Ситуация такова: автомат питающий группу осветительных приборов (комнаты) 3А. Напряжение постоянного тока через этот автомат с преобразователя будет поступать на щиток автоматического управления освещением, собирающим сигналы с датчиков движения и выключателей (кнопок). Светильники люминесцентные с электронным балластом. На зальную комнату нужно кинуть от щитка до распаечной коробки четырёхжильный провод (2+, 1-, 1РЕ), 1 светильник и 3 светильника, 18 Вт каждый, выклюсвтелей в цепях нет, со щитка питание будет поступать прямо на светильники (через коробку). Учитывая, что автомат питающий эти линии (выходящие из щитка) 3А, то по сечению самого тонкого провода (если использовать 1мм2) можно и 6А ставить (нет надобности), а 3А с этой нагрузкой (если светильник не выйдет из строя) никогда не сработает ( суммарный ток накрузки не более 0.6А). Исходя из данных условий, технически грамотно использовать кабель 4х1.0, но согласно ПУЭ нужно прокладывать 4х1.5, поскольку линия не считается индивидуальной. Напомнюсь, в квартире ремонт, и в связи с переоборудованием придётся составлять однолинейную схему (есть возможность провести сделанную работу через фирму) для ЖЭКа, БТИ и энергонадзора. Что посоветуете?

Ставь 4х1,5.. разница в цене незначительна, да и на будущее - мало ли чего с освещением сотворить захочется, автоматы сменишь и делов...

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Если будет официально сдаваться, то лучше ставить 1,5. А то сэкономишь рупь, а нагнут на сотню.