Есть необходимость в электрической розетке за пределами квартиры (в "предбаннике" отделенном от лестничной клетки дверью). Но проводка уже сделана и для того, чтобы провести провод придется долбить дыру в стене. Кроме того, есть проходящий мимо кабель - витая пара с 8мью жилами. Сейчас в нем задействована одна пара - под телефон. Что если подвести электричество по этому кабелю? Насколько это безопасно, ведь провода там тонкие.
Электричество нужно для компьютерного роутера и тв усилителя.

MR.Lambino написал :
Что если подвести электричество по этому кабелю? Насколько это безопасно, ведь провода там тонкие.
Электричество нужно для компьютерного роутера и тв усилителя.

Конечно можно. Но только 12В, ну 48В, ну 60В макс.
220В - КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Интересно, сейчас еще можно найти повышающие/понижающие трансформаторы?
Или повышение/понижение напряжения сейчас электронно делается?

Const_64 написал :
Интересно, сейчас еще можно найти повышающие/понижающие трансформаторы?

А зачем? Взять роутер и усилитель на 12В . В квартире БП, в предбаннике - запитанно оборудование.

Интересно, сейчас еще можно найти повышающие/понижающие трансформаторы

наверняка вы давно блошиные рынки не посещали там их всяких море. Даже регулируемые можно найти.

Вообще то есть промышленное решение для этого дела PoE (Power over Ethernet) для питания всяких IP-камер и прочей слаботочной электроники.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

MR.Lambino написал :
и тв усилителя.

питать по антенному кабелю

lahr написал :
наверняка вы давно блошиные рынки не посещали там их всяких море. Даже регулируемые можно найти.

Давненько... А в германии - вообще никогда

Smily написал :
Конечно можно. Но только 12В, ну 48В, ну 60В макс.
220В - КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.

Мотивируете?

например.
Умиляет Ваша, Smily, точность в определении максимального допустимого напряжения - 60В. Это исходя из банальной эрудиции, да?

MR.Lambino, параметр, определяющий макс. допустимое напряжение - диэлектрическая прочность изоляции. Сечение провода вляет на допустимый ток. То, что сечение жилы в витой паре мало, вовсе не означает, что через нее нельзя пустить 220В.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Кандибобер написал :
То, что сечение жилы в витой паре мало, вовсе не означает, что через нее нельзя пустить 220В.

-То, что изоляция выдерживает 1000 Вольт также не означает, что при проверке такого кабеля нужно вооружаться диэлектрическими перчатками и штангой с испытательным напряжением 15 кВольт только потому, что какой-нибудь идиот решил витую пару на такое напряжение использовать...
Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...

Valeryko написал :
То, что изоляция выдерживает 1000 Вольт также не означает, что при проверке такого кабеля нужно вооружаться диэлектрическими перчатками и штангой с испытательным напряжением 15 кВольт только потому, что какой-нибудь идиот решил витую пару на такое напряжение использовать...
Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...

Причем здесь 15 кВ и совмещение сигнальных и силовых кабелей в лотке?

Ааа, дочитал первое сообщение до конца - автор хочет телефон и силу пустить по одному кабелю? Тогда верботтен.
Извиняюсь перед тов. Smily

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Кандибобер написал :
Причем здесь 15 кВ и совмещение сигнальных и силовых кабелей в лотке?

-при том, что витую пару нельзя использовать для 220 Вольт, хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000

  • если можно- тогда точно без диэлектрических перчаток и штанги-индикаторв ее лучше не трогать ...

Кандибобер написал :
автор хочет телефон и силу пустить по одному кабелю?

  • не он один- таких "экономных" хватает...

Valeryko написал :
хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000

Интересно получается и под нагрузку ставили?И низкое напряжение 12 В не показатель попробуйте галогенку подключить а лучше две...По правилам ПТБ конечно нельзя но,что только не встретишь и все к удивлению работает,вот только если...

Витая пара внутри с какой-то жутко легкоплавкой изоляцией типа полиэтилена. Чуть не то по току --> перегрев --> КЗ

Присоединяюсь к 2Александр Ро - PoE спасёт, если совсем уж сложно провод тянуть.

220В по витухе я б не решился. Cтрашно - даже если изоляция выдерживает 300В, у тонкого провода довольно много возможностей повредиться. Пойдут ваши 220 на порт свича и компа после неудачного перегиба провода - в лучшем случае потеряете свич и сетевуху.
А лишние сигналы в витухе, кстати, хорошей связи не способствуют.

Valeryko написал :
Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...

Можно, если изоляция слаботочки позволяет.

Screen написал :
Интересно получается и под нагрузку ставили?

Какую нагрузку выдержит витуха, зависит не от изоляции, а от сечения жил.

Threepwood написал :
Какую нагрузку выдержит витуха, зависит не от изоляции, а от сечения жил.

По моему у витой пары не встретишь сечения большего чем оно есть,точно не помню гдето 0.4мм.кв.+длина провода.Так,что главное нагрузка (Вт) а не вольтаж,причем не в пользу низковольтки а скорее слаботочки.А у витой пары есть и тройная изоляция и это не показатель к ее применению не по назначению.

Valeryko написал :
при том, что витую пару нельзя использовать для 220 Вольт, хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000

По моей ссылке можно до 300В официально производителем, 1000 RMS - это на пробой.
Да и вообще, что-то народец нынче хилый (с). Всего боица. 220В - диэлектрические перчатки и штанга-индикатор? Теоретики блин. Хех... Впрочем, каждый решает для себя сам.

Threepwood написал :
у тонкого провода довольно много возможностей повредиться

А вот с этим полностью согласен.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Screen написал :
По моему у витой пары не встретишь сечения большего чем оно есть,точно не помню гдето 0.4мм.кв.

точнее 0.22мм.кв.
а для 0.4 UTPишки вообще 0.12мм.кв.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

MR.Lambino написал :
Сейчас в нем задействована одна пара - под телефон. Что если подвести электричество по этому кабелю? Насколько это безопасно, ведь провода там тонкие.

небезопасно, могут телефонщики моську набить за такое)))

Кандибобер написал :
По моей ссылке можно до 300В официально производителем,...

Максимальное допустимое напряжение. По постоянному току.

Кандибобер написал :
...1000 RMS - это на пробой.

Не на пробой, а испытательное напряжение. Судя по всему по стандартной процедуре: синусоидальное, 50 Гц, 1 минута.

Вообще, с точки зрения терминологии, написана там чушь. "Диэлектрическая прочность" это подстрочный перевод термина "dielectric strength", по русски называемый "электрическая прочность" и означающий напряжённость электрического поля пробоя диэлектрика. Измеряется мегавольтами на метр и для прямого сопоставления с испытательными рейтингами кабелей, смысла не имеет.

скорее 0,5мм.кв.

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

С витой парой есть проблема её качества. Потому что делают кто угодно и как угодно (и из чего угодно - то омеднёный алюминий то ещё какое дерьмо: ну и как под неё защиту побирать?..), и говорить о какой-то надёжности относительно того что по стандарту она должна что-то выдерживать просто смешно. Это чай не электрокабель...
Мне попадалась витая пара, напоминающая 8 попарно перевитых проводков, затянутых в кембрик отвратительного качества и совершенно свободно там болтающихся. Монтажники одного провайдера рассказывали - однажды попалось нечто, совершено размокшее и расползающееся в руках (!!!)...

2AIpp, ну да. Просто при штатном использовании таких изделий в худшем случае связь будет плохая...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

radist написал :
скорее 0,5мм.кв.

0.5мм. - это диаметр

Ладно, там пускать по витой паре силу..... Чего я не слышал, то вот чего: можно ли в одном кабель-канале пускать две силы обе 230Вольт, но с разной частотой (50 и 400 Герц)? кабели по сечению выбраны с запасом.

Кандибобер написал :
По моей ссылке можно до 300В официально производителем

У меня есть другая информация. В самом низу - рабочее напряжение 72В.

Что касается вашей ссылки...Видете-ли не всегда на сайтах выкладывают правдивую информацию. Частенько, дизайнеру сайта (который пишет сайты по разной тематике) даёт информацию манагер (который вчера колбасой торговал, сегодня кабелем, завтра трусами).
Поэтому, я предпочитаю брать информацию только с официальныз сайтов производителя.
Сайт производителя

Его UTP 5е

Что-то нет там информации про 300В.
Но я догадываюсь, где такое есть.

Вот в чём причина! Воскликнул Ру, ткнув отвёрткой в процессор. (с)
Да, 300В есть.
Но, здаётся мне это не классическая "витая пара с 8-ю жилами".
Кстати, на официальном сайте это кабель начинается с 12 пар.

Smily написал :
У меня есть другая информация. В самом низу - рабочее напряжение 72В.

Судя по тому, что эти кабели с успехом применяются в телефонии - 120 В 400 Гц тоже не предел

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Сделайте просто - отрежьте у вашего роутера блок питания и установите его в начале линии, подключив в специально установленную для этого розетку, обрезок зачистите и подсоедините к витой паре. Со стороны роутера - аналогичная операция с его куском кабеля. четыре скрутки и проблема решена Только роутер нужен с наружным блоком питания!

dinamit007
Замечательное решение!