Регистрация: 29.05.2008 Новосибирск Сообщений: 23
#746918

Допустим есть насос, управление ручное - кнопкой. Каким образом можно получать сигнализацию о работе/останове насоса. Использование различных частотников и блоков управления не предусмотрено.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

pareiro написал :
получать сигнализацию о работе/останове насоса.

100% гарантия - датчик давления на выходе (манометр с контактами).

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 29.05.2008 Новосибирск Сообщений: 23

нет датчик давления не подойдет, желательно, например, какой-нибудь прибор, ставящийся в разрыв цепи питания двигателя, чтобы он улаволивал изменения происходящие при работающем двигатели и выключенном и сигнализировал об это?

Реле тока можно использовать для этого.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

Токовое реле перед насосом поставьте, а контакты на лампу или на еще что завести, например на ревун. Ничего сложного нет

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

pareiro написал :
какой-нибудь прибор, ставящийся в разрыв цепи питания двигателя, чтобы он улаволивал изменения происходящие при работающем двигатели и выключенном и сигнализировал об это?

Ну смотря какую задачу ставите... допустим асинхронный движок будет работать нормально, а насос не будет качать - попал воздух в турбину... Если просто контроль движка - это одно, а контроль работоспособности системы водоснабжения - совсем другое.

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 188

если только визуальный контроль, то поставь последовательно амперметр.
можно сделать токовое реле- на геркон -(реле срабатывающее на магнитное поле(применяется в сигнализации на дверях и пр.)) наматывается несколько витков провода(по сечению зависит от мощности мотора) через контакты геркона подключаешь слаботочную лампочку,лучше светодиод.
при включении мотора, появится эл.магнитное поле, сработает геркон, загорится светодиод.

Ну смотря какую задачу ставите...

100% соглашусь. Не ясно какая цель стоит и что имеется в хозяйстве насоса????

2spiro
Надо взять на вооружение.
Спасибо.

Регистрация: 10.08.2006 Архангельск Сообщений: 194

по мне так амперметр,видно по току работу,и если насос воздуха хапнул тоже видно ток меньше потребляет.

2pareiro
Давно уже все придумано - называется реле протока, только так можно быть уверенным что насос действительно выполняет свою функцию

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

spiro написал :
при включении мотора, появится эл.магнитное поле, сработает геркон, загорится светодиод.

Геркон - прибор достаточно "шустрый", на частоте 50 Гц, имея время срабатывания около 1 мс, будет "жужжать" , а механический ресурс небеспределен.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

pzotov написал :
называется реле протока

Ну а если нет расхода? А насос давление создает?
Реле протока в котлах управляет автоматикой ГВС\отопление.