#786584

У меня водонагреватель Atmor Platinum работающий на 3,5 и на 5 KWt. Подключаю к розетке в режиме 3,5KWt. Если включаю в режиме 5KWt то автоматический прерыватель в силовом щетке отключает линию.
У автомата справа от УЗО наклейка "электроплита"

Хочу поставить проточный водонагреватель не меньше чем на 7KWt. Куда подключать? Какой кабель должен быть?

[

]()

Инструкция Atmor Platinum 5
Скачать

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

7000 Ватт / 220 Вольт = 32 Ампера. Кабель медный сечением минимум 3х4 под защитой автомата С32, лучше 3х6 под защитой автомата С32 или С40. Нужно "впихнуть" этот автомат после УЗО, рядом с автоматом на плиту, и запитать его напрямую от УЗО.

Либо подключать кабель в автомат плиты, при этом сечение (диаметр жилы) должно быть равно сечению жилы на электроплиту. Но мне этот вариант ОЧЕНЬ не нравится.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

5 кВт в обычную бытовую 16А розетку? Ну хорошо, что автомат отключается, а не розетка.
Неужели вилка в комплекте с нагревателем была?

Тоесть сверху кабель из L1 ввести в автомат C40 а снизу из автомата выводить кабель 6 мм к водонагревателю?
А автомат C40 соединить с автоматом плиты кабелем так как они все соединяются?

Не знаю как туда запихивать автомат. Место вроде ограничено. И дыру нужно ковырять в лицевой панели :-(
Импортный силовой щиток покупать?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

Не знаю как туда запихивать автомат. Место ограничено.
Предвидел вашу проблему. Предлагаю заменить тираспольское УЗО на приличный дифавтомат С40/30мА или более мощный (С50/30мА или С63А/30мА), который освободит место для 2 модулей. Это будет проще, лучше и целесообразнее.

Порядок подключения вы написали правильно. Только желательно все автоматы соединить не П-образными скобками, а неразрывным проводом по цепочке, т.к. токовые нагрузки там немаленькие.

Спасибо. Значит провод согну и на изгибах сниму изоляцию чтобы получился неразрывный провод?
Где мне лучше купить дифавтомат С40/30мА на ранке Люблинское поле или в Оби?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

провод согну и на изгибах сниму изоляцию
Да, верно. Кстати, не забудьте докупить для этой цели 1-проволочный провод ПВ-1 сечением 1х6 кв.мм. Дифавтомат на рынке покупать рискованно, если не разбираетесь в продукции:

Значит автомат C40
Дифавтомат C40/30мА
Провод 1x6 1метр.
Кабель 3x6 8метров.

А по полу кабель можно провести? Под потолком короб будет плохо смотреться.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

А по полу кабель можно провести?
А почему нет? Только не по полу, а над плинтусом в коробе. Кстати, кабель ищите плоский ВВГ-П - его легко будет в углах укладывать. Короб сечением 20х20 мм должен подойти.
Кстати, как вариант, вместо дифавтомата можно взять 1-полюсный автомат на ввод С40...С50 и УЗО 63А/30мА.

А что лучше? Дифавтомат+автомат или Узо+однополюсный автомат?
И можно ли кабель пропустить под ванной или запрещено по технике безопасности?

Пока список покупок такой:

Автомат C40
Дифавтомат C40/30мА
Провод белого цвета 1x6 1метр.
Кабель ВВГ-П 3x6 8метров.
Плинтус с коробом 4 метра, белого цвета
Короб 2 метра, белого цвета

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

Так что если по какой-то причине не можете везде проложить короб, то докупите отрезок ПВХ-гофротрубы диаметром 20 мм для дополнительной защиты.

Только, что из ОБИ.
Дифавтоматы C40 только толстые, как два автомата! :-(((
Да и стоят 2 350 руб. за штуку!

Придется пиликать в те магазины ссылки на которые вы привели.

Вроде тонких диф.атоматов не бывает?
Тут не нашел:

Узнал, что диф автомат - это УЗО и автомат в одном корпусе.
Скажите вот этот подойдет?

Название Домовой, Диф автомат АД63 1п+н 40А 300mA C Артикул 11472 Описание Domovoy AD63 1P+N 40A 300mA C Иллюстрация

  **Группа**  УЗО и диф. автоматы    **Производитель**  Schneider Electric    **Тип устройства**  Диф. автоматы 2-х полюсные 40A, 300mA     **Состояние на складе**     [

]() Цена 1522.00

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

300mA не пойдет. Нужно 30мА

Не подкините ссылку? А то куплю за сто баксов что-нибудь не то - вот будут дела!

Регистрация: 14.04.2006 Великий Новгород Сообщений: 350

evgenygrig написал :
300mA не пойдет. Нужно 30мА

В ванную лучше 10мА. У меня водогрей не заземлён вообще, ибо некуда (дом газифицирован). Но вся ванная комната питается через своё отдельное УЗО (10мА HAGER) и каждая розетка в ванне на своём автомате (HAGER, характеристика B)....

Мне не совсем для ванной, мне только для водонагревателя. Так как я не электрик, то никак не пойму какой диф автомат купить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

vlad275 написал :
Мне не совсем для ванной

Такого не бывает. Или для ванной, или не для ванной. Надо определиться с местом установки нагревателя прежде, чем выбирать номинал УЗО.

Мне для водонагревателя который будет висеть в техническом шкафу туалета. Розетки мне никакие не нужны.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

vlad275 написал :
Мне для водонагревателя который будет висеть в техническом шкафу туалета.

С мощностью уже определились?

Да, 6Kwt
Вот такой

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

vlad275 написал :
Да, 6Kwt
Вот такой

Как у Александра? Тогда нужен кабель 3х4 и диф 32А 30мА.

А мне вроде писали что нужен диф автомат 40С.

Вот этот подойдет?
Название Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Артикул 19668
Описание DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA
Иллюстрация Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Группа Кривая C
Производитель Schneider Electric
Тип устройства Диф. автоматы 2-х полюсные 32A, 30mA
Состояние на складе Есть на складе
Цена 1671.56

Цена не завышена? Что-то жаба душит платить 1600 руб за выключатель которого и не видно.

Кабель покупать ВВГ-П 3x4 ?

Здесь стоит заказать кабель?
П3546. Кабель ВВГ-П 3х4,0 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) (6,0х13,2) мм, Р=0,188 кг/мм 64.171 м

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

vlad275 написал :
Здесь стоит заказать кабель?

Зачем заказывать? Заехайте в любой офис и купите. Можно и ВВГ-П, можно и NYM, можно и ВВГнг-LS ... Можно и на рынке - подешевле будет.

vlad275 написал :
А мне вроде писали что нужен диф автомат 40С.

Это для шести квадратов.

vlad275 написал :
Что-то жаба душит

Тут уже кто кого - или она вас или вы ее.

А они все удобны для прокладки в кабель-канале плинтуса?
И NYM и ВВГнг-LS? Что лучше купить?

Получился вот такой список:

1)
Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Артикул 19668
Описание DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA
Иллюстрация Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Группа Кривая C
Производитель Schneider Electric
Тип устройства Диф. автоматы 2-х полюсные 32A, 30mA
Состояние на складе Есть на складе
Цена 1671.56
2)
1-проволочный провод ПВ-1 сечением 1х6 кв.мм 1метр. белого цвета
3)
Кабель ВВГ-П 3x4 или 3x6, 8 метров.
4)
ПВХ-гофротруба диаметром 20 мм. 2 метра
5)
Плинтус с коробом, 4 метра, белого цвета
6)
Короб 20м на 20м, 2 метра, белого цвета

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

vlad275 написал :
1-проволочный провод ПВ-1 сечением 1х6 кв.мм 1метр. белого цвета

vlad275 написал :
ПВХ-гофротруба диаметром 20 мм. 2 метра

А это зачем?

vlad275 написал :
Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Артикул 19668
Описание DPN N VIGI 6KA 32A C 30MA
Иллюстрация Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 32A C 30мA
Группа Кривая C
Производитель Schneider Electric
Тип устройства Диф. автоматы 2-х полюсные 32A, 30mA
Состояние на складе Есть на складе
Цена 1671.56

Не проще было написать: диффавтомат 32А 30мА?

Чтобы кабель протаскивать из под ванны расположенной в ванной в технический шкаф туалета кабель должен быть в гофре, так мне посоветовали.

Я просто выделил текст и вставил на всякий случай. Вдруг этот дифавтомат глючный или цена завышена.