#748690

Смонтировал станцию повышения давления. Гидроаккумулятор - 40 (или 50) литров, обратный клапан до насоса, насос - старый советский БЦН-3/17, датчик давления - какой-то нонэйм (неизвестный производитель). Давление воздуха в баке - 1,5 атм. Прошу не говорить, что комплектация не ахти - на момент покупки регуляторы давления были в единственном варианте, а насос у меня был, но при этом так скажем не было денег. Проблема в следующем - пустил воду в систему (давление поднялось до 0,4-0,5 атм на манометре) и включилось реле. Насос накачал до 3 атм (один раз даже до 3,4 атм) - попытка отрегулировать давление отключения не привели ни к чему - насос как работал, так и работает. Пришлось отключать его принудительно. Давления в 2,5 атм мне будет достаточно т.к. насос стоит в подвале и перепад высот составляет 3-4 м. Регулировал давление на регуляторе давления винтом с маленькой пружинкой, на котором написано "+ дельта Р -". Где-то читал что это регулировка разницы между нижним и верхним давлением - т.е. фактически верхнего. После этого начал регулировать и винтом с большой пружиной. Но к сожалению эфекта ноль - как не выключался так и невыключается. Помогите чем сможете.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

SergR написал :
датчик давления

Вопрос - у вас датчик давления и реле давления - это две разные приблуды или одна?

Нет скорее это будет реле давления - мембрана давит на рычаг, а тот в свою очередь на силовые контакты. На форуме видел фотку - похоже на мой назывался по-моему РП-5

Нашел фотку на сайте - мое реле "Реле давления РДМ-5"
Рабочий диапазон давления, атм 1.0 ч 4.6
Заводская настройка: нижний предел давления , атм 1.4
Заводская настройка: верхний предел давления, атм 2.8
Минимальный перепад давления, атм 1.0
Но к сожалению верхний предел у меня зашкалил за 3 атм, а оно не отработало

SergR написал :
Но к сожалению верхний предел у меня зашкалил за 3 атм, а оно не отработало

Реле то работает само,щелкает?Возможно неиспаравно
Манометр?

Первоначально без воды было в выключенном сотоянии, при заполнении водой системы - щелкнуло (т.е. контакты замкнулись), насос включился. Но не выключился. Манометру пока нет причины недоверять.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Там мембрана, пружина и контакты. Заблудиться не где. Мембрана через рычаг пытается разомкнуть контакты, а пружина ей мешает в этом. Обычно, настроек две - давление включения и давление выключения. Может быть здесь одна. Ослабляйте винтом давление пружины и Вы снизите давление выключения.

SergR написал :
Первоначально без воды было в выключенном сотоянии, при заполнении водой системы - щелкнуло (т.е. контакты замкнулись), насос включился. Но не выключился. Манометру пока нет причины недоверять.

Все наоборот
Вход 2 нижних контакта(только не земля )
Выход на насос-2 верхних
________
Ошибка в подсоединении

2 dmvt1 согласен что невчем там заблудиться. И для народа там нарисованы "+-". Но не работает эта регулировка. При разборе полетов вечером, сидя с автомобильной переноской в темном подвале и мечтая что после работы мне хозяйка (жена) заплатит хоть пивом, я смотрел на конструкцию этого реле. Мембрана через металлический шток давит в середину металлической пластины, которая держиться двумя пружинами - большой и поменьше. При первом срабатывании эта металическая пластина перемещается вперед и через пружину толкает пластиковый рычаг от себя, а тот в свою очередь замыкает контакты. Так вот по логике для отключения (т.е. поднялось давление до верхнего предела) регулировочные пружины должны вернуть металлическую пластину назад ( т.е. преодолеть давление воды) и разомкнуть контакты.

SergR написал :
а тот в свою очередь замыкает контакты.

РАЗМЫКАЕТ!!!

2 Холостяк честно говоря не понял - там пара нормально разомкнутых контактов (при отсутствии давления). Соединяют левый верхний и левый нижний и правый верхний и правый нижний если смотреть на кнопку принудительного включения контактов. Так что по-моему им все равно

SergR написал :
честно говоря не понял

Русские программисты инструкций не читают

2 Холостяк
Читать инструкции - глупое занятие. Но если серъезно, то в начале я указал, что это реле давления - нонэйм. Было просто в коробочке без опознавательных знаков и инструкций

Вчера когда мечтал о пиве и задница была в мыле (переделывал водопровод и ставил насос) меня такие умные мысли по поводу контактов не посещали. А теперь, послушав Холостяка, я подумал, а ведь при отсутствии давления или при малом давлении (т.е. нижний предел) контакты должны быть замкнуты. А при достижении верхнего предела должны размыкаться. Так ведь? Но я свои проверял тестером - они были разомкнуты и при этом когда я залил воду в систему (давление 0,4 атм), реле сработало - т.е. контакты замкнулись.

SergR написал :
Было просто в коробочке без опознавательных знаков и инструкций

Повезло.Мне и коробочку не дали...иструкцию тем паче
В реале провода разных цветов-парами
Подключение земли не указано на фото

Холостяк написал :
В реале провода разных цветов-парами

Т.е. замыкаются-размыкаются левый дальний-правый дальний, левый ближний-правый ближний как на фото. и эти контакты при малом или нулевом давлении должны быть замкнутыми, а при верхнем давлении размыкаться? Ведь так? Тогда у меня наоборот. Нонсенс.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Скорей всего, у Вас стоит очень маленькое давление выключения (0.4 атм). Вот и Вы и включаете реле неправильно, чтобы насос включился. Поджимайте пружину, чтобы щелчок был на 2.5 атм. В отсутствии воды контакты реле должны быть замкнуты, а при достижении предельного давления размыкаться.

SergR написал :
Ведь так? Тогда у меня наоборот

Это как?

SergR написал :
Так вот по логике для отключения (т.е. поднялось давление до верхнего предела) регулировочные пружины должны вернуть металлическую пластину назад ( т.е. преодолеть давление воды) и разомкнуть контакты.

По логике давление должно само упасть,т.к. насос отключился

Да сегодня голова работает не так как вчера - после ваших консультаций начинает все проясняться. Счас приду с работы и начну проверять все это на практике. По логике большая пружина должна быть сильно зажата.

SergR написал :
По логике большая пружина должна быть сильно зажата.

Если Вы её пережмете-реле не сработает(у пружины не будет хода )

Ну сильно зажата - это я перегнул

Перед началом регулировок надо было замерить расстояния от торцов шпилек до гаек(заводскую установку) и записать где-нить ...у меня напримет было: 11,4 мм-регулятор.4,2 мм.-дельта...как щас помню
Подключите электропитание правильно,и регулируйте по-новой.

Холостяк написал :
Подключите электропитание правильно

Не пойму я этого совета.Если насос работает - значит контакты задействованы правильно. У контактов нет входа-выхода, поэтому по барабану как включать насос на верхние или нижние контакты

SergR написал :
Не пойму я этого совета

Ну тогда извините,зря сотресал воздух

Холостяк написал :
Ну тогда извините,зря сотресал воздух

Нет, не зря. Извините если обидел. После общения с вами на реле это смотрю по другому. Стало все проявляться и выстраиваться в логическую цепочку. Ваши советы, я думаю, приведут меня к положительному результату.

SergR написал :
Извините если обидел.

Ничем,просто Вы упорно утверждаете что у Вас особенный случай
Подключите насос по схеме...завтра расскажете
ИМХО,Вы устроили там какие-то перемычки на коммутации ...лень фантазировать просто ,но могу предположить...
Ждем разрешения"проблемы"

Холостяк написал :
просто Вы упорно утверждаете что у Вас особенный случай

Я этого не утверждал. Но факты были на лицо, что-то не вязалось. Подсказали, помогли - всем спасибо.

Холостяк написал :
завтра расскажете

Постараюсь вечером все рассмотреть и проверить. Надеюсь все заработает как надо. Доложу завтра.
Вопрос попутно - а что если обратный клапан поставить после насоса, а не до как сейчас стоит - так насосу легче запускатся будет? Ваше мнение?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Где ставить клапан без разницы.

Да! Ситуация не прояснилась вчера вечером, а наоборот .... Выкладываю фотки (сорри за качество - в подвале темно). Первое фото - воды нет в системе, контакты разомкнуты. Фото два - контакты разомкнуты. Фото три - вода в системе, контакты на грани срабатывания (т.е. могут сработать, могут нет - можно отрегулировать винтом с большой пружиной). на данном этапе контакты замкнулись. Фото четыре - контакты крупным планом (замкнуты). Фото пять - давление 2,5, контакты замкнуты (металлическая пластина с регулировочными пластинами отодвинулась еще дальше, хотя она должна приблизиться к корпусу реле как на первом фото)