#728802

Идет сборка щитка,интересно мнение специалистов(если что-то можно сказать по фото),есть ли замечания?
Спасибо.

Зачем намотаны индуктивности на проводах?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Для ограничения амплитуды ударного ТКЗ

Зато "красиво".

К сожалению не являюсь специалистом в данной сфере,поэтому и прошу совета.

Alex_Penza написал :
Зачем намотаны индуктивности на проводах?

Так размотать?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Все нормально. Это запас провода на возможное будущее переподключение. Для повышения ремонтопригодности то бишь. Хороший тон.
Индуктивность у нескольких витков без магнитопровода настолько мизерная, что никто ее и не заметит.

Kamikaze написал :
Это запас провода на возможное будущее переподключение.

Это понятно.

Kamikaze написал :
Индуктивность у нескольких витков без магнитопровода настолько мизерная, что никто ее и не заметит.

Понял.Спасибо.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Порядок подключения фаз перепутан КЖЗ вместо ЖЗК

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Узнаю сложенные вдвое концы жил и бирки из белой изоленты... Но не помню, чтобы я собирал такой щиток

Kamikaze написал :
Порядок подключения фаз перепутан КЖЗ вместо ЖЗК

СЕРЬЕЗНО ?

Kamikaze написал :
Узнаю сложенные вдвое концы жил и бирки из белой изоленты... Но не помню, чтобы я собирал такой щиток

Значит мы с Вами сегодня виделись,Вы сейчас в Москве по адресу....

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

B1 написал :
СЕРЬЕЗНО ?

Мелочи жизни, чай, не производство со станками. К тому же чередование фаз сохранено.

B1 написал :
Значит мы с Вами сегодня виделись,Вы сейчас в Москве по адресу....

Мыслями я с Вами