#63707

При сборке щитка перепутал местами ноль и фазу. Переделать можно, но муторно, придется щиток вверх поднимать, так как провода уже обрезаны.
Чем черевато, кроме того, что может дернуть, когда меняешь лампочки?
В распаечных коробках тоже не хотелось бы переделывать провода на выключатели ибо все сделано капитально - скрутки заварены и заизолированы изолентой, затем термоусадочными трубками.
В основном волнует момент по-поводу электронных трансформаторов на галогенки - они получаются постоянно под фазой.

Оставить или поднимать щиток?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2VadimAM
Вы же уже поняли, что надо переделывать....
Просто хотите, чтобы еще человек пять сказали надо, чтобы было не так обидно?

PS Автоматы получается в нулевой цепи?
И переделка это просто перекинуть два провода на входе щитка?
Не до конца понял сложность вашей проблемы.

PPS Кто-ж провода под корень режет?

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

2VadimAM

Лучше переделай. У меня в квартире тоже перепутаны были, знаешь как неприятно лететь со стремянки.

BV написал :
PS Автоматы получается в нулевой цепи?

нет, автоматы в фазной цепи, просто те провода, которые от щитка идут к потребителям перепутаны.

BV написал :
переделка это просто перекинуть два провода на входе щитка?

Однополюсные автоматы и нулевая шина.

Вот она, польза от двухполюсных.

BV написал :
И переделка это просто перекинуть два провода на входе щитка?

Вот если на входе местами поменять, то как раз и получится, что будет автоматами ноль рваться.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

VadimAM написал :
нет, автоматы в фазной цепи, просто те провода, которые от щитка идут к потребителям перепутаны

Ситуация ясна.

Понятно, что обидно, но переделать стоит....

А что там может быть перепутано на потребители? Только на свет, чтобы выключатель фазу рвал? Ну и сколько это автоматов? Остальное - либо розетки (там пофигу), либо напрямую на клеммы потребителя. Там и перекинете. Не вижу сложности переделать.

VadimAM написал :
нет, автоматы в фазной цепи, просто те провода, которые от щитка идут к потребителям перепутаны.

Если автоматы в фазной цепи, то тогда что и где перепутано?

Я так понял - вся проблема в том, что выключатель будет разрывать нуль, а не фазу... ИМХО не смертельно, если в люстре нет заземляющего контакта - не убъет, даже если коснуться фазы... Нуль то отключен... Да и вообще прикосновение к фазе стоя на той же стремянке или табуретке большинство даже не почувствует... Хотя если у автора ветки есть дурная привычка ремонтировать патрон держась другой рукой о батарею отопления - тогда переделать все же стоит...
Кстати, каким способом сделана проводка на освещение? Например у меня так: распредкоробки стоят внизу. От распредкоробки провод заходит в подрозетник выключателя, делает там петлю и уходит дольше к люстре... В подрозетнике я просто ставил фазу на разрыв, нуль и землю оставлял целыми... Так что в моем случае переделка была бы проще простого... Прямо в подрозетнике выключателя...

Антон написал :
Не вижу сложности переделать

Провода к нулевой шине короткие - до автомата не дотягиваются. Просто и без затей поменять не выйдет.

Распаечные коробки для осветительных цепей - это архаичный метод, который давно пора забыть.
Кабель от щитка до выключателя - выключатель - кабель/кабели к светильнику/светильникам.

ВТБ! написал :
Распаечные коробки для осветительных цепей - это архаичный метод, который давно пора забыть.
Кабель от щитка до выключателя - выключатель - кабель/кабели к светильнику/светильникам.

Возможно, но полностью переделывать существующую разводку было лень, на освещение была оставлена та, которая была, только были провода добавлены, чтобы разные комнаты разбить по разным группам.
А то те ****ы, что строили дом на всю квартиру поставили 2 автомата на 16 ампер, соответственно от щитка шло 2 провода по 2.5 + один на 1.5, который шел на звонок. Маразм. Видимо экономили провода и автоматы. УЗО, как ни странно, было, видимо без него не принимали.

Буду щиток поднимать, работы то на полчаса...