Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

УЗО надо ставить после защищающего его АВ, причём номинал УЗО по току (рабочему, а не утечки) должен быть на порядок выше номинала АВ

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

dinamit007 написал :
УЗО надо ставить после защищающего его АВ, причём номинал УЗО по току (рабочему, а не утечки) должен быть на порядок выше номинала АВ

автомат у автора 40А, УЗО ПОСЛЕ него - 32,16,16, но автоматы после УЗО на токи мЕньшие, чем у УЗО, что допустимо, хотя их сумма номиналов и несколько больше, чем УЗО...
-так же, как на вводной автомат на 50 Ампер, например, ставят 25,16 и 16- это обычная практика...
-в типовой схеме Шнайдер Электрик:автомат 40 Ампер и УЗО ПОСЛЕ него 40 Ампер, что также допустимо (равно или на ступень больше, чем автомат)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

dinamit007 написал :
УЗО надо ставить после защищающего его АВ,

А как это будет выглядеть схематично - УЗО после трех-четырех автоматов?

dinamit007 написал :
номинал УЗО по току (рабочему, а не утечки) должен быть на порядок выше номинала АВ

Если номинал автомата 16А, то номинал УЗО 160А?
2petrkirov Поставьте после вводного автомата одно УЗО 63А 30мА и все автоматы после него. Освещение в сухих помещениях можно пустить и мимо УЗО. Сигнализацию мимо УЗО.

Поставьте после вводного автомата одно УЗО 63А 30мА и все автоматы после него.

тогда, допустим при срабатывании узо из-за неисправной стиральной машины у меня все розетки останутся без напряжения..а это мне было бы не очень приятно

Освещение в сухих помещениях можно пустить и мимо УЗО.

Можно, но хотелось бы подстраховатся в этом деле и полностью исключить риск от поражения током(а то в будущем, когда будут жена и дети вдруг кто-нибудь из них по глупости полезет пальцами в светильник)

сейчас вот я думаю о том чтобы следующим образом "раскидать" участки проводки по автоматам и узо
-УЗО 32/0.03
* С 25 - водонагреватель/насос
* С 10 - розетки в кухне
-УЗО 16/0.01
* С 10 - розетки комната 1, освещение лоджии
* С 10 - освещение и розетки комната 2, розетка в коридоре
* С 3 - освещение коридора
-УЗО 16/0.01
* С 3- освещение кухни, ванной, туалет
* С 3- освещение комнаты
* С 1- сигнализация,

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

petrkirov написал :
С 10 - освещение и розетки комната 2, розетка в коридоре

  • не очень, остальное более-менее...

Кстати, какие максимум проблемы могут быть с энергосбытом если это сделать несогласовав с ними?(хотя сделанно всё будет по всем правилам ПУЭ и максимальная выделенная мощность на квартиру не будет нарушенна)

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Поставьте перед каждым УЗО защищающий его АВ: поставьте АВ С16 перед шеснадцатиамперным(иначе никак, так на 10 мА нет номинала выше, чем с16), а УЗО на 32 А замените на УЗО на 40А, а перед ним поставьте С32.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

petrkirov написал :
хотелось бы подстраховатся в этом деле и полностью исключить риск от поражения током(а то в будущем, когда будут жена и дети вдруг кто-нибудь из них по глупости полезет пальцами в светильник)

Если хотите полностью "подстраховаться в этом деле", то забудьте про электричество. Попробуйте альтернативные способы жизнеобеспечения. В вопросе с женой и детьми я конечно не советчик, но постарайтесь, чтобы они не были глупыми - в описанном вами случае проявления глупости, УЗО им не поможет, если они одновременно в этот момент не будут стоять на батарее центрального отопления.

petrkirov написал :
допустим при срабатывании узо из-за неисправной стиральной машины у меня все розетки останутся без напряжения..а это мне было бы не очень приятно

И вас, разумеется, нисколько не беспокоит, что при неисправном водонагревателе, у вас вся кухня останется без розеток?

petrkirov написал :
* С 25 - водонагреватель/насос
* С 10 - розетки в кухне

А кто вас надоумил защищать силовые розетки автоматами 10А? Недоброжелатели есть? Или кроме провода 3х1,5 в вашей местности другого не производится? Хотя, судя по номиналу для водонагревателя, 4 квадрата у вас бывает.

petrkirov написал :
-УЗО 16/0.01
* С 3- освещение кухни, ванной, туалет
* С 3- освещение комнаты
* С 1- сигнализация,

Может я кому-то другому про сигнализацию и УЗО говорил, но при желании вы сможете этот совет где-то тут на форуме найти.