Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416
#798705

Собираюсь делать разводку в гофрах над натяжным потолком и спуски в штробах. Думаю отдать предпочтение кабелю ВВГнг-LS. Какого производителя порекомендуете? В рознице продают, в основном, Конкорд. Я читал, что есть нарекания по нему. Севкабель найти пока не удалось. Nexans, как я понял, ВВГ вообще не делает. Есть еще всякие производители - Цветлит и т.д. Что посоветуете? И где в Питере брать кабель лучше? Может, интернет-магазины какие есть с доставкой на Питер?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

Mefody написал :
Думаю отдать предпочтение кабелю ВВГнг-LS.

А почему NYM решили предпочтение не отдавать? Садо-мазохизмом увлекаетесь? Так при разделке ВВГ получите полное удовлетворение ...

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Mefody написал :
И где в Питере брать кабель лучше?

Загляните в Минимакс, два офиса-склада и куча магазинов Электрик. Также к Вашим услугам ЭТМ... не бегайте по подвальным магазинам, что бы не купить фуфло... А при разделке ВВГнг точно получите неописуемое удовлетворение...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Да мне самому NYM больше нравится, но что-то мне в один голос все говорят, что у нас в Питере придираются к нему надзорные органы. И если потом придется все это дело официально сдавать, могут не принять...

Минимакс - ВВГ только Конкорд. ЭТМ - на заказ разные производители кроме Севкабеля. Севкабель нужно километрами заказывать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

Mefody написал :
у нас в Питере придираются к нему надзорные органы. И если потом придется все это дело официально сдавать, могут не принять...

Выходит, что в Питере NYM запрещен для монтажа, коли могут не принять?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Mefody Впервые слышу о проблемах сдачи проводки, выполненной NYM-мом... Единственная проблема - это укладка пучком.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

sergey_sav написал :
Единственная проблема - это укладка пучком.

Это, когда речь идет о коробах или лотках при открытой проводке. Но какой пучок может быть в штрабе под штукатуркой или в "гофре", где больше одного кабеля не умещается, если не брать более 20мм?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

avmal написал :
Но какой пучок может быть в штрабе под....

Про пучки - это мысли на вольную тему.... К вопросу автора отношения не имеют.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

То есть, параллельная укладка в гофрах и спуск в штрабе двух-трех кабелей рядом, например, пучками не считаются?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

Mefody написал :
То есть, параллельная укладка в гофрах и спуск в штрабе двух-трех кабелей рядом, например, пучками не считаются?

В ПВХ-гофре можете не то, что пучком прокладывать, но и пуком, а в слое штукатурки можете и два и три кабеля вместе пускать.

avmal написал :
Так при разделке ВВГ получите полное удовлетворение ...

sergey_sav написал :
А при разделке ВВГнг точно получите неописуемое удовлетворение...

ага, привыкли разделывать нум, с которого изоляция сама слезает)))
качество изоляции то у ВВГ лучше, чем у нум, пучком к тому же можно, а разделка это мелочи)))
ловкость рук и ножа и никакого мошенства

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Будораж Разделать то можно всё, но речь шла о ВВГнг (см. пост1), тут и при ловкости рук чью то матушку вспомнишь...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

Будораж написал :
ага, привыкли разделывать нум, с которого изоляция сама слезает

Дело не в привычке, а в здравом смысле. А ВВГ этот я не одно десятилетие разделывал - там, где именно в нем есть необходимость, там его лучше и использовать. В городской квартире лично я такой необходимости не вижу.

sergey_sav написал :
речь шла о ВВГнг

Даже хуже - ВВГнг-ls.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

ВТБ! написал :
Даже хуже - ВВГнг-ls.

Да все они одним миром мазаны - замучаешься оболочку от изоляции отдирать.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Хорошо, а имеет тогда смысл брать NYMнг-ls?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

Mefody написал :
имеет тогда смысл брать NYMнг-ls?

Если честно, то я про такой не слышал.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Mefody Зачем Вам это? Нет у Вас пучка кабелей, если они каждый в гофре. Или же, если ведёте их в штрабе стены без гофры, расположите их в одной плоскости с зазором, который заполнится штукатуркой. И не тратьтесь понапрасну.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

avmal написал :
Если честно, то я про такой не слышал.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

2sergey_sav Спасибо. А то и не знал, что такой выпускать начали. Теперь чувствовать себя буду намного начитанней.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Спасибо!

Регистрация: 29.10.2005 Воронеж Сообщений: 45

Мне отвечали недавно совсем: ( в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58368 )

"АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР N 7/2004 от 02.04.2004
«О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках»
....
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; "

То есть по правилам - NYM над потолком - ни-ни(((
Да и ВВГ - только за реечным, гипсокартонным потолком или типа "Армстронг"

А у Вас - натяжной

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

cvc написал :
То есть по правилам - NYM над потолком - ни-ни(((
Да и ВВГ - только за реечным, гипсокартонным потолком или типа "Армстронг"

А теперь читаем первый пост

Mefody написал :
Собираюсь делать разводку в гофрах над натяжным потолком и спуски в штробах.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

sergey_sav написал :
Сообщение от cvc
То есть по правилам - NYM над потолком - ни-ни(((
Да и ВВГ - только за реечным, гипсокартонным потолком или типа "Армстронг"

А теперь читаем первый пост
Цитата:
Сообщение от Mefody
Собираюсь делать разводку в гофрах над натяжным потолком и спуски в штробах.

???

за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; "

"Сравнение пожарных характеристик натяжных потолков
...
Бесшовные натяжные потолки CLIPSO - Г2 материал умеренно горючий
...
Натяжные потолки из ПВХ - Е.С. - Г2 материал умеренно горючий"

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Valeryko написал :
"Сравнение пожарных характеристик натяжных потолков
...
Бесшовные натяжные потолки CLIPSO - Г2 материал умеренно горючий
...
Натяжные потолки из ПВХ - Е.С. - Г2 материал умеренно горючий"

Может всё же обойдёмся гофрой без металлических труб?...
"Пожарная безопасность - бесшовные натяжные потолки Черутти соответствуют требованиям пожарной безопасности (группа горючести Г1), что подтверждено действующим Сертификатом пожарной безопасности."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Воронеж Сообщений: 45

у меня гофра к сожалению ассоциируется не с металической, а с пластиковой. Может автор темы уточнит - в какой.

Опять же - про потолки - неизвестен тип. Черутти минимум в 2 раза дороже ПВХ - не факт, что автор ставит его.
Я на некоторых сайтах-розничных продавцах читал что CLIPSO Г1 - но на сайте производителя написано Г2 - так же может быть и с Черутти - - тоже розничный инсталлятор потолков.

А про NYM я написал на пост уважаемого avmal

А почему NYM решили предпочтение не отдавать? Садо-мазохизмом увлекаетесь? Так при разделке ВВГ получите полное удовлетворение

Может всё же обойдёмся гофрой без металлических труб?..

Даже без труб - ВВГнг-LS

С уважением

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

cvc написал :
Даже без труб - ВВГнг-LS

Если без гофры, то да. Или NYM, если не пучком.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

sergey_sav написал :
Может всё же обойдёмся гофрой без металлических труб?...

  • Для Г-2 , да еще "новомодный" не пониженной пожароопасности НуМ - который не "нг", чтобы тут про него не говорили?
  • много заплатить придется проверяющим- и не раз...

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2 Valeryko
А Вы только свои посты читаете? Речь шла о группе Г-1. Или верить можно только информации, которую лично Вы нашли в паутине?
А чем не угодил "новомодный" кабель?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 374

sergey_sav написал :
А чем не угодил "новомодный" кабель?

Если речь про NYMнг-ls, то всё в нём хорошо, вот только где бы его взять в Москве? Как-то мало его пока.