#738080

Здравствуйте, подскажите пож, что следует делать в подобном случае:
автомат на стиральную машину с заземлением установлен через подключение не в щиток напрямую, а черед электрическую плиту.
3 года все исправно работало, пока мы не "додумались" в розетку для стиральной машины подключить проточный водонагреватель 2 года назад. Автомат стало сначала изредко, а потом все чаще и чаще вырубать (как при пользовании нагревателем, так и при пользовании стир. машиной: стачала по разу за цикл стирки, сейчас по 20). Что нужно сделать: заменить автомат или требуются более серьезные работы. И вообще: куда обращаться, если не в ЖЭК?

Номинал автомата? Производитель? Бывает ли включен нагреватель во время стирки?
А вообще сдается мне, что накрылся медным тазом ваш автомат.... Фото в студию!

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Автомат уже нужно менять, тк ресурс у него уже выработан,
даже если причина была в плохо затянутых контактах.

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=40654&d=1210175225
стоял ДЭК 16, машину и нагреватель одновременно никогда не включали... одновременно с плитой-редко...
проточный водонагреватель ипользовать больше не планируем... достаточно ли купить новый точно такой же автомат (или нужно другое кол-во ампер), либо понадобятся еще какие-то доп. проводки. клейма и тд. Готовлюсь к вызову электрика

Искренне советую Вам купить автомат такого же номинала, но более порядочной фирмы (ABB, Legrand, Schneider Electric) и с помощью электрика нормально его установить (отводы, протяжка клемм, и т.п.)

установили новый, все замечательно работет, спасибо!!!