Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 18
#770786

Подскажите, пожалуйста, возможно включать- выключать свет из трех мест? Схему на два переключателя с перемычкой нашел, с тремя переключателями даже не представляю....
р.s. Существуют двуклавишные переключатели?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Rexx написал :
возможно включать- выключать свет из трех мест?

Да, возможно, но при этом не понятен следующий вопрос.

Rexx написал :
Существуют двуклавишные переключатели?

Если это вопрос, отдельный от первого, то да - существуют.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 18

А можно схему, пожалуйста?

Схема ниже. В3 - перекрёстный выключатель, есть не во всех сериях, В1,В2 - проходной.
Как вариант - импульсное реле и обычные кнопки вместо выключателей.

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 18

спасибо огромное!

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 188

схемы с этого форума, кто-то уже выкладывал

Регистрация: 27.10.2009 Волгоград Сообщений: 522

А существуют ли такие выключатели для монтажа в станартные коробки.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Естественно, существуют. У Шнайдера, Легранда, .... Смотрите каталоги.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 27.10.2009 Волгоград Сообщений: 522

2 sergey_sav Благодарю.

Спрошу здесь, дабы не плодить новые темы.

Исходные данные:
Дача, обшивка вагонкой.
Короткая, но лестница. На неё хочется две лампы, управляемые проходным выключателем - сверху, и снизу.
От щитка в коридор с лестницей, на распределительную коробочку приходит прямая линия NYM 3x2,5. Фаза, ноль, земля (заземление в нескольких метрах от щитка, делала энергокомпания).
Проводка задумана открытая, на скобочках, как их правильно называют...
Светильники уже стоят, светодиодные плафоны, потребление 3,5 (три с половиной) ватта каждый...

Принципиальная схема с двумя выключателями и двумя лампами - понятна.

Но сломал мозг на монтажной схеме, а именно - какие провода, 3, 4 жилы нужны? Где и как их вести так, чтобы по возможности меньше соединений и распаек, тоньше жгут?

Вот, попробовал нарисовать, вообще, хоть принципиально - правильно ли?

Повотряю, заковыка в том, какой провод покупать? Минимум продают 0,7 сплошной, от двух проводников (жил), до аж пяти.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Sergejs_ написал :
Вот, попробовал нарисовать, вообще, хоть принципиально - правильно ли?

правильно, только фазу с нулём в вводной коробке поменять необходимо чтобы выключатели фазу разрывали, а не ноль. Ноль должен на светильники напрямую идти.
Вам потребуется всё тот же NYM - 3, 4 и 5 жил. В принципе, можно обойтись только 3-жильным (прокладывать по 2 кабеля параллельно там где нужно, только не все жилы задействовать - обычно так и делают, чтоб по 2 м кабеля с иной жильностью не покупать)
Сечение - минимум 1,5 мм2. Меньше запрещено.

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 182

Добрый день!

Alexiy написал :
Сечение - минимум 1,5 мм2. Меньше запрещено.

ИМХО, по Библии запрещено для прокладки кабелей групповых линий. А если принять, что у ТС - шнур для подключения оконечных потребителей?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

это стационарная проводка. Никаких шнуров.

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

Добрый день! Помогите решить проблему. Затеял ремонт начал с проводки. Имеется коридор в котором надо реализовать вкл.выкл с трех мест 2кл проходными выкл, точечными светильниками и подсветкой !!! Если нужна схема или фото приложу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

rudnikov1988 написал:
Имеется коридор в котором надо реализовать вкл.выкл с трех мест 2кл проходными выкл, точечными светильниками и подсветкой

Лучше воспользоваться импульсным реле с кнопочными переключателями, поскольку промежуточных двухклавишных переключателей у нас не существует.

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

avmal, Я извиняюсь не сильно в теме. А 2кл проходной какую роль выполняет ?

rudnikov1988,
Так? Но все же соглашусь с avmal, для трех мест я бы импульсное реле поставил.

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

Rumato, Такое предложение рассматривал! Но не хочется по четыре раза выкл вкл делать! Сейчас быстро нарисую что я хочу может на словах не могу объяснить!

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

Как лучше всего организовать чтобы с каждого места можно было одним нажатием вкл или выкл каждый режим то есть подсветку и основной свет?

rudnikov1988,
Лампочки рисуйте, я все еще не понимаю что Вы хотите.

rudnikov1988 написал:
Как лучше всего организовать чтобы с каждого места можно было одним нажатием вкл или выкл каждый режим то есть подсветку и основной свет?

Так Вам уже посоветовали наиболее оптимальное решение.

Rumato написал:
для трех мест я бы импульсное реле поставил

rudnikov1988 написал:
Но не хочется по четыре раза выкл вкл делать!

Зачем 4 раза?.. Одно нажатие и, либо включение, либо выключение.

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

Дед Егор написал:

rudnikov1988 написал:
Как лучше всего организовать чтобы с каждого места можно было одним нажатием вкл или выкл каждый режим то есть подсветку и основной свет?

Так Вам уже посоветовали наиболее оптимальное решение.

Rumato написал:
для трех мест я бы импульсное реле поставил

rudnikov1988 написал:
Но не хочется по четыре раза выкл вкл делать!

Зачем 4 раза?.. Одно нажатие и, либо включение, либо выключение.

Дед Егор, И какой режим одним нажатием он будет вкл!!! Сначала 1.точку 2. подсветку 3. оба режима 4. выключение.? Если так меня это не устраивает!

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

rudnikov1988,
Режимов у реле всего 2.

  1. Включение.
  2. выключение.

Как Вы хотите что бы это работало?

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

Rumato написал:
rudnikov1988,
Режимов у реле всего 2.

  1. Включение.
  2. выключение.

Как Вы хотите что бы это работало?

Rumato, Я хочу чтобы с каждого места я мог 2кл выкл, включать и выключать оба режима если это возможно реализовать!

rudnikov1988,
в каждом месте стоит 2-х клавишный выключатель, одна клавиша включает точечные светильники, вторая ЛЕД подсветку?
Так?

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

Rumato написал:
rudnikov1988,
в каждом месте стоит 2-х клавишный выключатель, одна клавиша включает точечные светильники, вторая ЛЕД подсветку?
Так?

Rumato, Именно так!

rudnikov1988,
Можно, но дорого получится. На проходных не выйдет, можно на импульсном реле и подобрать механизмы кнопочных выключателей.

Регистрация: 27.03.2016 Симферополь Сообщений: 34

Rumato написал:
rudnikov1988,
Можно, но дорого получится. На проходных не выйдет, можно на импульсном реле и подобрать механизмы кнопочных выключателей.

Rumato, Вот спасибо уже ближе!Я согласен на такое решение! Механизмы кнопок найти не проблема выберу бренд симон т.к есть возможность купить его с хорошей скидкой. Тогда какое реле мне нужно для этого дела прикупить. И какое количество кабелей подводить к механизмам и светильникам о соединение их в дозовой по какой схеме?

rudnikov1988,