#794874

Что лучше взять для проводки от вводных автоматов до распределетиленого ящика с счетчиком?

на работе привык все делать ПВ3 и хотел по началу его использовать в гофре (дом дачный деревяный), но заявленый срок службы у него меньше чем у ВВГНГ..
что взять лучше с практической т экнономической конечно точки зрения?

и еще вопрос.. прожекторы на улице, их чем подключать.. пв3 или пунп.. в гофре все конечно, без нее похоже не обойтись, а жаль

2gesper в деревянном доме - ВВГнг, гофра УФ не любит (обычная серая еще и мороз), на улице долго не живет, я бы КГ использовал.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Викторыч написал :
я бы КГ использовал

У КГ срок сружбы вроде 6-8 лет.

gesper написал :
прожекторы на улице, их чем подключать.. пв3 или пунп..

ВВГ (ВВГнг), ВВГз.

gesper написал :
в гофре все конечно, без нее похоже не обойтись

Без гофры.

Викторыч написал :
гофра УФ не любит

такс.. а теперь вопрос такой, а ВВГ солнце не убьет на улице то ?

2) в доме все же ввг или без разницы ввг или пв3, гофра в любом случае будет для прокладки под обшивкой.

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

ВВГ солнца не боится.
Стационарную проводку многожильным проводом делать совсем неправильно, так что про ПВ3 лучше забыть. На крайняк ПВ1 в трубе.
NYM для неё - самое оно.

ASM написал :
Стационарную проводку многожильным проводом делать совсем неправильно, так что про ПВ3 лучше забыть.

обоснуй.. почему это неправильно?
в случае повреждения ее легче будет починить.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

gesper написал :
обоснуй.. почему это неправильно?

Вы будете опрессовывать наконечниками каждый конец? Тогда действуйте.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну благо обучен и опресовка есть да и 4 конца опресовать не лень
А рельеф по которому пойдет провод действительно не очень удобный для прокладки жесткого провода.

2gesper
А много-ли существует кабелей с многопроволочной жилой предназначенных для стационарной прокладки? А нг-нд? В продаже.

Регистрация: 26.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 27

Викторыч написал :
гофра УФ не любит (обычная серая еще и мороз), на улице долго не живет

А долго - это сколько? Год, два? Или поболее?

Al_Tsar написал :
А долго - это сколько? Год, два? Или поболее?

И поменее бывает. И за лето на солнышке может рассыпаться.

Smily, а фиг его знает. Я этим сейчас постояно не занимаюсь и соответственно всех марок кабелей и их плюсов и минусов не знаю

Регистрация: 26.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 27

Smily написал :
И поменее бывает. И за лето на солнышке может рассыпаться.

А в чем же тогда кабелюку на улице проложить? ( клиент не желает видеть открытый ВВГ или NYM - сколько ему не объясняй - ЭТО ДОПУСТИМО).

Выглядит действительно отвратительно..

Наверно если не короб, то пластиковые трубы. ТОже симпотично можно сделать

Гофра бывает разного качества, в чем убедился на своем опыте.. иногда совсем тоненькие стенки попадаются.. хотя смотрися красиво сама по себе

Al_Tsar написал :
А в чем же тогда кабелюку на улице проложить?

Тем, что соответствует УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Есть полиэтиленовая гофра, УФ стойкая, но на горючая.

Al_Tsar написал :
А в чем же тогда кабелюку на улице проложить?

если не в воздухе, а по поверхности может металлическую трубу использовать

кто подскажет, что за маркировка такая у "ввг нг" 2008 НГ ТУ ?
Что за ТУ ? Это единственное что есть на кабеле, хотя до этого брал меньшего сечения тот полную маркировку имел.

Померил из любопытства сечение.. и тут экономят должен быть 2х6 сама жила похоже 5 кв. мм.
мерил правда не штангенциркулем.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

gesper написал :
Что за ТУ ?

Это значит, что кабель изготовлен не по ГОСТ, а по Техническим Условиям, которые на разных заводах могут разительно отличаться.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

gesper написал :
...сама жила похоже 5 кв. мм.... мерил правда не штангенциркулем.

Линейкой?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Линейкой?

не совсем... сначало диаметр захватил ..эм.. не помню как наз. предмет, из набора чертежников, на циркуль похож. А потом уже по логарифмической линейке действительно смотрел)
хрен знает.. может и 5.8...
я посто привык что так выглядит 2.5 многожилка, а одножильный мне тоненьким показался....((

Al_Tsar написал :
клиент не желает видеть открытый ВВГ или NYM - сколько ему не объясняй - ЭТО ДОПУСТИМО

Допустимо но не смотрится - клиент всегда прав, тем более что на вкус и цвет... Я так понял кладем по стене дома? А кабель-канал как?
Кстати, еще по кабелям вопрос. Один из клиентов мне сказал, что ПУНП запрещен к прокладке в квартире. Это судя по всему локальное ограничение эксплуатантов здания? Или я что-то пропустил?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Sonic написал :
ПУНП запрещен к прокладке в квартире.

Если его проложить в "гофре", то его оболочка уже станет обладать индексом НГ и прокладывать можно. А вообще нормативы диктуют, что в жилом фонде должен использоваться только провод-кабель с индексом НГ.

Это что, NYM тоже нельзя???
А как же:
--- cut ---
Провод с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката или полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для стационарной прокладки в осветительных сетях бытового назначения. Номинальное переменное напряжение: до 250 В.
--- cut ---
?????

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Sonic написал :
Это что, NYM тоже нельзя???

NYM имеет пожарный сертификат, но в пучке прокладывать нельзя.

Блин, что-то вообще офонарели наши нормодатели...

Кстати будете ржать, но... Один перец надумал тоже прожекторы повесить на дом, после того как понял что толку от ИК подсветки камер не так уж много. Тожке гофра ему не нравится, кабелем тоже, предлагал изнутри сверлить но нечем было а ему дымилось... Так вот было найдено прикольно красивое решение, медная труба, сантехники которые там работали её выгнули как надо и закрепили, трубу предвкушая вопрос трубу заземлили, проводник заземления припаян наглухо и заведен на щиток безобрывно.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Uzver написал :
вот было найдено прикольно красивое решение, медная труба

Красиво, а главное - не дорого!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну таки кому как, а там понты превыше всего были

Uzver написал :
Так вот было найдено прикольно красивое решение, медная труба, сантехники которые там работали её выгнули как надо и закрепили, трубу предвкушая вопрос трубу заземлили,

А как прожектора поворачивать? Я стену сверлил, что бы из дома включать(прожектора с датчиками движения). Пришлось сделать провис провода ВВГ в гофре, что бы иметь возможность наклонять и поворачивать. Вот сейчас прочитал...надо было делать в металлической гофре. Или покласить её из балончика серебром от УФ?

Я превкушал вопрос ... Душевые шланги пошли в дело... Ну любит чел всё красивое блестящее...