Регистрация: 09.11.2005 Кострома Сообщений: 45
#799267

Здравствуйте уважаемые. Вчера дома произошел непонятный мне случай. Есть у меня котел двухконтурный Вайллант, подключенный к розетке с занулением, и к газу через сильфон (гибкий мет. шланг). Так вот, заметил я что резко увеличилась яркость лампы, дай думаю смеряю сколько. Оказалось напряжение скакнуло до 243 вольт. При этом случайно обнаружил, что нагрелся и этот шланг. После того как напряжение упало,шланг тоже остыл. Что это было? Где искать утечку? Опасно ли это? Да, дом частный, одноквартирный.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

O_S написал :
Оказалось напряжение скакнуло до 243 вольт. При этом случайно обнаружил, что нагрелся и этот шланг.

Появился потенциал между нейтралью и заземлением в виде газовой магистрали.
Есть ИМХО два выхода:

  1. Выполнить СУП, т.е. соединить все токопроводящие конструкции.
  2. Поставить изолирующую вставку на соединение сильфона к газовой трубе.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

O_S написал :
Что это было?

Либо авария на ВЛ с обрывом нулевого провода или схлестыванием проводов, что привело к появлению потенциала на нулевом проводе, либо появление потенциала на газопроводе, например, из-за замыкания у кого-то на него фазы (при это также вероятно произошел вынос потенциала на нулевой провод).
Ваша розетка, плита и сильфон стали цепью, по которой протекал уравнивающий ток.
Варианты уже дали:

ppkvin написал :

  1. Выполнить СУП, т.е. соединить все токопроводящие конструкции.

Причем, максимально близко к вводу электричества, газа и прочей воды в здание, проводниками соответствующего сечения (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=745061&postcount=43)

ppkvin написал :

  1. Поставить изолирующую вставку на соединение сильфона к газовой трубе.

Опять-таки, очень желательно на вводе газовой трубы в здание. При этом труба после вставки д.б. включена в домовую СУП.

Я бы предпочел второй вариант.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2O_S Что Вы подразумеваете под розеткой с занулением?

Регистрация: 09.11.2005 Кострома Сообщений: 45

Kamikaze написал :
2O_S Что Вы подразумеваете под розеткой с занулением?

То есть у меня "земля" соединена с "нулем" в районе счетчика, еслия правильно понял электрика. Кстати после этого всего через полчаса вырубили электричество на линии. Поставлю вставку скорее всего диэлектрическую.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

O_S написал :
То есть у меня "земля" соединена с "нулем" в районе счетчика, еслия правильно понял электрика.

Рекомендую глянуть в http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=716917&postcount=25, как правильно должно выполняться разделение PEN-проводника на PE и N на вводе в здание. И сравнить с тем, что у Вас есть.

O_S написал :
Кстати после этого всего через полчаса вырубили электричество на линии.

Определенно была авария на ВЛ или КТП. При более неблагоприятнос стечении обстоятельств сильфон мог нагреться до красна и вызвать пожар или даже расплавиться полностью (или "отгореть" с одного конца. Последствия, думаю, понятны каждому.

Регистрация: 09.11.2005 Кострома Сообщений: 45

Пипец. А диэлектрическая вставка от такого предохранит?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

O_S написал :
А диэлектрическая вставка от такого предохранит?

Да.

O_S

Судя по всему, диэлектрической вставки на вводе газовой трубы в дом нет.
Тогда два варианта:
или катодной защиты газовой трубы нет;
или газовщики сами себе злобные буратины.
Трансформаторы, крашенные в жёлтый цвет, вдоль трассы понатыканы или нет?

В любом случае это не Ваши проблемы.
А Ваша проблема - обустройство СУП.
Диэлектрическая вставка возле котла - это небезопасная полумера.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ВТБ! написал :
или катодной защиты газовой трубы нет;

Сильфон нагрелся потому что катодной защиты нет? Или все же потому что есть, но нет диэл. вставки?

Kamikaze написал :
Сильфон нагрелся потому что катодной защиты нет?

Потому, что СУП нет.
А вставки нет, потому что защиты нет или газовщики "забыли"/забили про/на вставку на вводе в дом, если есть.

Вставка возле плиты - это от безысходности в старом многоквартирном доме.
Нам что важнее - газовые трубы без ржавчины или кухня без трупов?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ВТБ! написал :
Потому, что СУП нет.

Это-то ясно.
Понял, Вы имели в виду "раз вставки нет - значит, или нет катодной защиты или сами дураки", не касаясь нагрева сильфона, а я прочитал фразу в общем ключе темы про нагрев сильфона как "вставки нет, значит, сильфон нагрелся потому что нет катодной защиты или сами дураки". Потому и вопрос возник.

ВТБ! написал :
Нам что важнее

Как насчет этого:

Kamikaze написал :

ppkvin написал :

  1. Поставить изолирующую вставку на соединение сильфона к газовой трубе.

Опять-таки, очень желательно на вводе газовой трубы в здание. При этом труба после вставки д.б. включена в домовую СУП.

(в смысле вставка на вводе в дом и СУП в доме)?

Kamikaze написал :
очень желательно на вводе газовой трубы в здание

Самому это не сделать.
Хотя...

Регистрация: 09.11.2005 Кострома Сообщений: 45

Ну на вводе в дом явно ничего не сделаю сам, а пластмаску прикрутить в доме наверное смогу и ничего не потеряю...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

ВТБ! написал :
Самому это не сделать.

O_S написал :
пластмаску прикрутить в доме

Зона ответственности разная ИМХО: на вводе - газовики, в доме - хозяин.

O_S написал :
ничего не потеряю

Даже приобретёте.
При следующей аварии.
Разность потенциалов между сильфоном и газовой трубой.

Регистрация: 09.11.2005 Кострома Сообщений: 45

Согласен. Но уж наплюю на вводе делать..Как хоть она выглядит эта развязка? Сейчас из земли выходит толстая труба (50-60 вроде), потом сужается до 3/4...