Собрался менять отпление в частном доме с чугуна на стальные радиаторы
Котел Hermann уже купил
Выбор радиаторов пал на Korado, Purmo - что посоветуете , можно и другие?
Трубы думаю ПП армированые - какой марки посоветуете?
С размерами Радиаторов по теплоотдаче уже определился - площадя комнат
умножил на 1,5 - хватит ли запаса?( стены дома: 1/2кирпича+шлакоблок , окна деревяные)

Заранее спасибо за ответы

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

Насчет 1,5 -очень смело. Типоразмер радиатора зависит от:
-теплопотерь конкретного помещения через ограждающие конструкции;

  • затрат тепла на подогрев инфильтрующегося наружного воздуха ( то есть для нормальной жизни человека надо нагреть еще и 3м3 холодного воздуха в час с каждого м2)
  • площади заполнения и типа оконных проемов;
  • расчетного режима теплогенератора (температуры прямая/обратная);
    -принятой схемы отопления (однотрубная, двухтрубная,пр)
  • типа теплоносителя.
    Так что, ваша цифра -одна из бесчисленного множества вариантов.
    А насчет марок и фирм-дело вкуса. Ни одна фирма не торгует заведомо никчемным товаром.

Реклама
Низкая цена! Мебель Belux!

Лучшего качества мебель для ванной
Belux по эксклюзивным ценам для вас!
Покупайте выгодно! Подробнее

Спасибо Байпасс , за ответ
Возможен ли унифицированый коэфициэнт с запасом ?
например для комнаты с двумя окнами и двумя наружными стенами ,двухтрубная система
радиатор в нише , теплоноситель вода , подача 70 , обратка 50 - коэфициэнт 1,5 это мало?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

Район строительства? Толщина шлакоблока?

Район строительства средняя полоса , толщина шлакоблока 200мм ,между кирпичом и шлакоблоком зазор 20мм

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

При подборе радиатора Вам надо брать не меньше 177 Вт/м2.(Считаю, что паспортный тепловой поток радиатора определен при дельтеТ=70*С).

Спасибо , если я правильно понял коэф-т должен быть не меньше 1,77

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

Этого я не понял
Допустим, комната 20м2. Значит радиатор надо подбирать на мощность 3540 Вт . Например,если паспортный тепловой поток радиатора 1800 Вт (при dT=70*), значит надо два таких радиатора.
Если же, по-Вашему, мы умножим на 1,77 -получим число 35,4 -это что? и в каких единицах?

если для нормы брать 100Вт/м.кв ,а Вы бредлагаете 177Вт/м.кв , то 177/100=1,77
значит кол-во тепла- будет равно площадь комнаты умноженая на коэф-т 1,77

Спасибо за ответы ,завтра выложу схему и я думаю продлжим дискусию

Интересует , если расчитать отопление прогой Allklima for AutoCAD - будет ли верен расчет?

Ссори не могу загрузить файл