А мне мастер сказал серые с пастой на медь купить.

Хреновый, значит, мастер.

Kamikaze написал :
Хреновый, значит, мастер.

Завтра придет начинать работу. Господи, спаси и заземли! Отдельные группы розеток планируется соединять последовательно. Но чтобы "в случае чего" с заземлением в розетке в начале группы не оставались без заземления остальные, каждую розетку подключать к заземлению планируется к общему заземлению группы отдельным "хвостиком" Посоветуйте артикул клемм Ваго для соединения трех проводов в данном случае. И в общем - это правильно? А фазу и ноль не нужно также делать? Где размещается эти Ваго - в распаечной коробке за розеткой?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Tolsty написал :
Отдельные группы розеток планируется соединять последовательно. Но чтобы "в случае чего" с заземлением в розетке в начале группы не оставались без заземления остальные, каждую розетку подключать к заземлению планируется к общему заземлению группы отдельным "хвостиком" Посоветуйте артикул клемм Ваго для соединения трех проводов в данном случае. И в общем - это правильно?

Нормальный ход. Wago 773-324, если медь (на 4 провода, прозрачный корпус, оранжевая крышечка, на 3 провода нет).

Tolsty написал :
А фазу и ноль не нужно также делать?

Совершенно ни к чему.

Tolsty написал :
Где размещается эти Ваго - в распаечной коробке за розеткой?

Нет, в установочной коробке за розеткой.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Kamikaze написал :
Wago 773-324,

А wago 222 не подойдёт
PS у меня под двумя сантиметрами алебастра в коробке похоронены 3 шт wago 222 соединяющие 3 кабеля ВВГ и один ПВС(идет на балкон)

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

dinamit007 написал :
А wago 222 не подойдёт

Это вопрос или констатация?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

dinamit007 написал :
А wago 222 не подойдёт

Это утверждение или вопрос?
Блин, надо было быстрее пипочки нажимать ...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Хе-хе

Kamikaze написал :
Сообщение от Tolsty
А фазу и ноль не нужно также делать?

Совершенно ни к чему.

А фазные и нулевые провода (к розетке и от нее) по два зажимаются в механизме под один винт?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Tolsty написал :
А фазные и нулевые провода (к розетке и от нее) по два зажимаются в механизме под один винт?

Да.

Всем ответившим, спасибо

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2Tolsty
Пожалуйста! С праздником Великой победы!!!

avmal написал :

Kamikaze написал :
Даже на этом форуме были сообщения, что медь в Ваге со смазкой для алюминия темнеет.

Я бы даже сказал больше - чернеет и чернота эта даже ножом отскабливается с трудом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Kamikaze написал :
Wago 773-324, если медь (на 4 провода, прозрачный корпус, оранжевая крышечка, на 3 провода нет).

Я обычно для этих целей клеммы Werit на три жилы 2,5 квадрата. Они и дешевле и места почти в два раза меньше занимают, чем 773-324.

А если стоит установочная коробка на два или более механизма? Ноль и фазу механизмов соеденим последовательно "кусочками" проводов. А земля? Получается один провод приходящий, второй уходящий. Уже два. А на каждый механизм еще по хвостику. Итого два "земляных" плюс количество хвостиков по числу механизмов зажимаем в один Ваго имеющий необходимое число слотов под провод? Я правильно понял?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Tolsty написал :
Я правильно понял?

Нет. Одна жила в коробку приходит, другая уходит, а третья на механизм.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

avmal написал :
Нет.

Почему? Из одной Ваги ведем 2 хвостика на 2 розетки. Экономим одну Вагу и повышаем общую надежность, устраняя лишнее соединение в шлейфе. Что не так?

avmal написал :
Нет. Одна жила в коробку приходит, другая уходит, а третья на механизм.

Это, если механизм в коробке один. А если коробка на 3 механизма (прямоугольная, Легранд)? Или тогда три Ваго последовательно ставить?

Kamikaze написал :
Из одной Ваги ведем 2 хвостика на 2 розетки.

То есть одна Ваго должна иметь слотов два плюс число механизмов в коробке? Если механизмов два, то Ваго на 4, если три - то на 5?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Tolsty написал :
Если механизмов два, то Ваго на 4, если три - то на 5?

А если 5?

Tolsty написал :
А если коробка на 3 механизма (прямоугольная, Легранд)?

Такого в условиях задачи не было.

Kamikaze написал :
Экономим одну Вагу и повышаем общую надежность, устраняя лишнее соединение в шлейфе.

Я обычно повышаю надежность, устраняя лишнее соединение, использую клемму на механизме.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Tolsty написал :
То есть одна Ваго должна иметь слотов два плюс число механизмов в коробке? Если механизмов два, то Ваго на 4, если три - то на 5?

Да.

avmal написал :
Я обычно повышаю надежность, устраняя лишнее соединение, использую клемму на механизме.

Количество разрывов шлейфа РЕ одинаково, независимо от того, чем он сращивается - клеммой механизма или клеммой Ваго. А разветвление одной вагой хвостиков на несколько розеток как раз позволяет минимизировать чисто разрывов шлейфа.

avmal написал :
Такого в условиях задачи не было.

Прошу прощения. Плохо владею терминологией. Имелось ввиду, что для установки трех одинарных розеток рядом в линию используется одна общая установочная коробка Легранд (прямоугодьной формы) на три механизма. Как в данном случае развести землю на розетки?

avmal написал :
Я обычно повышаю надежность, устраняя лишнее соединение, использую клемму на механизме.

Как в данном случае использовать клемму на механизме? Как не используя Ваго можно соединить "земляные" клеммы трех механизмов параллельно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Kamikaze написал :
А разветвление одной вагой хвостиков на несколько розеток как раз позволяет минимизировать чисто разрывов шлейфа.

У меня есть сомнения на этот счет. Если так рассуждать, то каждая дырка в ВАГО - один разрыв.

Tolsty написал :
Как не используя Ваго можно соединить "земляные" клеммы трех механизмов параллельно?

Я обычно проводом.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

avmal написал :
У меня есть сомнения на этот счет. Если так рассуждать, то каждая дырка в ВАГО - один разрыв.

Каждая дырка - один разрыв, считая от шлейфа к хвостику. Иными словами, у каждого хвостика - один разрыв. И у шлейфа один разрыв.
А при использовании нескольких ваг (5 розеток - 5 ваг), получим вместо "один хвостик - один разрыв" последовательность "первый хвости - один разрыв, второй хвостик два разрыва, третий - три и т.д." (считая с точки ввода магистрали в блок розеток).
Так что в случае с блоками розеток мне разветвление РЕ на многогнездовой Ваге представляется весьма целесообразным.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Kamikaze написал :
Так что в случае с блоками розеток мне разветвление РЕ на многогнездовой Ваге представляется весьма целесообразным.

Может и так. Я свое мнение по поводу всех этих ответвлений уже высказывал и в этой теме страдаю твердолобостью, а потому ставлю в коробки дополнительные клеммы только по требованию заказчика.

avmal написал :
Сообщение от Tolsty
Как не используя Ваго можно соединить "земляные" клеммы трех механизмов параллельно?

Я обычно проводом.

Проводом как? К блоку из трех розеток розеток пришел заземляющий провод на контакт первой розетки в блоке. Как дальше соединять заземляющие контакты без Ваго используя контакты механизмов в блоке розеток, чтобы они шли к заземляющему проводу, но подключались к нему параллельно (т.е. были не зависимыми).
Благодарю за терпение к чайникам.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Tolsty написал :
Проводом как? К блоку из трех розеток розеток пришел заземляющий провод на контакт первой розетки в блоке. Как дальше соединять заземляющие контакты без Ваго используя контакты механизмов в блоке розеток, чтобы они шли к заземляющему проводу, но подключались к нему параллельно (т.е. были не зависимыми).
Благодарю за терпение к чайникам.

Если уберете тупиковые условия, то так же как и фазу с нулем.

тыр написал :
1.7.142. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Tolsty написал :
Как дальше соединять заземляющие контакты без Ваго используя контакты механизмов в блоке розеток,

Я в этом вопросе не советчик, поскольку моя точка зрения, по мнению многих форумчан, не соответствует требованиям нормативов и потому воздержусь от комментариев.

Посмотрите, пожалуйста, на прилагаемую схему. Правильно я понял, что Kamikaze предлагает схему №1, а avmal схему №2?